Iniciar sessão ou registar-se
    • Paio
    • 4 setembro 2023

     # 1

    Boas colegas, tenho este contador de kw que vou precisar para instalar provisório numa contagem para fazer uns trabalhos a um vizinho que não tem luz, já tentei mas não funciona, talvez fios mal ligados, segui o esquema, mas mesmo assim não funciona obrigado
      DCC93485-B904-4CFA-B266-A4D49BFA7E18.jpeg
    • Paio
    • 4 setembro 2023 editado

     # 2

    .
      49AD5449-0C4A-4314-895B-A765E97B461A.jpeg
      C9E08096-F1FC-42A7-949D-E4F34863DE93.jpeg
  1.  # 3

    A instalação é trifasica? em ambas as instalações?
    Vai instalar esse contador de energia para poder "facturar" ao seu vizinho a energia de emprestimo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  2.  # 4

    Esses cabos tem que secção? 2.5mm2!?

    que potência electrica m+axima está a estimar ? isso es´ta conectado na sua casa em que circuito? protegido de que forma?
    • Paio
    • 4 setembro 2023

     # 5

    Colocado por: Pedro BarradasA instalação é trifasica? em ambas as instalações?
    Vai instalar esse contador de energia para poder "facturar" ao seu vizinho a energia de emprestimo?
    sim senhor Pedro, é apenas para poder fornecer energia para cerca de uma semana, a potência rondará os 10A
    • Paio
    • 4 setembro 2023

     # 6

    A instalação é monofásico, é apenas para alimentar um aparelho durante uma semana aparelho este que não ultrapassa os 10A
  3.  # 7

    Esse medidor de energia é trifásico. Não sei se funciona em monofasico.
    • Paio
    • 4 setembro 2023

     # 8

    Colocado por: Pedro BarradasEsse medidor de energia é trifásico. Não sei se funciona em monofasico.

    O contador é para 220/380 v
    dá para monofásico e trifásico
    Vou ver se alguém me pode ajudar em outros fórum,s obrigado na mesma Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas
  4.  # 9

    Colocado por: PaioVou ver se alguém me pode ajudar em outros fórum

    Mas se ligou o medidor de energia segundo o esquema. deveria funcionar.
    Sabe interpretar o esquema?
  5.  # 10

    Sendo monofasico, use a L1 + N

    Entre com a fase em 1.
    Sai com a fase em 2

    Entre com o Neutro em 7.
    Sai com o Neutro em 7

    O 8 e 9, não entendi para que servem.

    A terra tem de garantir continuidade, pelo que não havendo terminais/ conectores no Medidor, é fazer uma ligação segura entre os cabos de entrada e saida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    • Paio
    • 4 setembro 2023

     # 11

    Colocado por: Pedro BarradasSendo monofasico, use a L1 + N

    Entre com a fase em 1.
    Entre com o Neutro em 7.

    Sai com a fase em 2
    Sai com o Neutro em 7

    O 8 e 9, não entendi para que servem.

    A terra tem de garantir continuidade, pelo que não havendo terminais/ conectores no Medidor, é fazer uma ligação segura entre os cabos de entrada e saida.

    Sempre pensei que o 8 e 9 era para a saída ( onde liga a aparelho a medir)
  6.  # 12

    Colocado por: PaioSempre pensei que o 8 e 9 era para a saída ( onde liga a aparelho a medir)

    Mas tem alguma pinça amperimetrica para ligar a esse aparelho? Esses 8 e 9, tem simbolo de (+) e (-)

    Pelo que depreendo esse medidor contabiliza a corrente que o atravessa. ou seja você intercala no circuito a medir e está feito.
    Experimente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  7.  # 13

    Colocado por: Pedro BarradasO 8 e 9, não entendi para que servem.
    saída de impulsos para contador remoto gerando 800 impulsos por cada Kwh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Paio
 
0.0154 seg. NEW