  1. Se não exceder a potência suportada, sim pode ser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  2. Colocado por: zetoBoa noite, o shelly 1pm é aconselhável para a medicão dos painéis,??
    Obrigado

    Para isso é melhor o Shelly EM, mas sim dá
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  3. Colocado por: zetoBoa noite, o shelly 1pm é aconselhável para a medicão dos painéis,??
    Obrigado


    Funciona (desde que observado o limite da potencia), já tive um a fazer essa função, agora até está uma shelly plug, por preguiça ainda não fiz a ligação ao shelly EM que tenho no quadro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  4. O ideal é o EM, porque faz medição pela pinça.
    Mas há muita gente a usar o PM para potências baixas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  5. A minha recomendação, é sempre que possível utilizar o EM.

    Os restantes por medição direta só mesmo para potencias muito baixas.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • zeto
    • 5 agosto 2024 editado
    Colocado por: BigmouseA minha recomendação, é sempre que possível utilizar o EM.

    Os restantes por medição direta só mesmo para potencias muito baixas.
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeto
    sim, estamos a falar de um único painel de 285w 9A, segue a foto, para não fazer asneiras podem-me por favor
    Ajudar nas ligações no Shelly 1pm o fio azul e castanho vem do Solar, o chicote do fundo injeta á tomada…
      IMG_2645.jpeg
  6. O painel está ligado com esse fio duplo azul e castanho que dev rondar 0,75mm2???
    • zeto
    • 5 agosto 2024
    Colocado por: jorgealvesO painel está ligado com esse fio duplo azul e castanho que dev rondar 0,75mm2???
    nem 8 nem 80 é de 1,5 mm2 , já está assim á 5 anos e nunca deu problemas, o inversor fica quente que nem se consegue meter a mão, cerca de 70 graus, e o fio duplo de 1,5mm2,está completamente frio e tem cerca 25m de comprido, sei que o ideal seria fio de 4/6mm2, mas este faz o mesmo, se fosse mais que um painel a historia seria outra, e agora as ligações,,
    • eu
    • 5 agosto 2024
    A corrente máxima nesses fios é para aí 1 A, mesmo que fosse 0,75 mm2 não havia problema.
  7. Colocado por: euA corrente máxima nesses fios é para aí 1 A

    Colocado por: zeto285w
    285\30Vdc= 9,5A
    Concordam com este comentário: trivial, eu, nhenriques
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • zeto
    • 5 agosto 2024
    não tem nada a ver se o fio é fino se é grosso, quantos A suporta blá, blá, blá, trabalho com eletricidade á mais de 40 anos portanto sei o que faço, o meu pedido de ajuda foi sobre as ligações (mais nada) não querem ajudar não ajudem, mas deixem as picardias, irei resolver o assunto de certeza
    • zeto
    • 5 agosto 2024
    Colocado por: euA corrente máxima nesses fios é para aí 1 A, mesmo que fosse 0,75 mm2 não havia problema.
    não sei que contas é que faz, na minha terra por norma fio de 1,5mm2 suporta até 16A em AC
  8. Colocado por: zetonão sei que contas é que faz, na minha terra por norma fio de 1,5mm2 suporta até 16A em AC


    Para 16A não é o das tomadas de 2.5mm?
    Iluminação leva 1.5mm que deverá ser menos Amperes
  9. é preciso ter em conta a tensão 230V e 30V ....
  10. Exacto, quanto menos volts precisa de uma secção maior
  11. Por estas e por outras é que para quem não sabe, o melhor é não mexer.

    E é por isso que por cá gostamos de recomendar (se calhar um pouco menos do que devíamos, ainda assim) que se contratem os especialistas.
  12. Colocado por: zetotrabalho com eletricidade á mais de 40 anos portanto sei o que faço
    está-me a escapar alguma coisa pois vem pedir ajuda em ligar um simples modulo com uma simples ligação electrica 230Vac e depois afirma o mencionado, sinceramente não entendo
    Concordam com este comentário: paulos, fpacardoso, marize, JoãoEduardoDias
  13. Colocado por: zetonão tem nada a ver se o fio é fino se é grosso, quantos A suporta blá, blá, blá, trabalho com eletricidade á mais de 40 anos portanto sei o que faço, o meu pedido de ajuda foi sobre as ligações (mais nada) não querem ajudar não ajudem, mas deixem as picardias, irei resolver o assunto de certeza


    Olá zeto,
    Vou comentar sem “picardia” nem critica. É apenas a minha opinião e se não concordar com ela, ignore e passe à frente sem se sentir melindrado.

    Quanto à ligação com condutores de 1,5 mm2, parece-me manifestamente pouco.

    Como referido acima, deve ter em consideração que para essa tensão e distância a secção do condutor deveria ser muito superior.

    Ao usar condutores de 1.5mm2 para uma distância de 25 metros está a dificultar a passagem dos pobres electrões por causa da resistência do condutor, que vai provocar uma grande queda de tensão.

    Embora os condutores não aqueçam, está a reduzir o rendimento da instalação de uma forma muito exagerada. Para essa distância e tensão seria aconselhado um mínimo de cerca de 8mm2, que não sendo uma medida standard obrigaria a optar pela secção normalizada seguinte que são 10mm2.

    Quanto ao Shelly, tanto pode usá-lo na zona CC como na zona CA.

    Penso que o esquema de ligação está representado na própria caixa do Shelly:

    Fase ou + : no terminal L;
    Neutro ou - : no terminal N;
    Carga : no terminal O(output).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto, marize
    • eu
    • 8 agosto 2024
    Colocado por: jorgealves
    285\30Vdc= 9,5A
    Concordam com este comentário:trivial,eu


    Tem razão, pensei que se trtava da ligação AC, mas afinal é a ligação DC para o painel.
    •  
      omega
    • 15 agosto 2024 editado
    Esclareçam-me uma duvida, o cabo que sai do inversor e que vai ligar à instalação da casa, pode-se ligar a uma tomada electrica comum?
    Isto é, a energia fornecida pelos paineis, pode entrar na casa a partir de um fio comum de tomada, vulgo 2,5mm2?

    Imaginava que isto tinha que se ligar a fios com maior secção!
    felizmente tenho ali um local onde tenho cabo com 4mm2, mas se serve o de 2,5, é bem mais simples de ligar em qualquer vulgar tomada.
    dependendo disto, vou ver o que me dizem os rapazes da instalação, mas fiqui curioso.

    Isto deve ser simples, mas como não sei...
    qual é a amperagem com que a energia sai do inversor? é isso que vai determinar a secção do cabo, certo?

    isto é o que vem na ficha tecnica do inversor, é isto certo?
    Assim sendo, realmente serve o fio de 2,5mm2!
    Max. AC Current Output to Utility Grid (A) 22.7
 