    Colocado por: ninja906Mais algumas fotos
      IMG_3039.jpeg
      IMG_3038.jpeg
      IMG_3037.jpeg

    É impressão "minha", ou tem aí 4 tubos de 90... juntinhos a atravessar uma viga?

    Não houve coordenação de projectos, para evitar essas colisões? É que, em Portugal, (para além de má prática) é proibido atravessar elementos estruturais com tubagem.
    Concordam com este comentário: zinna
  2.  # 2

    Sim! Das águas pluviais.😖
  3.  # 3

    Colocado por: ricardo.rodriguesNão houve coordenação de projectos


    Deve ser aquela coordenação em cima do joelho, já em obra, que em vez de integrar todos os projectos num único desenho, são 9 ou 10 "capinhas" separadas...
    Depois o artista em obra só vê a sua capinha sem se chatear muito e siga.

    A questão é que houve alguém que assinou o termo de coordenador. Mas se depois não há seguimento e se usa o mero licenciamento (que não passará muito da escala 1-100), para obra, não é surpreendente que falhem certos "pormenores" como este.

    Convém estar atento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  4.  # 4

    Colocado por: ricardo.rodrigues4 tubos de 90... juntinhos


    Pergunte ao seu fiscal, se esses tubos todos não comprometem a estabilidade da viga... quando chegar aquele sismo.
  5.  # 5

    Colocado por: ricardo.rodrigues

    Pergunte ao seu fiscal, se esses tubos todos não comprometem a estabilidade da viga... quando chegar aquele sismo.


    Essa tubagem é dos wcs
  6.  # 6

    Colocado por: ninja906

    Essa tubagem é dos wcs

    áhhh, boa, assim já ficamos mais descansados, se fossem da cozinha é que poderíamos ter um problema estrutural.
  7.  # 7

    Colocado por: Pickaxe
    áhhh, boa, assim já ficamos mais descansados, se fossem da cozinha é que poderíamos ter um problema estrutural.

    Ainda ponderei colocar esses tubos no ar😒
  8.  # 8

    Colocado por: ninja906Ainda ponderei colocar esses tubos no ar


    Mas como? Você viu aquilo e assim ficou?

    E o das pluviais? Foi betonado como estava na foto também?
  9.  # 9

    Sim, vi que os tubos atravessaram as vigas. E foram colocados no sítio conforme marcava no projeto águas residuais.
    Colocar por cima da viga não foi possível, acho que não tinha alternativa!
    Quanto aos tubos das pluviais, vou pedir que tapem. Passando assim, os tubos pelo exterior da casa.
  10.  # 10

    Os tubos de PVC não suportam as temperaturas nem os esforços derivados aplicação do betão.
  11.  # 11

    Tinha ideia que em Portugal os tubos não podiam atravesszr elementos estruturais…
    Isso é grave, uma viga com essa quantidade de tubos não tem de todo a mesma resistência.
  12.  # 12

    mesmo que atravessasse teria que levar um negativo e não ser assim depois betonado com a viga
    é isso e tambem uma série de tubos que vão ficar tambem embebidos na laje.
  13.  # 13

    Colocado por: ninja906Mais
      IMG_3040.jpeg


    Jasus ...
  14.  # 14

    Colocado por: ninja906Mais algumas fotos
      IMG_3039.jpeg
      IMG_3038.jpeg
      IMG_3037.jpeg


    Jasus .....!!
  15.  # 15

    Então como deveria ser feito?
    Betonar primeiro e depois rasgar a laje?
  16.  # 16

    Colocado por: ninja906Sim, vi que os tubos atravessaram as vigas. E foram colocados no sítio conforme marcava no projeto águas residuais.


    Sim, mas certamente que o projecto de estabilidade não contava com esses tubos aí. Ou estou enganado?

    Admira-me é um pichileiro fazer isso assim sem chamar a atenção aos técnicos ou ao dono de obra.

    Tem que ter mais cuidado com este tipo de coisas.
  17.  # 17

    Colocado por: ninja906Então como deveria ser feito?


    Como disse o marco1, deveria ter um negativo.
  18.  # 18

    Colocado por: marco1mesmo que atravessasse teria que levar um negativo e não ser assim depois betonado com a viga
    é isso e tambem uma série de tubos que vão ficar tambem embebidos na laje.
    mas será que a estrutura foi calculada tendo em conta os tubos?
  19.  # 19

    Colocado por: ninja906Então como deveria ser feito?
    Betonar primeiro e depois rasgar a laje?
    idealmente na minha opinião os tubos não atravessar elementos estruturais.
  20.  # 20

    Colocado por: N Miguel Oliveira

    Como disse o marco1, deveria ter um negativo.

    Nas pluviais foi colocado negativos.
    Só se nessa laje tivesse apenas negativos e toda essa tubagem passaria para o teto falso do piso inferior!
 