  1.  # 41

    Em relação ao 3G1,5, significa que o cabo é de 3 condutores, sendo que um é de proteção (terra - G=green). Normalmente, fase, neutro e terra.

    Afinal, no manual que linkei, era a página 24.

    Os números a seguir ao H é a faixa de tensões na qual os cabos trabalham. Pode substituir um H05 por um H07, por exemplo, se valer mais a pena comprar um rolo de 100M.

    Veja se este catálogo ajuda. Também tem multicindutores para comando e controlo. Se os sinais forem de baixa tensão e intensidade considere usar cabo de rede...

    Catálogo Cabelte

    Multicondutores

    Se bem me lembro (o Bigmouse poderá confirmar) pode-se atribuir um outro uso ao condutor do cabo desde que use um bocado de manga termo retráctil da cor correcta (uma vez que tem cabos 3Gx,x e 3x,x). Isto só para dar uma apresentação mais profissional. O cabo é o mesmo, as cores dos condutores internos é que mudam.

    Por isso é que pedi que partilhasse o que vai fazer com eles porque eventualmente poder-se-á descomplicar a coisa.
  2.  # 42

    Referi erradamente o sentido. É de cima para baixo.

    Colocado por: BigmouseNa imagem de baixo para cima, -U,-R, -F
  3.  # 43

    O único condutor que não se pode utilizar para outro fim é o condutor de terra.

    Os outros podem ser utilizados desde que devidamente embainhada com as cores regulamentares, por exemplo utilizar o condutor de neutro como fase ou o de fase como neutro ou qualquer um como terra.


    Colocado por: CaravelleSe bem me lembro (o Bigmouse poderá confirmar) pode-se atribuir um outro uso ao condutor do cabo desde que use um bocado de manga termo retráctil da cor correcta (uma vez que tem cabos 3Gx,x e 3x,x). Isto só para dar uma apresentação mais profissional. O cabo é o mesmo, as cores dos condutores internos é que mudam
  4.  # 44

    .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, Pereira_89
      Screenshot_2023-05-21-19-55-14-448_com.google.android.apps.docs-edit.jpg
      Screenshot_2023-05-21-19-54-52-442_com.google.android.apps.docs-edit.jpg
  5.  # 45

    Andei que tempos à procura dessas tabelas Obrigado pela partilha.
  6.  # 46

    Colocado por: CaravelleEm relação ao3G1,5, significa que o cabo é de 3 condutores, sendo que um é de proteção (terra - G=green). Normalmente, fase, neutro e terra.

    Boa! Essa do G tb ajuda bastante!
    3G significa que são 3 condutores, dos quais um é terra, presumo?
    Isto não é o normalíssimo em qualquer habitação?

    Colocado por: CaravelleOs números a seguir ao H é a faixa de tensões na qual os cabos trabalham. Pode substituir um H05 por um H07, por exemplo, se valer mais a pena comprar um rolo de 100M.

    Belíssima dica! Obrigado!
    Vou tentar simplificar e aplicar cabos de maior capacidade para aproveitar os descontos de quantidade.

    Colocado por: CaravelleSe os sinais forem de baixa tensão e intensidade considere usar cabo de rede...

    Percebo que funcionasse, mas não me arrisco a tal, pois a certificação pode torcer o nariz.
    Os de menor intensidade serão os da iluminação, creio.
  7.  # 47

    Colocado por: BigmouseReferi erradamente o sentido. É de cima para baixo.

    Sim, percebeu-se, sem crise :)

    Colocado por: BigmouseO único condutor que não se pode utilizar para outro fim é o condutor de terra.

    Imagino que para isso seja o que tenho como:
    CONDUTOR DE COBRE NÚ 35mm2

    Agora, em duas referências, são mencionadas bainhas:

    H07V-U1G6 EM MONTAGEM ENTUBADA, BAINHA VERDE/AMARELA
    XV-R 1G35 EM MONTAGEM ENTUBADA, BAINHA VERDE/AMARELA

    Isso é algo pertencente ao cabo ou à instalação que é feita pelo electricista?
  8.  # 48

    É o encapsulamento do cobre (neste caso). Vem com o cabo. Se percebi bem, um cabo de terra (bainha verde/amarela) de 6mm2 e outro de 35mm2. Isto é grosso para chuchu.

    A bainha é "a parte de fora" do cabo. Como estes só têm um condutor...

    Num cabo elétrico "doméstico" com mais de um condutor, cada um é isolado, normalmente com PVC (letra V) e depois encapsula-se tudo com uma bainha também de PVC, daí o H0xVV3G2,5. Leia o final a bold.

    Colocado por: pguilhermeImagino que para isso seja o que tenho como:
    CONDUTOR DE COBRE NÚ 35mm2


    Também. Como leu acima, também há condutores de terra nos cabos "normais". Têm uma cor verde/amarela (riscas). Era a esses que o Bigmouse se referia. Num cabo elétrico não pode dar outra função ao condutor de terra, mas pode dar a função de terra a outro condutor, desde que aplique manga termo retráctil no condutor à vista.

    Tem duas referências de cabo de terra de 35mm2: um em cobre nú de e outro encapsulado em PVC.

    Em anexo duas imagens, uma de um condutor rígido de terra e uma de um cabo tipo H0xVV-F 3Gx,x

    Preste atenção às tabelas que o Bigmouse colocou aqui, porque conseguirá descodificar os cabos necessários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
      electric-cable-3-lines-h07v-k-3x25mm-factorled.jpg
      2307793.jpeg
  9.  # 49

    Há quem não meta cobre NU mas sim varetas de cobre que nas situações correntes chega bem
  10.  # 50

    Colocado por: CaravelleNum cabo elétrico "doméstico" com mais de um condutor, cada um é isolado, normalmente com PVC (letra V) e depois encapsula-se tudo com uma bainha também de PVC, daí o H0xVV3G2,5. Leia o final a bold.

    Top!

    Colocado por: CaravelleSe percebi bem, um cabo de terra (bainha verde/amarela) de 6mm2 e outro de 35mm2.

    Deve ser isso. Estes são os únicos onde referem a bainha. Os outros cabos "normais" não têm informação de cor... mas não têm que ser diferenciados pela fase e neutro?
    Terei que dividir as quantidades por 2, para ter o mesmo cabo mas com bainhas diferentes?
  11.  # 51

    Qual a melhor referência (ou mínima) para o cabo elétrico para fazer ligação do quadro elétrico a uma wallbox 7,5KwA?

    O mínimo será cabo de 6mm2.

    Mas existem tantas referências:

    H07V-K; H1XV-R; RVK, etc...
  12.  # 52

    H07V-K - condutor de cobre, multifilar classe 2, normalmente utilizado para instalações com tubagem embebida e não acessível.

    H1XV-R - cabo com nº condutores, isolamento em Polietileno reticulado, com condutores multifilar classe 2, normalmente para sessões superiores ou iguais a 10mm2.
    H1XV-U - cabo com nº condutores, isolamento em Polietileno reticulado, com condutores multifilar classe 1, normalmente para sessões Inferiores ou iguais a 6mm2.

    RVK - possui as mesmas caraterísticas electicas que os cabos H1XV, mas possui condutores multifilares de classe 5 (são mais flexiveis). é necessário usar ponteiras terminais, adequadas a sessão dos cabos utilizados.

    Se quiser obter mais informação, coloque no google por exemplo "RVK Alcobre"

    Para uma wallbox monofásica de 7,5kVA utilizava no mínimo um cabo de 10mm2 (se a canalização electrica o permitir) e disjuntor de 40A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ARAS79
  13.  # 53

    os cabo de energia podem atualmente ter condutores com as seguintes cores de isolamento:
    Fases: Castanho, Cinza, Preto
    Neutro: Azul
    Terra : Verde/amarelo.

    Colocado por: pguilherme
    Deve ser isso. Estes são os únicos onde referem a bainha. Os outros cabos "normais" não têm informação de cor... mas não têm que ser diferenciados pela fase e neutro?
    Terei que dividir as quantidades por 2, para ter o mesmo cabo mas com bainhas diferentes?


    por exemplo se tiver 3G1,5mm2, terá normalmente um condutor de 1,5mm2 com isolamento preto, azul e verde amarelo.
    se tiver 5G1,5mm2 terá preto, castanho, cinzento, azul e verde amarelo.

    também podem ter cabos 4G1,5mm2 que poderão não possuir condutor de neutro, esses terão, preto, castanho, cinzento e verde amarelo.
  14.  # 54

    o H07V-U é um condutor com um único isolamento.

    o XV-R 1G35mm2 será considerado um cabo monocondutor de de duplo isolamento.

    Colocado por: pguilhermeAgora, em duas referências, são mencionadas bainhas:

    H07V-U1G6 EM MONTAGEM ENTUBADA, BAINHA VERDE/AMARELA
    XV-R 1G35 EM MONTAGEM ENTUBADA, BAINHA VERDE/AMARELA
 