    Boa tarde.
    Tenho humidade por infiltração em volta da minha janela da cozinha.
    A casa foi construída em 2020/21 e todos os invernos ganha humidade no gesso em volta da janela. Estando na garantia, têm aplicado cola e veda em volta da janela. Já viram uma chaminé que tem por cima (foto) e o telhado e dizem que não é dali. O problema tem se arrastado há quase 3 anos. Reparam o gesso interior mas no inverno seguinte volta a apodrecer. Agora disseram nos para marcarmos a humidade com uma caneta e que vão ter de remover o capoto e voltar a fazer. Aceitam-se sugestões porque já estamos saturados desta situação.
      Screenshot_20231018-143633_Gallery.png
      Screenshot_20231018-152133_Gallery.png
  2.  # 2

    E tem a certeza que é mesmo infiltração e não se trata de condensação pela provável ponte térmica?
    Pode partilhar fotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helioferreira
  3.  # 3

    Colocado por: helioferreiraO problema tem se arrastado há quase 3 ano

    Já fizeram alguma peritagem técnica para perceber qual a origem ou tem sido sempre com base na intuição?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helioferreira
  4.  # 4

    Sempre com base na intuição e com demora. aceitam-se sugestões de como proceder a partir daqui...é que cada vez que chove ficamos preocupados..
    Já colocaram cola e veda na extremidade do friso que toca na parede em cima da janela e o capoto estava molhado. Mas nao resolveu. De onde poderá estar a entrar a agua para o capoto? Algum defeito no revestimento?
  5.  # 5

    Coloque cá fotos das patologias sff.
  6.  # 6

    Colocado por: helioferreiraaceitam-se sugestões de como proceder a partir daqui...

    Contratar uma peritagem técnica para perceber a origem da infiltração.
    Esta altura é o ideal, pois em principio é fácil de detetar com recurso a imagens termográficas.
    Dessa peritagem o técnico deve elaborar um relatório onde contenha possíveis soluções de reparação.

    Continuar com reparações avulso não é uma boa politica
  7.  # 7

    Colocado por: Vítor MagalhãesColoque cá fotos das patologias sff.


    Coloquei 1. Nao estouba conseguir adicionar mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães
  8.  # 8

    O peitoril interior que parece ser em pedra, está encostado ao peitoril exterior?
  9.  # 9

    Colocado por: zedasilvaO peitoril interior que parece ser em pedra, está encostado ao peitoril exterior?


    Por dentro é silestone, não sei se está encostado à pedra exterior. Mas a humidade parece vir de cima.
    • SrR
    • 18 outubro 2023

     # 10

    Tire mais fotos , isso tb pode ser pela pala que esteja a meter para a parte de trás do isolamento
    Concordam com este comentário: zedasilva
  10.  # 11

    Colocado por: SrRTire mais fotos , isso tb pode ser pela pala que esteja a meter para a parte de trás do isolamento
    Concordam com este comentário:zedasilva
      Screenshot_20231018-174047_Gallery.jpg
      Screenshot_20231018-174146_Gallery.jpg
  11.  # 12

    No topo parece haver efetivamente uma infiltração mas a patologia na base das janelas pode ser realmente dos condensados da janela.
    Essa janela não escorre água em dias frios e chuvosos?
    • SrR
    • 18 outubro 2023

     # 13

    Tem também ali uns tubos de ac a sair, eu verificava bem essa zona da pala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo.
  12.  # 14

    Colocado por: zedasilvaNo topo parece haver efetivamente uma infiltração mas a patologia na base das janelas pode ser realmente dos condensados da janela.
    Essa janela não escorre água em dias frios e chuvosos?


    Refere-se a condensaçao interior? Se é isso, não. Da parte de fora (por fora do capoto) é que tem água a escorrer parede abaixo nestes dias.. já agora, a pala tem tela a revestir, por cima.
  13.  # 15

    Tente levar aí alguém que tenha uma câmara termográfica.
    Certame te que nestes dias de chuva consegue identificar alguma coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helioferreira
  14.  # 16

    Colocado por: zedasilvaTente levar aí alguém que tenha uma câmara termográfica.
    Certame te que nestes dias de chuva consegue identificar alguma coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:helioferreira


    Em Aveiro conhece alguém?
  15.  # 17

    Colocado por: helioferreiraEm Aveiro conhece alguém?

    https://exatus-eng.pt/pt-corretivo/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helioferreira
    • SrR
    • 18 outubro 2023 editado

     # 18

    Ate esta no mesmo sitio, eu via bem se esse rufo nao esta a meter agua pro isolamento
    Concordam com este comentário: lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helioferreira
      Screenshot_20231018_212650_Chrome.jpg
      Screenshot_20231018_212637_Chrome.jpg
  16.  # 19

    Colocado por: SrRAte esta no mesmo sitio, eu via bem se esse rufo nao esta a meter agua pro isolamento
    Concordam com este comentário:lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário:helioferreira
      Screenshot_20231018_212650_Chrome.jpg
      Screenshot_20231018_212637_Chrome.jpg


    Em abril deste ano o responsável do capoto andou a "escarafunchar" e a aplicar cola e veda nesse ponto. Pelos vistos não resolveu. Achei estranho na altura o capoto estar encharcado nessa zona. Será que não virá dos rufos do telhado?
  17.  # 20

    O capoto nunca pode estar encharcado, se isso acontece algo de errado não está bem.
    Deve verificar igualmente no topo da platibanda por de baixo daquele rufo.
    Aposto que há água a entrar por aí tb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helioferreira
 