  1.  # 641

    Colocado por: dialcosifica uma unidade interior no piso superior e outra no inferior, vai implicar que no verão a unidade do piso 0 trabalhe menos e a do piso superior trabalhe. No inverno passa-se o contrário, com a unidade mais potente a trabalhar mais e a do piso 1 a trabalhar menos, pelo movimento de subida do ar quente...

    E a grande dúvida está precisamente aqui, sabendo que as máquinas vão sempre trabalhar em simultâneo, por não fazer sentido o contrário (uma apenas a climatizar quase 80m2!).

    Sabendo isto, será mesmo necessário colocar uma que abranja a potência máxima das unidades interiores? Porque se assim for, talvez a opção monosplit seja a única que garanta esse efeito... Mas presumo que isso foi afastado pelo construtor, ao prever a existência de duas máquinas exteriores para um total de 5 interiores (para já não pretendo climatizar os quartos).

    sabendo que as tubagens não dão para maquinas mais potentes, a unica solução acaba por usar uma maquina multipla que lhe permite ter mais capacidade na zona mais desfavoravél que é o piso superior,

    usando a maquina multi e por mais 350€X2 pode climatizar também mais 2 quartos,
  2.  # 642

    Colocado por: Rui_MarquesPossua potência contratada de 3,45Kva, para que potência devo alterar,

    no minimo para 6,9Kva,

    Colocado por: Rui_Marques- Quais os BTU que devo ter nas unidades interiores e na exterior? A exterior deverá gerar BTUs para as unidade interiores, certo?

    se for uma solução Daikin pode usar uma exterior 3 MXS40 com 1 interior CTXS35K e 2 CTXS15K,

    noutras marcas a configuração\potencia é outra.
  3.  # 643

    Boa tarde
    Alguem sabe a diferença ou se é mesma coisa Mitsubishi Electrics e MItsubishi Heavy Industries?
    E já agora qual compensa
    DAIKIN ATXN MB CONFORT 12000BTU
    ou
    MITSUBISHI DXL12Z5LS 11900BTU
    Obrigado
  4.  # 644

    Colocado por: pmpalvesAlguem sabe a diferença ou se é mesma coisa Mitsubishi Electrics e MItsubishi Heavy Industries?

    mitsubishi Electric é especifico para o marcado europeu,
    Mitsubishi Heavy Industries é mais para o mercado asiatico e americano sendo muito diferente da Electric, têm importadores diferentes sendo a Electric de origem,

    Colocado por: pmpalvesDAIKIN ATXN MB CONFORT 12000BTU

    gama baixa da Daikin especifica para as grandes superfícies com produtos descontinuados nas linhas "pro" oficiais, não deixa de ser Daikin.
    • eu
    • 11 julho 2015

     # 645

    Colocado por: pmpalvesAlguem sabe a diferença ou se é mesma coisa Mitsubishi Electrics e MItsubishi Heavy Industries?

    É como comparar Audi com Skoda. São do mesmo grupo económico, e as semelhanças ficam por aí...
  5.  # 646

    Colocado por: eu
    É como comparar Audi com Skoda. São do mesmo grupo económico, e as semelhanças ficam por aí...


    São as duas boas. Os Australianos parecem gostar mais da ME
    Http://forums.whirlpool.net.au/archive/2005999
    • eu
    • 11 julho 2015

     # 647

    Colocado por: alexpOs Australianos parecem gostar mais da ME

    Os ingleses também gostam de Skodas...
  6.  # 648

    Colocado por: eu
    Os ingleses também gostam de Skodas...

    São mesmo totos. Até preferem o Manchester United em vez do Benfica.
    Concordam com este comentário: eu, scorpionlabel
  7.  # 649

    Colocado por: jorgealvessabendo que as tubagens não dão para maquinas mais potentes, a unica solução acaba por usar uma maquina multipla que lhe permite ter mais capacidade na zona mais desfavoravél que é o piso superior,

    usando a maquina multi e por mais 350€X2 pode climatizar também mais 2 quartos,


    A máquina múltipla Daikin MXS90 será a indicada para essa área (piso 0 e 1) com duas máquinas murais, e para 3 quartos (de cerca de 13 m2 cada), sabendo que em simultâneo deve estar durante pouco tempo ligados?
  8.  # 650

    Colocado por: dialcosi

    A máquina múltipla Daikin MXS90 será a indicada para essa área (piso 0 e 1) com duas máquinas murais, e para 3 quartos (de cerca de 13 m2 cada), sabendo que em simultâneo deve estar durante pouco tempo ligados?
    e a escolha acertada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dialcosi
  9.  # 651

    Caro Pedro, finalmente adquiri equipamentos de ar condicionado Samsung para a minha moradia. Adquiri 1 unidade exterior AJ068FCJ3EH que está ligada a 2 unidades interiores AR12HSFSAWKNET. Relativamente ao funcionamento (capacidade de arrefecer e aquecer) estou muito satisfeito, mas tenho uma situação que não me parece nada normal e que tem a haver com o ruído, dado que as duas unidades interiores principalmente agora no Inverno, chego a casa com 17 graus peço 21 graus no comando e sinto uns estalos (CLAP....TRAP....PLAP) cíclicos (mais ou menos de 30 em 30 segundos) que supostamente seriam a carcaça plástica a dilatar com o calor, mas ao fim de 2 horas de funcionamento os ruídos continuam a acontecer...
    Mais estranho ainda é ligar apenas uma unidade e a outra unidade (que está mesmo desligada) começa também a fazer ruído, menos audíveis, mas começa a fazer ruídos...
    Quando desligo essa unidade que está ligada, as duas continuam ainda a fazer ruídos (menos audíveis) por 30 minutos ou mais...
    Esses ruídos que falo acontecem com o seu sistema?
    Desculpe estar a colocar a pergunta aqui, mas como tem Samsung, gostava de ter a sua "sensibilidade" como utilizador.
    Qualquer um dos outros colegas de forum que também possa contribuir com a sua experiência, desde já agradeço!
  10.  # 652

    Boa tarde a todos,

    sendo direto. T3 ultimo piso (apartamento).
    Cozinha e Sala para Norte.
    Quartos para SUL.
    Quente no verão.
    Frio no Inverno. (tem AQ.Central -Caldeira)

    Objetivo AC na casa toda.

    Tectos falsos apenas nos corredores, cozinha e wc.
    Máquinas exteriores a instalar no telhado.

    Qual a opção melhor e preços?
    A - Multisplit + 5 interiores
    B - AC por conduta e aproveitar para colocar tecto falso nas divisões que não têm (como fica dos comando?)
    C - Outra.

    Obrigado
  11.  # 653

    Colocado por: sergyio12.000 a aquecer 100 m2???? nao se enganou??? 12.000btu pelo meu pouco e insignificante conhecimento daria para aquecer +/- 30m2


    Ora aqui vai um desenterranço valente para perguntar o seguinte: 12000BTU são mesmo suficientes para 30m2? Tomando por referência a seguinte tabela, diria que 30m2 obrigariam a 24000BTU:
    http://www.leroymerlin.com.br/dicas/aprenda-a-calcular-os-btus-do-ar-condicionado?region=outros

    Ou será que desde 2010 até 2017 as contas para o cálculo de BTU em função da área (ou melhor, volume), mudaram? :)
  12.  # 654

    Olá a todos, e um olá ao Pedro Fernandes em especial por este tópico.

    Abri um tópico o ano passado e ontem adicionei a "planta" da casa.

    Estou decidido a colocar AC. Pergunto, alguém me pode ajudar a percebe que AC's colocar ? Os da Samsung que o Pedro tem relatado, podem ser a melhor opção ? Quais adquirir e que potências ?

    Para além da planta, aqui ficam alguns dados relevantes da casa e do local. Se necessitarem de mais alguma info, é só perguntar.
    - Santa Iria de Azóia (grande Lisboa)
    - Paredes exteriores simples
    - Janelas basculantes em PVC de vidro duplo e caixas de estore também em PVC estanques
    - Tecto falso com altura de 2,50m (30 cms até ao tecto) com lã de vidro
    - Pavimento plutuante, excepto na cozinha e WC's
    - No mais rigoroso dos dias de inverno já chegou aos 8º ! Sim, dentro de casa...hoje às 7:00 (05-12-2017) estava a 12º
    - Casa com alguma humidade no inverno
    - Tarifário bi-horário

    Nota: Tenho um acumulador de calor (pedras vulcânicas) em cada quarto, ligados durante a noite e libertam calor durante o dia. Aumenta apenas uns 4º em relação à temperatura das divisões que não tem acumuladores. Tenho de manter as portas sempre fechadas.
      casa2.JPG
  13.  # 655

    Bom dia,
    Ajuda ?
    • jlmfr
    • 6 dezembro 2017 editado

     # 656

    Viva,

    Tenho uma máquina exterior (Samsung Unidade Exterior MH070FXEA4 - 7.0KW) com cerca de 7 anis, dimensionada para uma capacidade aproximada de 150% ( Normalmente não está ligado mais de 2 máquinas, raramente 3 - Tabela compatibilidade em anexo ).

    Apenas ligamos os AC quando chegamos a casa ao fim da tarde neste dias mais frios, sendo que a temperatura da casa tem oscilado entre mínima de 15,5 graus (zona litoral, norte do país) e os 19 graus pelas 15 horas da tarde (mais no lado da casa virada a sul/poente). Nos últimos dias a temperatura exterior tem oscilado entre os 04 graus de madrugada e os 14/15 graus pelas 13/14 horas (sempre com sol).


    Unidades interiores (MultiSplit Samsung) :

    1 X MH035FAEA (3,5KW-12000 BTU
    1X MH026FAEA (2,6KW-9000BTU)
    1 X MH026FAEA (2,6KW-9000BTU)
    1 X (2,0KW-7000BTU)

    Num dos quartos virado a norte (varanda) e a sul (janela) - a norte tem outra casa geminada - atinge cerca de 15,5 graus ao fim da tarde (18h). Quando ligo a unidade AC de 2,6 KW (9000 BTUs) para cerca de 21 graus em modo de aquecimento e com a ventoinha do ventilador no minimo, consigo medir a temperatura que sai da unidade a cerca de 32 graus. (ar sai quente) No entanto, colocando o higómetro (humid. + temp) no meio do quarto, dificilmente atinjo os 18,5 graus após cerca de 1,5 hora de funcionamento nestas condições (mesmo aumentando a velocidade do ventilador) . O quarto tem cerca de 14,5 m2, pé direito de 2,65 metros.
    Isto é um comportamento expectável?
    Obrigado.
  14.  # 657

    @jlmfr

    Tenho exactamente o mesmo problema , no meu caso unidades LG , no meu caso verifico pela aplicação que a temperatura é superior em 2 graus e a maquina desliga fica em standby deverá ser esse o motivo...

    No entanto pelo comando tenho a função de ver a temperatura da divisão e este demonstra que a temperatura é bastante inferior.

    Penso que seja pelo facto de como a máquina está perto do tecto a temperatura naquela altura é defato superior.. e não deverá ajudar o facto de a unidade estar colocada no inicio do quarto que é um pequeno corredor ...

    O ideal seria a unidade comandar a temperatura pelo sensor do comando :|
    • jlmfr
    • 6 dezembro 2017 editado

     # 658

    Obrigado.

    Penso que nos AC inverter (no meu caso é assim) existe uma "folga 1 ou 2 graus " (pode ser desativado no Samsung) de forma a prevenir que a máquina exterior esteja sempre a ligar e a desligar, danificando o compressor, ou seja, mantendo um funcionamento sem picos, mais linear.

    Pois, poderá ser esse o problema (ar que entra na unidade está mais quente que o resto do quarto, devido à proximidade do tecto ). Ou seja, embora o ar saia da unidade a mais de 30 graus, o espaço por onde entra o ar no topo do AC deve estar algo "viciado". A área não é grande, pelo que uma unidade de 9000 BTUS para cerca de 15 m2 será mais que suficiente. Se o ar sai a mais de 30 graus, também não deve ser problema da unidade de AC, ou seja, o sai quente. Vou tentar colocar o higrómetro no topo do AC para tentar medir a temperatura do ar nesse local preciso e não no centro do quarto. Igualmente, não deve existir problema com o sensor de temper. da unidade interna , uma vez que se "forçar o aquecimento" do sendoe, através de um secador de cabelo com ar quente. o AC deteta o aumento de temperatura e fica em standby.


    Acrescento apenas que habitualmente não defino mais de 20 graus em modo de aquecimento e velocidade da ventoinha no mínimo. Normalmente "viro a palheta" da direção do ar para o chão (o ar quente sobe, o ar frio desce). Estará a temperatura muito baixa, originando que facilmente o ar atinja os 20 graus na zona onde está o AC (cerca de 2,20 de altura) ...?

    O higrómetro é normalmente colocado a cerca de 50 cms do chão e a cerca 2,5 metros de distância....

    Colocado por: P@rAdiS3@jlmfr

    Tenho exactamente o mesmo problema , no meu caso unidades LG , no meu caso verifico pela aplicação que a temperatura é superior em 2 graus e a maquina desliga fica em standby deverá ser esse o motivo...

    No entanto pelo comando tenho a função de ver a temperatura da divisão e este demonstra que a temperatura é bastante inferior.

    Penso que seja pelo facto de como a máquina está perto do tecto a temperatura naquela altura é defato superior.. e não deverá ajudar o facto de a unidade estar colocada no inicio do quarto que é um pequeno corredor ...

    O ideal seria a unidade comandar a temperatura pelo sensor do comando :|
  15.  # 659

    No meu caso , validei com o próprio comando colocando ao nível da unidade sem receber com o calor e verifico que é atingida a temperatura aquela altura...
    No meu caso tambem existe essa folga de 2/3ºc , colocando nos 20ºc na aplicação wifi do AC que utilizo é possível validar que a temperatura é de 22ºc/23ºc e ai entra em standby sendo que a meio do quarto tenho essas mesmas temperaturas de 17ºc.

    Já testei colocar a "alheta" a enviar o ar para baixo que é o recomendado para o calor ou mesmo no modo "swing" e o resultado é o mesmo...
  16.  # 660

    Colocado por: P@rAdiS3No meu caso , validei com o próprio comando colocando ao nível da unidade sem receber com o calor e verifico que é atingida a temperatura aquela altura...
    No meu caso tambem existe essa folga de 2/3ºc , colocando nos 20ºc na aplicação wifi do AC que utilizo é possível validar que a temperatura é de 22ºc/23ºc e ai entra em standby sendo que a meio do quarto tenho essas mesmas temperaturas de 17ºc.

    Já testei colocar a "alheta" a enviar o ar para baixo que é o recomendado para o calor ou mesmo no modo "swing" e o resultado é o mesmo...


    Testei ontem e confirmei que, colocando ao nível da unidade sem receber com o calor - ou seja na entrada do ar - , a temperatura é igual à por mim definida no comando, pelo que neste caso não me parece que exista qualquer anomalia. Ao afastar o higrómetro (cerca de 2,5 metros) na diagonal e o colocar a cerca de 50cm do nível do chão aí a temperatura descae quase 2 graus.

    Eventualmente, a solução passará por aumentar em cerca de 2 graus a temperatura no comando, aumentando a velocidade do ventilador do AC, de forma a "distribuir" com mais itensidade o ar mais quente, compensando desta forma a diferença de temperatura nesses locais.

    P.S: Eventualmente os AC's de teto (tipo os que se vêem em lojas) serão melhores (???) a distribuir o ar por todas os cantos da divisão.
 