Colocado por: Joao71
Pelo que fui lendo devo chamar cá um técnico de 2 em 2 anso para fazer a manutenção e uma vez por mês abrir a valvcula de segurança por uns segundos.
Colocado por: Joao71Pelo que fui lendo devo chamar cá um técnico de 2 em 2 anso para fazer a manutenção e uma vez por mês abrir a valvcula de segurança por uns segundos.
Existe mais alguma coisa que seja aconselhável
Colocado por: rjmpiresImaginando que o termoacomulador apenas tem água a 70-80°C, não terá nenhuma explosão significativa.
Para ter uma explosão dessa magnitude a água teria que estar muito perto do ponto de ebulição e o reservatório com alguma pressão, a água quando passa do estado líquido para o estado gasoso expande cerca de 1600 vezes.
Para prevenir problemas graves, existem grupos de segurança que devem ser instalados e mantidos.
Colocado por: Pedro Barradas
Estava eu bem lixado ( depenado da carteira), se fosse fazer isso!.
Caro João, partindo do pressuposto que o equipamento está devidamente instalado. so tem de fazer as acções de manutenção constantes do manual do seu equipamento.
é realmente importante verificar a operacionalidade da válvula de segurança e verificar o aspecto geral da instalação, pelo menos 1x /Mês.
Boa sorte e não faça disto um drama... Pois não o é.
Colocado por: Joao71Tem alguma sugestão sobre formas de melhorar a segurança do equipamento ou pode-me indicar algum sitio onde possa ler mais sobre o assunto?
Colocado por: Pedro Barradas
Se a valvula de segurança abrir muitas vezes, pode ser devido a pressão excessiva na rede. pode eventualmente considerar instalar um redutor de pressão, regulado para os 2BAR
Colocado por: Joao71Contudo em conversa com um amigo ele disse-me que tive sorte porque o termo acumulador poderia ter explodido e mostrou-me umas noticias de duas famílias que ficaram desalojadas devido é explosão de um equipamento destes.o seu amigo é um incendiário.
Colocado por: SrRo seu amigo é um incendiário.
Colocado por: Joao71
Tem alguma sugestão sobre formas de melhorar a segurança do equipamento ou pode-me indicar algum sitio onde possa ler mais sobre o assunto?
O termoacumulador tem uma temperatura máaxima de 65ºC. Neste momento está no nivel 4 de 6 pelo que assumo que esteja a rondar os 50º +-. Eu fiquei logo preocupado sobretudo quando não percebo absolutamente nada do assunnto.
Colocado por: Vítor MagalhãesSe ouvir um "tic tac, tic tac", fuja. 😅
Falando um pouco a sério, se o TE for instalado por alguém que saiba o que está a fazer e se respeitar as normas de segurança, o risco será praticamente nulo.
Colocado por: Joao71
Ahahaha 😊. Pois a questão é que eu não faço ideia se foi ou não bem instalado, veio cá uma pessoa por indicação de um amigo. aparentemente sim. Pelo menos a válvula de segurança funciona corretamente.
Colocado por: jorgealvesPara acontecer uma expansão catrastofica de um termiacumulador eléctrico tem que acontecer 3 avarias graves simultâneas e cumulativamente não haver água.
O termostato tem que "colar" e deixar de desarmar por temperatura, o termostato de segurança igualmente não atuar e a válvula de segurança não abrir em simultâneo com inexistência de água, somente com todas as situações anteriores é que poderá existir risco de explosão.
Colocado por: mcc7Aconteceu comigo algo semelhante, 17 jan 2023, 3 adultos na cozinha e ouvi um barulho muito estranho, de repente vi água a escorrer do topo do termoacumulador. Imediatamente desliguei a ficha e foi uma festa o resto do dia a esvaziá-lo e a vedar a entrada de mais água, penso que se ninguém o tivesse desligado, teria explodido...No dia seguinte foi a saga de procurar outro que coubesse no mesmo sítio e conseguir que o canalizador viesse acudir ao caso. Por enquanto tudo bem...