Colocado por: hangasAssim o de 5kva é a unica coisa ligada à rede e exposto aos 200v e usado apenas como carregador.
Depois o de 10kva como não vai ter ACin, é apenas inverter e pode gerar os 230v para a casa sem ter que sinconizar com a rede.
Colocado por: callinasO de 5000 carrega a bateria e o de 10000 como descarrega a bateria?
Colocado por: HFSFO de 10kvas vai na mesma ter AC in para o powerassist mas provavelmente nunca irá ser usado.
Colocado por: hangasEntão mas isso não vai obrigar a que ele sincronize com a rede, fazendo com que também tenha os 200v na ACout?
Colocado por: hangasTenho receio que a distancia desde a pergola até ao elétrodo à frente da casa seja muito grande e a resistência já comece a ser muito elevada. Por este motivo estava a pensar enfiar mais um elétrodo de terra (vara de 1.5m) junto à lage da pérgola, e liga-lo ao aterramento existente (para que haja apenas um referencial)
Alguma coisa a ter em consideração? Corro o risco de desequilibrar o aterramento existente?
Colocado por: HFSF. Atenção que não tenho o ESS activo é só mesmo o inversor com o AC Ignore activo mas com o powerassist ligado.
Colocado por: hangasDeve ter o terra todo no mesmo equipotencial, pode acrescentar mais eletrodos na rede já existente se necessitar de baixar a resistênciaAlguma coisa a ter em consideração? Corro o risco de desequilibrar o aterramento existente?
Colocado por: tiagodiafDeve ter o terra todo no mesmo equipotencial, pode acrescentar mais eletrodos na rede já existente se necessitar de baixar a resistência
Colocado por: HFSFOs eletricistas que se pronunciem mas isto pelo que li na europa isto é um grande não.
Colocado por: euDesde que todos no mesmo equipotencial, se não pode existir um desiquilíbrio, imagine que tem 2 aterramentos distintos, numa descarga ela vai sempre pelo lado com menos resistência, agora imagine que o dimensionamento foi dividido pelos dois lados, vai ter uma descarga em um só e pode estar abaixo do necessário por ter sido dividido o dimensionamento. se estiver todo ele no mesmo equipotencial isto não está em causa
Porquê? Não estou a perceber as razões; parece-me que quantos mais elétrodos melhor.
Colocado por: tiagodiafimagine que tem 2 aterramentos distintos,
Colocado por: tiagodiafse estiver todo ele no mesmo equipotencial isto não está em causa
Colocado por: hangasSim, isso sei que é perigoso, até porque entre dois elétrodos distintos, ainda que próximos, pode haver uma diferença de potencial não negligenciável.
Colocado por: hangasPara garantir isto basta que todos eles estejam ligados entre si?Sim, tem de ter os terras todos interligados, reforçar com mais eletrodos mesmo que liguem no quadro parcial que liga ao principal (mantem o equipotencial porque os terras estão todos interligados) vai reforçar o terra, força nisso.
Colocado por: HFSFEntão não há problema em adicionar eletrodos desde que tenha uma ligação entre eles?Exatamente, o que está a fazer é a alargar a malha e terra o que é bom.
Colocado por: HFSFSim, desde que interligados, as descargas depois são divididas por todos os eletrodos, ao ter essa distancia até melhora em caso de descargas atmosféricas porque aumenta a superfície de solo que fica na mesmo potencial e evita eventuais arcos elétricos.
Mesmo estando afastados 30 metros?2821 a 2835 de 2835
Colocado por: jorgemlflorencioSim, algo tipo isso. Agora, para mandar vir, mandaria vir uma da qual tivesse boas referências... E mesmo assim creio que é arriscar.
Por quanto se arranjarm num fornecedor local?