Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 701

    Colocado por: marcofilipeBoa noite.

    Alguém por aqui tem inversores goodwe? Obrigado


    Boas, no meu sistema tenho um Goodwe GW3648D-ES...o que precisa saber?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcofilipe
  2.  # 702

    Eu também, GW5048-EM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcofilipe
    • eu
    • 28 dezembro 2023

     # 703

    Colocado por: marcofilipeAlguém por aqui tem inversores goodwe? Obrigado

    Eu tenho, e até agora 5 estrelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcofilipe
  3.  # 704

    Eu já não posso dizer o mesmo, mas, posso ser culpado por isso mesmo...
    Qual o código que utilizam paeea configurar a voltagem/frequência u. Default ou outro? Isto tem a ver com a escolha do país...
    Qual o o valor que têm configurado para tempo de reconexao?
    Eu tenho um godwee gw2500-xs e estou com problemas no arranque de produção.
    Obrigado
  4.  # 705

    Viva,

    Que acham deste orçamento? Moradia em banda, telhado plano.
      paineis.JPG
  5.  # 706

    Acho que está um bom preço, convém saber que painéis são
  6.  # 707

    O preço é bom, o inversor é que parece um pouco subdimensionado para os painéis que vai meter.
  7.  # 708

    Colocado por: trivialAcho que está um bom preço, convém saber que painéis são

    São Trinasolar, Longi ou JAsolar
    • paulos
    • 30 janeiro 2024 editado

     # 709

    Colocado por: rjmsilvaO preço é bom, o inversor é que parece um pouco subdimensionado para os painéis que vai meter.

    Pelo que foi explicado não podemos ter mais de 3800?sem ter um contador diferente ou algo do genero qeu custa 500€ ou mais. Portanto ao ter mais painéis, em dias de muito sol não vai fazer de muito mas naqueles dias com mais nuvens, vai ajudar a ter mais potência e uma vez que os painéis hoje em dia estão muito baratos, acho que é uma boa opção.
    Concordam com este comentário: zed
  8.  # 710

    o meu inversor é de 4000 goodwe e não paguei nada pelo contador
  9.  # 711

    Colocado por: trivialo meu inversor é de 4000 goodwe e não paguei nada pelo contador

    Tenho de questionar isso
  10.  # 712

    Colocado por: trivialo meu inversor é de 4000 goodwe e não paguei nada pelo contador


    Nas specs do inversor diz isto Max. PV array input power [Wp]: 5400w

    tem alguma coisa a haver com a potencia maxima admitida?
  11.  # 713

    Tenho inversor de 6kW e um total de 3,92kWp de painéis e não houve nenhuma troca de contador.
    Creio que o que conta é o total de painéis e não a potência do inversor.
    Legalizado e ainda recebi apoio do estado, portanto, tudo conforme a lei.
    • SACS
    • 30 janeiro 2024

     # 714

    Colocado por: paulos

    Nas specs do inversor diz isto Max. PV array input power [Wp]: 5400w

    tem alguma coisa a haver com a potencia maxima admitida?

    "Potência máxima admitida", em painéis.
    Não vendo as características do inversor e fiando naquilo que você diz o inversor só produz no max 3800w, mas suporta até 5400w de painéis
    • SACS
    • 30 janeiro 2024

     # 715

    Colocado por: mafgodTenho inversor de 6kW e um total de 3,92kWp de painéis e não houve nenhuma troca de contador.
    Creio que o que conta é o total de painéis e não a potência do inversor.
    Legalizado e ainda recebi apoio do estado, portanto, tudo conforme a lei.


    O inversor é de 6000w ou suporta até 6000w isso faz muita diferença.
    Pelo que tenho ideia de ter lido, a lei mudou e o que conta é mesmo o inversor que tem de ficar pelo 4000w ou menos.
    Concordam com este comentário: RcrdPrnt
  12.  # 716

    Estive a ver os kits da solarshop e passa-se o mesmmo, a potência do inversor é sempre menor que a totalidade dos paineis
  13.  # 717

    Os painéis são DC e os inversores convertem em AC pelo que a potencia máxima teórica em DC é sempre muito superior á potencia máxima em AC.

    A legislação refere que a potencia instalada igual ou superior a 4kw obriga a contador de energia dedicado.
  14.  # 718

    Só acima dos 4kw de inversor é necessário instalar contador dedicado.
  15.  # 719

    Colocado por: jorgealvesOs painéis são DC e os inversores convertem em AC pelo que a potencia máxima teórica em DC é sempre muito superior á potencia máxima em AC.

    A legislação refere que a potencia instalada igual ou superior a 4kw obriga a contador de energia dedicado.


    É isso mesmo.
    Então faz sentido o orçamento dado, correto?
  16.  # 720

 
0.2300 seg. NEW