Colocado por: MasterfulPode-me dizer qual é a diferença entre Cat.6 e Cat.6A, independentemente da blindagem?
Colocado por: MasterfulA blindagemS/FTP era no sentido de ficar uma instalação livre de interferências, e foi que me foi recomendados há uns tempos.
A questão é que esta blindagem exige keystones apropriados e parece-me que não pode ser implementado comtomadas mistas da EFAPEL. Ou estou errado?
Colocado por: Masterfulpergunta era no sentido do uso e nas vantagens que traria a médio/longo prazo, se as houvesse.
Colocado por: sergioems5 tubos de 25mm diretos ao ATI?
Colocado por: pguilherme
No link que partilhou, a Efapel menciona tomadas Cat6A, o que me parece o mais pertinente.
Julgo não existir impedimento em cravar um cabo S/FTP numa tomada UTP, pois o cabo é descarnado à entrada da tomada, mas é melhor esperar por alguém com mais conhecimento prático.
Colocado por: Pedro Barradas
Eu escrevi que é obrigatório, segundo o ITED, ter uma tomada de coaxial + uma tomada de rede (RJ45), isto num compartimento destinado a quarto.
Colocado por: MasterfulA questão está mesmo aqui, será que dá para ligar o cabo Cat.6A S/FTP a esses "keystones" de origem e manter minimamente as capacidades do cabo?
Colocado por: MasterfulOutra coisa, se calhar absurda ou até não. Não dará para trocar os "keystones" de origem das tomadas por "keystones" metálicos para Cat.6A S/FTP?
Colocado por: MasterfulPois RJ45 tanto pode ser uma simples tomada para telefone como pode ser uma básica tomada Ethernet.
Colocado por: VarejoteCabos CCA são proibidos no ITED.
Colocado por: pguilherme
Fisicamente, o cabo cat6a costuma ter os condutores e casacos ligeiramente mais grossos, mas creio que não seja impossível ser cravado numa tomada cat6.
Mas, como disse, se a tomada não tiver a mesma capacidade condutiva, poderá perder as vantagens da largura de banda que o cabo oferece. Isto é, a tomada poderá ser um estrangulador.
Para encaixar numa tomada mista, imagino que não, pois a caixa com blindagem é mais volumosa e provavelmente terá fixações diferentes.
VejaAQUIo conector stp da Eafpel.
Mas se usar uma tomada dedicada para rj45, pode escolher logo o conector que pretende, sem ter que comprar algo apenas para ser substituído.
Creio que o mais equilibrado seja cabo e tomada cat6a (para garantir a largura de banda); cabo sftp (para evitar apanhar interferências ao longo do trajecto, onde vão vários cabos de rede e podem passar perto de outras instalações/aparelhos); tomadas sem blindagem (muito menos provável de apanharem interferência).
Colocado por: mafs4960Após uma breve pesquisa apercebi-me que o cabo que utilizei até agora é CCA (alumínio banhado a cobre), que basicamente é o mais barato que anda por aí (e não é o que está no projeto).
Colocado por: MasterfulOu seja, resumindo e concluindo, para usar um cabo Cat.6A S/STP, no caso do material LOGUS da EFAPEL, tem de se prever uma caixa de aparelhagem extra (ao lado da caixa para a tomada TV) para se colocar um keystone compatível, tal como será na ZAP. Tomadas mistas estarão, à partida, fora de questão.
Colocado por: pguilherme
Obrigado pelo aviso. Desconhecia por completo.
Ao procurar por CCA, antes de encontrar Copper Clad Aluminium, encontrei algo que julgo não ser relacionado: as classes CPR, onde uma delas é Cca. Estas classes são as classificações quanto a fogo, fumo, etc.
CPR Explained - Video Guide
Isso!
Vai colocar tomadas independentes com keystones STP no resto da casa ou só na ZAP?
Colocado por: Masterful
Boa noite.
Eu tinha pedido para tudo, ou seja, ZAP, uma tomada extra na sala (noutro sítio da sala) e nas TV dos quartos (que não ficam altas, mas sim a meio da parede, como na sala). Por arrasto, também estava a da cozinha, mas não necessita, e duas tomadas que seriam somente para telefone fixo, que também não necessitam, vendo bem as coisas.
Se calhar seria mais lógico as da ZAP, extra e quartos, no máximo, e o resto com um cabo Cat.6 U/UTP ou Cat.6 U/UTP. A questão é que se calhar o electricista compra bobine do referido cabo para o meu projecto, eu pago-a e o resto do cabo digo adeus...
Colocado por: mafs4960Fica o alerta aos restantes users.
Colocado por: LrLisboa
Então este cabo é indicado?
Powergreen CAB-06100-BU Bobina de cabo Cat 6 Utp 100 metros rígido caixahttps://amzn.eu/d/7squ5cV
Colocado por: Varejote
Se tem projecto ITED com cabo UTP cat6, tem de cumprir o projeto.
Quer fazer alterações, o projetista tem de alterar o projeto e a instalação ser feita de acordo com o mesmo e certificado.
Colocado por: VarejoteComo é remodelação, provavelmente nem tem projeto ITED, se tiver projeto ITED-A "oficial", tem de cumprir o projeto, não pode alterar a categoria dos componentes, sem que se altere o projeto.
A nível prático, tenho várias redes profissionais a funcionar com cabo UTP sem qualquer problema, portanto colocar cabos blindados em ambiente residencial é irrelevante.
Existem cabos UTP e conectores sem blindagem cat6A.
Se quiser colocar pontos de rede SFTP's nada contra(se não tiver projeto).
Para não dizerem que blindado é o futuro e tal, se fosse algo novo.
Em 1995 já eu instalava redes estruturadas com pontos de rede com SFTP, e interligação a fibra óptica.
O ITED entrou em vigor 01/01/2005.
Colocado por: VarejoteA nível prático, tenho várias redes profissionais a funcionar com cabo UTP sem qualquer problema