Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Colocado por: ninja906Sim, a ideia é colocar a manta e depois betão (sapata corrida)
    Mas na imagem tem betão de limpeza na base.


    Na piscina, meti direto ao solo compactado, sem betão de limpeza, acho q ficou bem
  2.  # 2

    Colocado por: gil.alves

    Claro que há.
    https://www.lusoradon.com/product-page/telas-anti-radão-bituver-polimat-antiradon
    Por exemplo só. Há mais….

    A ordem deve ser como alguém disse, em contacto com betão.
    Solo compactado
    Manta geo-têxtil
    Brita para promover drenagem
    Betão de limpeza
    Manta betonítica
    nao consegui abrir o link, é manta bentonitica anti Radão?
  3.  # 3

    Colocado por: DR1982nao consegui abrir o link, é manta bentonitica anti Radão?

    Já deve dar agora (o link).

    “Tela betuminosa elasto-plastomérica BPP com reforço em malha de fibra de vidro ou poliéster e reforçada com rede de fibra de vidro, que oferece alta resistência ao radão, à humidade e ao vapor de água Adequada para impermeabilizações em superfícies horizontais e verticais. Funciona como barreira de impermeabilização e pára-vapor. Aplicação a quente através de chama. Espessura: 4mm Resistência à tração: 500/400 [N/50mm] Tensão de ruptura: 140/140 N Permeabilidade ao radão: <1 cm3/m2 x 24 h x 1 atm (Alta barreira de rádon)“
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982
  4.  # 4

    Colocado por: gil.alves
    Já deve dar agora (o link).

    “Tela betuminosa elasto-plastomérica BPP com reforço em malha de fibra de vidro ou poliéster e reforçada com rede de fibra de vidro, que oferece alta resistência ao radão, à humidade e ao vapor de água Adequada para impermeabilizações em superfícies horizontais e verticais. Funciona como barreira de impermeabilização e pára-vapor. Aplicação a quente através de chama. Espessura: 4mm Resistência à tração: 500/400 [N/50mm] Tensão de ruptura: 140/140 N Permeabilidade ao radão: <1 cm3/m2 x 24 h x 1 atm (Alta barreira de rádon)“
    ah sim, essa ja tinha visto… pensei é que era manta bentonitica contra radao… o defeito dessa é ter de levar betao de impeza e só ter 1m de largura
  5.  # 5

    Então a outra não precisa de betão de limpeza!
  6.  # 6

    Colocado por: ninja906Então a outra não precisa de betão de limpeza!

    Betão de limpeza tal como o nome indica é uma base limpa e nivelada para se trabalhar (bem). Prevenir furos e rasgos segurara cofragens, etc. e permite colar, por exemplo, estas telas.

    Betão de limpeza, não tem qualquer função estrutural, drenante ou impermeabilizante.
  7.  # 7

    É a vantagem da tela bentonitica, não precisar de betao de limpeza… betão de limpeza de 10cms custa sempre uns 10€m2 no minimo,´
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  8.  # 8

    Pelo que li anteriormente a ordem correta é:

    Solo compactado
    Manta geo-têxtil
    Brita para promover drenagem
    Betão de limpeza
    Manta betonítica

    Fica assim tão mau se somente for:
    solo compactado
    areia
    e depois manta betonita?
  9.  # 9

    Colocado por: RUIOLIA manta bentonitica para funcionar, tem de levar betão em contacto


    Colocado por: RUIOLIAssim
      fercanorte_1432226545.png



    Nota muito importante. Com manta bentonílica, se bem interpreto, como só funciona em pressão hidrostática, se aplicada na vertical, não pode levar esquema de drenagem lateral. Tem mesmo de ser contra a terra muito bem compactada (nada de tela pitonada).

    Drenagem, querendo, deverá ser mesmo só na base, ao nível abaixo das sapatas, mesmo aí, pode ser contraproducente, pois reduz a pressão hidrostática.
  10.  # 10

    Colocado por: ricardo.rodriguespressão hidrostática


    Se não há pressão hidrostática, presumo que não exista água...

    A MB tem de estar confinada, para ao tentar expandir, não conseguir e fechar todas as possíveis aberturas.

    Já passei por chuvas bem agrestes como a do final do ano passado e não tive problemas.
  11.  # 11

    Colocado por: ricardo.rodrigues




    Nota muito importante. Com manta bentonílica, se bem interpreto, como só funciona em pressão hidrostática, se aplicada na vertical, não pode levar esquema de drenagem lateral. Tem mesmo de ser contra a terra muito bem compactada (nada de tela pitonada).

    Drenagem, querendo, deverá ser mesmo só na base, ao nível abaixo das sapatas, mesmo aí, pode ser contraproducente, pois reduz a pressão hidrostática.

    Usando o exemplo da imagem que colocou anteriormente, sendo colocada directamente nos buracos contra a terra, no processo de betonagem a pressão exercida pelo betão deve ser suficiente para garantir impermeabilização das juntas mesmo na vertical, ou estarei errado?
  12.  # 12

    Na zona da casa, vai se realizar ainda as fundações para sapata continua. Junto a empena do vizinho, que solução deverá ser adotada?
    Será suficiente, na base da sapata colocar tela plástica preta e dobrar na verticalidade até ao limite da cofragem contra a empena. Depois quando arrancar as paredes encostar xps 5cm na dita empena.
      IMG_1748.jpeg
  13.  # 13

    Colocado por: ninja906Será suficiente, na base da sapata colocar tela plástica preta e dobrar na verticalidade até ao limite da cofragem contra a empena.

    Deve haver muito cuidado para não ferir o plástico.

    Colocado por: ninja906Depois quando arrancar as paredes encostar xps 5cm na dita empena.

    Qual o objetivo do XPS?
    Acústica, térmica ou apenas separar a estrutura da estrutura do vizinho
  14.  # 14

    O uso do xps está no térmico e acústico, assim também cria uma separação com a parede vizinha. Este deve ir até a fundação?
    Em vez do plástico encostar a empena, sugere outra solução?
  15.  # 15

    Geodreno e brita
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
      IMG_1759.jpeg
      IMG_1758.jpeg
  16.  # 16

    Boa sorte para esta nova aventura 😉
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  17.  # 17

    Amanhã será feita a Betonagem armada direta na brita
  18.  # 18

    Colocado por: ninja906Amanhã será feita a Betonagem armada direta na brita

    Esse massame deve depois ser bem regado pois vai perder bastante humidade e corre o risco de fissurar todo
  19.  # 19

    Por não levar o plástico preto ou tela pitonada?
  20.  # 20

    Pode sugerir ao que foi questionado no #74
    É de referir que a empena é bastante irregular.
    Obrigado
 
0.0297 seg. NEW