Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos,
    Este é o meu primeiro post e espero que seja o de muitos.

    História de um noob:
    Em casa tenho shellys 2.5 nas persianas quase todas, mas desta vez aventurei-me e comprei dois dispositivos vindos da China (imagem 1 - Wiring diagram smart - aubess.jpg), para brincar.

    Fiz as ligações como o diagrama diz e assim que liguei o interruptor (imagem 2 - efapel.png) de parede fez "fumo mágico" e deu o "estoiro" lixo.
    Montei o segundo mas sem o interruptor e tudo fixe, funciona tudo mas sem o interruptor.

    Escrevo este post no sentido de me ajudarem a perceber o que estou a fazer/fiz de errado para ter dado o estoiro e também para instalar da forma correta.

    Um abraço a todos.
      efapel.jpg
      aubess.jpg
  2.  # 2

    Para percebermos como fizeste as ligações tens de fazer um desenho, como colocaste as ligações do switch ao interruptor?
    Ligaste a um motor de estores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luigi_iot
  3.  # 3

    Pelo que vi o esquema do interruptor da efapel funciona com o neutro e o smart swich com a fase, se não tiver cuidado faz pum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luigi_iot
  4.  # 4

    rjmpires

    Sim, liguei a motor de estores.
    Foi esta a ligação que fiz quando fez "fumo mágico"
    Se eu tirar o interruptor da equação consigo por a funcionar.
      esquema.jpg
  5.  # 5

    Colocado por: luigi_iot
    Sim, liguei a motor de estores.
    Foi esta a ligação que fiz quando fez "fumo mágico"
    Se eu tirar o interruptor da equação consigo por a funcionar.
      esquema.jpg

    Lógico que dá asneira, está a ligar fase com neutro, faz logo fumo.
    No interruptor tem de trocar a fase pelo neutro, pois o swich trabalha com neutro, se juntar neutro e fase dá pummm
    Concordam com este comentário: luigi_iot
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luigi_iot
  6.  # 6

    Colocado por: dom123Pelo que vi o esquema do interruptor da efapel funciona com o neutro e o smart swich com a fase, se não tiver cuidado faz pum
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luigi_iot

    Pelo que vi o esquema do interruptor da efapel funciona com o fase e o smart swich com neutro se não tiver cuidado faz pum
    Tem de mudar no interruptor para neutro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luigi_iot
  7.  # 7

    dom123

    Também me passou isso pela cabeça, fiquei foi na dúvida se trocando a fase pela neutro não iria energizar o neutro e causar outro tipo de problemas.

    Obrigado.
  8.  # 8

    Está descoberto o gato 😅
    Nada melhor que um desenho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luigi_iot
  9.  # 9

    Colocado por: rjmpiresEstá descoberto o gato 😅
    Nada melhor que um desenho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luigi_iot


    um gato que já não mia mais 😅
  10.  # 10

    Deve fazer algo assim

    Estas pessoas agradeceram este comentário: luigi_iot
 
0.0165 seg. NEW