Colocado por: mafs4960a minha temp de impulso varia consoante algumas variáveis, pelo que o instalador me informou. Consumos ontem foi o dia que consumiu mais. Mais de 40°c é durante a noite também não esteve “fresco”. Normalmente tem andado entre 4/6khw. Mas só nestes últimos 5 dias é que o calor veio em força, fora isso mal era necessário climatização.
Liguei ontem o PRH em arrefecimento (pedidos 18ºC à BC e 23ºC nos termostatos)... o interior estava a 25ºC (exterior chegou aos 35ºC).
Hoje o interior está a 23,7 com 80% de humidade. Nota-se o "fresco" e até arrefeceu os chinelos.
mas só hoje a BC já gastou 14 kWh (230m2)... espero que estes valores baixem porque a minha casa tem muita inércia térmica.
Mas para já estou um pouco assustado com estes consumos.
Colocado por: RUIOLIReator22, a minha casa em termos construtivos não é muito diferente da sua, não me lembro onde é a sua, a minha é em Loures, com vãos a nascente e poente.
Ontem o calor era imenso, dentro de casa estava com 23/24 C com o PRH ligado, esta manhã as crianças já se estavam a queixar do frio. Mas tento ter os estores para baixo nas horas que estão expostos ao sol e sempre muito cuidado com as portas abertas no pico do calor (também por causa dos insetos).
A minha VMC é igual a sua, com noite quentes não faz milagres...com noites frias ajuda um pouco, mas não climatiza.
Colocado por: Dias12Deviam precaver-se dias ou semanas antes e assim provavelmente gastavam menos porque a BC iria trabalhar com temperaturas exteriores mais favoráveis. Pelo menos a inercia da casa estaria a temperaturas mais baixas quando os 35+ chegassem e a BC não teria de trabalhar tanto.
Colocado por: MrR
Pois, mas a empresa que contratei só tem isto para me dar.
Se eu soubesse o que sei hoje!
Colocado por: jpmassena
Peço desculpa pelo Offtopic, mas perdi a thread onde lhe fiz esdta questão: RUIOLI, relativamente aos seus estores, sempre alinhou as caixas pelo exterior do EPS, barrando tudo de seguida? Ou colocou algum EPS mais fino em frente às caixas? Nota alguma transição (fissuras) entre ETICS e as caixas?
Colocado por: Bragas VNo meu caso, coloquei os termoestatos a 23,5°.. mas cheguei à conclusão, que algumas divisões nunca chegam a essa temperatura, por isso liguei apenas os termoestatos da divisões que atingem eventualmente essa temperatura..
Mas por exemplo.. tenho a sala a 23,5°, ao final do dia chega eventualmente a 24,5°/25,5° (com a maior movimentação, cozinhados, abre e fecha porta, entrar e sair para o jardim)..
Só nessa altura o piso começa a trabalhar de novo.. e primeiro que comece a ter impacto na temperatura demora sempre 3/4 ou mais horas..
Este sistema não me está a fazer muito sentido..
O sistema devia trabalhar de forma, a que nunca fosse ultrapassada a temperatura pretendida, ou em caso de verificar que a temperatura estava a subir, começar logo a trabalhar..
Colocado por: Dias12Acho que ligar o arrefecimento quando a vaga de calor já começou é contraproducente.
Deviam precaver-se dias ou semanas antes e assim provavelmente gastavam menos porque a BC iria trabalhar com temperaturas exteriores mais favoráveis. Pelo menos a inercia da casa estaria a temperaturas mais baixas quando os 35+ chegassem e a BC não teria de trabalhar tanto.
Se calhar com a casa já arrefecida à priori, durante as vagas de calor se pudesse só pôr a BC a trabalhar de noite e com isso poupar de 2 formas - melhor COP + melhor preço de eletricidade.
Se a BC for alimentada por fotovoltaico esta conversa deixa de fazer sentido e terá de trabalhar durante o dia com pior ROC mas de "borla".
Colocado por: HFSFTem 28C em todas as divisões ou só nas que não tem janelas? Com quantos graus lá fora?
Colocado por: micaTenho prh e ventiloconvectores, agora chego á conclusão que foi um bom investimento, ligo os VC'S às 10h da manhã até às 19e30... a casa fica a 21° ao final da noite desligado atinge no máximo 23°... ou seja tenho a casa sempre fresca de Borla, com os painéis solares... Atenção que tenho tido temperaturas exteriores a 40° e às 22h da noite 32° exteriores
Colocado por: powerPT
O sistema PRH só está preparado para aquecimento?
Colocado por: reator22A discussão continua mas de facto a dúvida persiste: abandono o PRH e meto AC? Não quero gastar dinheiro numa máquina para o PRH para perceber depois que não consigo arrefecer a casa com o mesmo.
Na malta que falta que ficou mais frio, qual foi a sensação descanso no piso vinilico?
Colocado por: HFSFahhh assim consegue controlar quando não há diferença de temperatura. :)
Descalço pergunta?
O meu vinilico tem o core em pó de pedra.
Sente-se o fresco, não gelado mas tudo isto depende da temperatura de impulsão e de todos os outros fatores que o Jorge comentou.
Eu iria para PRH se tem tem tudo preparado.
Colocado por: VarejoteNinguém que gastou milhares de euros num sistema, vai admitir que pelo menos a fazer frio aquilo não é grande coisa e tem várias condicionantes.
Colocado por: Varejoteeu até agora estou bastante satisfeito. Claro está que não podemos esperar que aquilo funcione de um momento para o outro como se de um AC se tratasse. Mas é o primeiro verão e os primeiros dias. No futuro se verá. Também deixei a pre instalação para os VC’s. Quanto aos “milhares de euros”, se optasse por AC não seria assim tanta a poupança.. pelo menos no meu caso. E os AC também não são o supra-sumo da climatização e também têm os seus condicionantes.. não há sistema perfeito.
Ninguém que gastou milhares de euros num sistema, vai admitir que pelo menos a fazer frio aquilo não é grande coisa e tem várias condicionantes.
É como quando temos um carro com alguns anos, enquanto temos é sempre um bom carro que não dá chatices, depois de vender e comprar outro, afinal era uma fonte de problemas, por isso trocaram por outro.
Colocado por: reator22
Obrigado pela partilha.
Eu não tenho estores, uma vez que quase todas as janelas tem sombra e todas viradas a nascente, sendo que depois das 13h nunca mais tenho janelas do lado do sol na exceção de uma pequena da sala.
O que não contava era que o sol ao nascer nestes dias bate bem distante umas 3 a 4 horas em duas janelas, dois quartos, e aquece bastante. Pensei eu nas simulações que o sol já estaria alto quando fosse aquecer e que só no inverno ia ter este efeito. Agora a única solução que tenho será usar película refletora/térmica nos vidros destas duas janelas.
O seu piso é vinilico? Penso que quem tem cerâmica deve ter alguma vantagem no arrefecimento .. contudo se eu conseguir 24 graus Max já estaria perfeito, estamos todos muito confortáveis com a casa a 24 graus desde que a humidade relativa está abaixo dos 70% que com a vmc tenho consegui controlar.