Colocado por: paulosViva,
Alguém com este tipo de piso que possa dar feedbacks de consumos?
Colocado por: paulosPor esses links até dá a parecer que o radiante elétrico é uma coisa a ponderar.
Colocado por: SEEING
Quando bem executado e planeado, não vejo porque não!!
Um dos links são contas que facilmente se compreendem, sem qualquer manipulação.
O segundo o testemunho real de um cliente...que não não é bom exemplo para a generalidade dos utilizadores.
Colocado por: paulosderam-me um orçamento para 180m2 e nas contas são 16.250w de potência
Colocado por: paulosQue potência contratada tenho de ter para manter isso?
Colocado por: paulosnas contas são 16.250w de potência
Colocado por: Bruno.AlvesUma BC que mantenha um COP médio de 3 exige 1/3 da potência elétrica para a mesma potência térmica.
Colocado por: SEEING
Sendo um edifício novo e com bom isolamento é possível baixar um pouco, para cerca de 80W/m2.
Se tiver um bom projeto térmico, bem feito, ainda pode baixar mais. Deve ter lá referência às necessidades nominais de aquecimento para a estação de aquecimento.
Se pretender ligar tudo em simultâneo, não tem hipótese.
Se optar por gerir as temperaturas nos vários compartimentos, diria que 10,35KVA em bi-horário serão suficientes.
Deixe uns módulos livres no quadro caso venha a ter necessidade de instalar um deslastrador.
Que isolamento térmico de pavimento lhe estão a propor?
Colocado por: paulos3cm de XPS mais uma tela qualquer de alumínio por baixo do PRE.
Colocado por: paulosA casa terá 10cm xps na cobertura. 5cm lã de rocha no teto falso do piso superior (quartos), 6cm de ETICS com tijolo térmico de 30cm.
Colocado por: SEEING
Não tem vantagem nenhuma na tela e se for possível aumente mais 1cm no XPS.
Veja o que diz o projeto térmico relativamente às necessidades de aquecimento e diminuirá com certeza alguns W instalados.
Colocado por: paulospara aquecimento N i 41.40 kWh/m2.anodivide por 12 meses depois divide pela área e tem kwh/m2 se dividir por mil tem wh/m2
Como se traduz isto para W/m2?
Colocado por: tiagodiafdivide por 12 meses depois divide pela área e tem kwh/m2 se dividir por mil tem wh/m2
Colocado por: SEEINGSe não estou em erro a estação de aquecimento considera em Portugal continental 6 meses.
7204 : 6 : 186 = 6,46KW por mês por m2.
Se dividir por 30 dias obtém 21,5W/m2.
Isto tendo em conta os pressupostos que usaram no projeto térmico, que estando corretos, levariam a que baixa-se a potência instalada para valores menores. Como há sempre o receio de variáveis não quantificadas como por exemplo a temperatura exterior de projeto baixar em determinado momento (depende da zona climática), ou o cliente desejar uma temperatura ambiente superior aos 20°C de projeto, diria que uma instalação com 70-80W/m2 já contemplará muitas variáveis.
Colocado por: paulos
21,5W/m2? Acho isso muito baixo não?
Colocado por: SEEINGSe não estou em erro a estação de aquecimento considera em Portugal continental 6 meses.
7204 : 6 : 186 = 6,46KW por mês por m2.
Se dividir por 30 dias obtém 21,5W/m2.
Isto tendo em conta os pressupostos que usaram no projeto térmico, que estando corretos, levariam a que baixa-se a potência instalada para valores menores. Como há sempre o receio de variáveis não quantificadas como por exemplo a temperatura exterior de projeto baixar em determinado momento (depende da zona climática), ou o cliente desejar uma temperatura ambiente superior aos 20°C de projeto, diria que uma instalação com 70-80W/m2 já contemplará muitas variáveis.
Colocado por: paulosSegundo o projeto termico a estação de aquecimento é de 6.91 meses o que daria de necessidades perto de 19w.
Colocado por: paulosAcho muito baixo, uma passive house tem menos de 10W/m2, não acredito que anda nesses valores...