Colocado por: hangasE no caso 2 como é assegurada questão do relé de terra? Tem que ser externo também e aquele ATS geya não faz isso de certezaQuem assegura o aterramento, na saída de backup, é o inversor Deye :-)
Colocado por: mafgodOs meus 50cts :-)2 disjuntores tetrapolares com encravamento mecanico e siga
Também vou montar em casa algo parecido, não só mas também para evitar os cortes de energia da rede.
Só durante o dia de hoje foram uns 5!
Creio que temos duas hipóteses:
1. o inversor alimenta a casa toda através da saída de backup/EPS do inversor e a energia que vem da rede entra na entrada In/Grid do inversor
2. a saída do ATS alimenta a casa toda onde numa das entradas tem a rede e na outra tem a saída backup/EPS do inversor. A entrada In/Grid do inversor fica em AC coupling, ou seja em paralelo com a casa.
Na hipótese 1. podemos (e deveremos) ter um interruptor bypass para que em caso de avaria por exemplo, podermos desligar o inversor ficando a casa alimentada diretamente pela rede.
Em ambas as hipóteses há vantagens e desvantagens.
Colocado por: jorgealves2 disjuntores tetrapolares com encravamento mecanico e sigaSó que "obriga" a comutação a ser manual, certo?
Colocado por: jorgealves2 disjuntores tetrapolares com encravamento mecanico e siga
Colocado por: jorgealvesdepende do inversor pois ao limitar a produção só vai actuar na potência de saída, exemplo: inversor híbrido com baterias 5kw limitado a 4kw com 10 kW de painéis pode ter de saída somente os 4 kW e simultaneamente carregar as baterias com a potencia máxima de outros 5 kW.
Colocado por: jfsmoreiraSempre vai haver apoios para instalação de fotovoltaicos ou não? Alguem sabe alguma coisa?a ministra no ano passado disse que não ia haver mais programas de apoio eficiencia energetica genericos somente para beneficiarios carenciados
Colocado por: pcspinheiroPara juntar um bocadinho de gasolina à fogueira, contactei de novo a Amy por causa de vários "pequenos" assuntos, um dele relacionado com garantia. A resposta foi que dão "15 days of free return e and 10 year of charged repair". Ora, 10 anos de reparações pagas não são garantia! Já lhe pedi que clarificadas e que enviasse os termos completos da garantia, para saber o que é considerado falha coberta por garantia e falha não considerada.
Colocado por: m6rkSobre as baterias Docan actuais (DO-BAT, DO-NOON, etc)...não são Grade A.
Perguntei expressamente à Docan e recebi esta resposta:
"the Cornex 314AH cell is original Grade A cell, but this batch Cornex original sell to a EV car company, and the EV car company later cancel order. and Cornex sell them to us, but they do not want to let us know who is the EV car buyer, so did not send us each battery cell official test report. so we says it NOT grade A just because it not have official test report. but indeed, the quality is grade A."
Até pode ser verdade, mas pode ter acontecido que a tal companhia tenha feito testes e detetado problemas, com o consequente cancelamento da encomenda.
São estas:
"Docan Do-Bat 16kWh battery pack with Cornex 314Ah/320Ah cells.
NOW ONLY USD 1,300/pc
DDP shiping cost USD 267
total USD 1568
alibaba trade fee USD 32
totally USD 1600
ship from Germany warehouse
then 48H ship out, 5-7days DDP delivered, included all customs taxes cost."