Estou a construir um anexo a cerca de 30 metros da casa, e gostaria de ter energia e um ponto de água para esse anexo.
Já tenho um circuito de energia no exterior de casa, especificamente para esse efeito, e um tubo PEAD que está ligado à rede de água e cuja terminação está neste momento enterrada junto à casa. Falta-me agora levar ambos até ao anexo.
Para essas passagens será melhor abrir valas pelo terreno (que tem apenas algumas árvores) ou fazer uma instalação à vista no muro que corre ao longo desses 30 metros?
Que soluções e cuidados recomendam nessa instalação (por exemplo que calha ou tubo para instalação à vista? que profundidade para um tubo PEAD até ao anexo?).
a vista tem de ser de durabilidade garantida contra o efeito mecânico do choque escola o inox\ferro\aco enterrado tem o mesmo problema consulte o regulamento de aguas e saneamento (não sei de cor) o importante é que fique a uma enterrado a uma profundidade que evite a sua destruição por qualquer motivo....não esqueça o caimento
Se fosse eu a fazer optava por colocar tubo PVC ⌀75 ou ⌀90 (água) e ⌀40 para eletricidade enterrado, e depois no seu interior passava a água em tubo PEAD por um e cabo flexível 3G de 4 ou 6mm^2 para eletricidade pelo outro.