    Boa tarde,

    Estou em processo de construção e na fase da tubagem de pichelaria. Há 15 dias o picheleiro terminou a tubagem de água e meteu a pressão na tubagem a 9 bar. Tirei na altura foto ao manómetro.

    Esta semana fui lá e a pressão baixou para 8 bar. Perguntei-lhe se era normal ter baixado e se haveria fugas mas ele disse-me que não.

    Alguém que me possa esclarecer se é mesmo assim?
  2.  # 2

    Colocado por: tiagosp90meteu a pressão na tubagem a 9 bar


    Colocado por: tiagosp90Esta semana fui lá e a pressão baixou para 8 bar
    o manometro era calibrado e de precisão?
    as temperaturas das amostras eram rigorosamente as mesmas??
    a pressão atmosférica era exactamente a mesma aquando das verificações

    pode nem existir diferença de pressão relativa pelo que eu diria que é perfeitamente possível esse "desvio".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  3.  # 3

    Testei uma a 9bar o mês passado e não baixou mais que 2 décimas.

    Poderia ter ar na tubagem, mas 8bar de teste eu não me preocupava
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  4.  # 4

    Colocado por: RicardoPortoTestei uma a 9bar o mês passado e não baixou mais que 2 décimas.

    Poderia ter ar na tubagem, mas 8bar de teste eu não me preocupava


    Pois baixar 2 décimas é pouco comparativamente a 1 bar que baixou no meu caso mas porque diz que 8 bar não se preocupava? Quer dizer que tem bastante pressão ?
    Não irá continuar a baixar com o tempo ?

    Obrigado
  5.  # 5

    Se baixou e tem duvidas, volte a fazer o teste. Não custa nada