Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    E tratar a zona em volta da chaminé.

    Aquela zona superior esquerda também merece muita atenção, já tem uma grande fissura na ligação argamassa/telha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonia_Sy
    • RUIOLI
    • 27 julho 2023 editado

     # 2

    Colocado por: Vítor Magalhãesremate/rufo lateral independente da telha


    Não sei se aqui é o caso, eu também queria fazer isso, mas como são moradias em banda e o guarda-fogo é em conjunto com o do vizinho e tem de ter uma cor muito especifica que o pessoal dos rufos disse que não sendo impossível seria difícil e caro, pois tinha de mandar lacar, etc.
  2.  # 3

    Colocado por: RUIOLI

    Não sei se aqui é o caso, eu também queria fazer isso, mas como são moradias em banda e o guarda-fogo é em conjunto com o do vizinho e tem de ter uma cor muito especifica que o pessoal dos rufos disse que não sendo impossível seria difícil e caro, pois tinha de mandar lacar, etc.

    Pois, nesse caso, e estando as coberturas todas a nível, o que pode fazer é um rufo simétrico tipo um "chapéu" com as abas debaixo de cada telhado independente. Não consegue arranjar esses rufos em chapa pré-lacada na cor parecida com a telha?
  3.  # 4

    Obrigado
  4.  # 5

    Colocado por: RUIOLIE tratar a zona em volta da chaminé.

    Aquela zona superior esquerda também merece muita atenção, já tem uma grande fissura na ligação argamassa/telha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy


    Pensei que também necessitasse de levar uma tela por baixo da membrana liquida.
    A chaminé que aparece na foto é da casa do vizinho. No caso dessa fissura que me indicou, dando algumas demãos com aquela membrana liquida de que me falou fica resolvido?
  5.  # 6

    Colocado por: Vítor Magalhães
    Pois, nesse caso, e estando as coberturas todas a nível, o que pode fazer é um rufo simétrico tipo um "chapéu" com as abas debaixo de cada telhado independente. Não consegue arranjar esses rufos em chapa pré-lacada na cor parecida com a telha?


    Pois, mas não podia ir para cima do guarda fogos do vizinho (ainda para mais um deles vai entrar em obras agora) e o guarda-fogos tem de ser amarelo com um RAL específico... fiz com a TEXPUR pintada depois na cor amarela.

    O que mais me lixou, e ainda tenho esse pendente com o instalador e SOTECNISOL, foi terem usado uma lata de TEXPUR cujo prazo de validade passou 2 anos...por agora não tive problemas, mas com 3 demão tem ETAG para uma vida útil 25 anos (W3), mas fora de validade tenho as minhas dúvidas...
  6.  # 7

    Colocado por: Sonia_Sydando algumas demãos com aquela membrana liquida de que me falou fica resolvido?


    REPARAÇÃO DE JUNTAS E FENDAS:
    A selagem de fendas e juntas antes da aplicação
    é de vital importância de modo a preservar as
    propriedades da membrana.
     Limpar as fendas de pó, bem como de
    resíduos ou outros contaminantes.
     Aplicar localmente o TEXPUR e deixar secar
    por 2 ou 3 h. Preencher as fendas com o
    selante. Em seguida, aplicar uma camada de
    TEXPUR centrando a fenda em 200 mm e
    enquanto estiver húmido, cobrir com uma peça
    adequada de TEXTIL. Pressionar até
    impregnar. De seguida, saturar o TEXTIL com
    o TEXPUR necessário até que esteja
    completamente coberto. Deixar secar durante
    12 h.
     Limpar as juntas de dilatação do betão.
     Caso seja necessário, deve-se alargar e
    aprofundar as juntas até ficarem com uma
    profundidade entre 10 a 15 mm. A relação
    largura/profundidade das juntas de movimento
    deve ser aproximadamente de 2:1.
     Aplicar o selante de juntas apenas no fundo da
    junta.
     Em seguida, com auxilio de uma trincha,
    aplicar uma camada de TEXPUR por cima e no
    interior, centrando a junta a 200 mm.
     Com a ferramenta adequada, pressionar o
    TEXTIL dentro da junta até se impregnar e até
    a junta ficar tapada no seu interior.
    Posteriormente, saturar o TEXTIL com o
    TEXPUR necessário.
     Encher a junta com um cordão de polietileno
    tipo JUNTALEN com as dimensões
    apropriadas e pressionar.
     Preencher os restantes espaços com a
    selagem.
     Não tapar.
     Deixar secar durante 12 horas.
    PRIMÁRIO:
     TEXPUR apresenta boa aderência em quase
    todos os materiais, no entanto, recomendamos
    sempre a aplicação do primário TEXPRIMER
    (200 g/m2) para maximizar a aderência da
    membrana e bloquear possíveis restos de
    humidade do suporte.
     Deixar secar o primário de acordo com suas
    especificações técnicas.

    Ver ficha técnica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonia_Sy
  7.  # 8

    Colocado por: RUIOLI

    REPARAÇÃO DE JUNTAS E FENDAS:
    A selagem de fendas e juntas antes da aplicação
    é de vital importância de modo a preservar as
    propriedades da membrana.
     Limpar as fendas de pó, bem como de
    resíduos ou outros contaminantes.
     Aplicar localmente o TEXPUR e deixar secar
    por 2 ou 3 h. Preencher as fendas com o
    selante. Em seguida, aplicar uma camada de
    TEXPUR centrando a fenda em 200 mm e
    enquanto estiver húmido, cobrir com uma peça
    adequada de TEXTIL. Pressionar até
    impregnar. De seguida, saturar o TEXTIL com
    o TEXPUR necessário até que esteja
    completamente coberto. Deixar secar durante
    12 h.
     Limpar as juntas de dilatação do betão.
     Caso seja necessário, deve-se alargar e
    aprofundar as juntas até ficarem com uma
    profundidade entre 10 a 15 mm. A relação
    largura/profundidade das juntas de movimento
    deve ser aproximadamente de 2:1.
     Aplicar o selante de juntas apenas no fundo da
    junta.
     Em seguida, com auxilio de uma trincha,
    aplicar uma camada de TEXPUR por cima e no
    interior, centrando a junta a 200 mm.
     Com a ferramenta adequada, pressionar o
    TEXTIL dentro da junta até se impregnar e até
    a junta ficar tapada no seu interior.
    Posteriormente, saturar o TEXTIL com o
    TEXPUR necessário.
     Encher a junta com um cordão de polietileno
    tipo JUNTALEN com as dimensões
    apropriadas e pressionar.
     Preencher os restantes espaços com a
    selagem.
     Não tapar.
     Deixar secar durante 12 horas.
    PRIMÁRIO:
     TEXPUR apresenta boa aderência em quase
    todos os materiais, no entanto, recomendamos
    sempre a aplicação do primário TEXPRIMER
    (200 g/m2) para maximizar a aderência da
    membrana e bloquear possíveis restos de
    humidade do suporte.
     Deixar secar o primário de acordo com suas
    especificações técnicas.

    Ver ficha técnica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy


    Obrigado mais uma vez. Em relação ao beirado, em que as primeiras telhas que estão em baixo estão com um espaçamento entre as de cima, também é algo a corrigir ou é mesmo assim? Pode infiltra-se água por ali?
  8.  # 9

    Va a este site, apicer.pt e faça o download do manual dos telhados, tem la tudo o que precisa de saber, tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, Vítor Magalhães, Sonia_Sy
  9.  # 10

    Colocado por: marco1Va a este site, apicer.pt e faça o download do manual dos telhados, tem la tudo o que precisa de saber, tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães


    Excelente 👍👌
  10.  # 11

    Colocado por: marco1Va a este site, apicer.pt e faça o download do manual dos telhados, tem la tudo o que precisa de saber, tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:R3volution,Vítor Magalhães,Sonia_Sy


    Muito obrigado

    Colocado por: marco1Va a este site, apicer.pt e faça o download do manual dos telhados, tem la tudo o que precisa de saber, tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:R3volution,Vítor Magalhães,Sonia_Sy
  11.  # 12

    aqui vai ter problemas
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Daniel Monteiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonia_Sy
      222222.jpg
  12.  # 13

    Colocado por: fernandoFerreiraaqui vai ter problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy
      222222.jpg


    Boa tarde Fernando, pelo que já li aqui nos comentários acho que a solução para esse problema é tapar com uma manta impermeabilizante de Xisto e depois passar com uma membrana líquida por cima.
  13.  # 14

    Os cumes não devem levar cimento devem ser assentes em espuma e se necessário serem amarrados por dentro por arame ou abraçadeiras plásticas. A maioria dos construtores vai dizer "cumes sem cimento passam ao.......) É a expressão que oico mais, só que se forem assentes em cimento num futuro próximo vai ter os seguintes problemas:
    1 O telhado ao se dar vai partir os cumes ou fica com um buraco pelo telhado adiante na primeira ou segunda fila de telhas pelo telhado adiante.
    2 a telha não respira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Monteiro, Sonia_Sy
  14.  # 15

    Colocado por: Vítor MagalhãesIsso deveria ter levado um remate/rufo lateral independente da telha, de preferência um rufo metálico que fica por cima ou por baixo da telha conforme a altura do murete. Da maneira que isso está se partir alguma telha que esteja fixa com cimento vai ser o cabo dos trabalhos para reparar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy


    Resparei que duas telhas que estão fixas no cimento estão mal posicionadas, vai infiltrar água por essas telhas? Deixo a foto

    foto

    Para além disso o as telhas do beirado estão assim:

    Beirado
    • SMBS
    • 30 julho 2023

     # 16

    Os problemas piores são outros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonia_Sy
  15.  # 17

    Colocado por: SMBSOs problemas piores são outros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy


    Vai infiltrar agua pelas telhas que mostrei? Na sua opiniao, quais sao os outros problemas?
  16.  # 18

    Colocado por: Sonia_SyVai infiltrar agua pelas telhas que mostrei?
    em principio isso não tem qualquer problema, se foi bem montada a coisa isso terá impermeabilização por baixo (subtelha ou tela ..)

    Colocado por: Sonia_SyNa sua opiniao, quais sao os outros problemas?
    o que foi realmente mal feito no seu telhado foi aquilo tudo que foi feito em cimento, tal como lhe estão a dizer desde que abriu o tópico
    Concordam com este comentário: SMBS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonia_Sy
  17.  # 19

    Para corrigir fendas pequenas no telhado, membrana líquida Quilosa Aqua Protect é adequada?
  18.  # 20

    Colocado por: antonylemosem principio isso não tem qualquer problema, se foi bem montada a coisa isso terá impermeabilização por baixo (subtelha ou tela ..)

    o que foi realmente mal feito no seu telhado foi aquilo tudo que foi feito em cimento, tal como lhe estão a dizer desde que abriu o tópico
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sonia_Sy


    Por baixo não tem sub-telha, só tem uma manta termica aluminizada e as ripas em madeira por cima. Ou seja, a agua vai entrar diretamente para as ripas e vai desder pela manta pelo que tou a perceber. E como as telhas estão cimentadas nem sei como se soluciona o problema.

    O resto tudo o que ta em cimento vai ser impermeabilizado, pelo que percebi é isso que se pode fazer.
 
0.0219 seg. NEW