Colocado por: jorgealvesbetonilhas fluidas em Portugal é um bocado complicado (leia-se caras, muito caras) se ainda por cima obriga a 35mm acima do tubo, qual a real vantagem????Ok. A diferença de preço desse EN12FK da schluter é assim tão grande para o que usa habitualmente que nao justifica escolhe-lo?
Ps: peça uma cotação que vai logo abandonar a ideia pois creio que não vai gostar nada
o Schluter EN12FK com betonilha fluida tem 20mm de espessura e com espaçamento de 50mm tem um dos maiores rendimentos dos sistemas com betonilha, mas estava-se a falar de sistemas ditos "habituais" apesar de já ter aplicado todos os da schluter e uns quantos não schluter.
Colocado por: jorgealvesdeixe-se de achismos (termo interessante) e use a cabeça
energia= potenciaxtempo
a mesma energia= com menos tempo e mais potencia ou igual menos potencia e mais tempo, agora como diria o outro é só fazer as contas.
Colocado por: DR1982A diferença de preço desse EN12FK da schluter é assim tão grande para o que usa habitualmente que nao justifica escolhe-lo?aprox 50%
Colocado por: pguilhermeInteressante é que ache o princípio de conservação de energia um "achismo".eu so acho que esta conversa não leva a lado nenhum
Colocado por: pguilhermenão é preciso mais potência só porque tem mais massapor esta ordem de ideias, aquecer 100t de ferro usa a mesma energia que 100k de ferro,
Colocado por: jorgealvespor esta ordem de ideias, aquecer 100t de ferro usa a mesma energia que 100k de ferro,
Colocado por: jorgealvespor esta ordem de ideias, aquecer 100t de ferro usa a mesma energia que 100k de ferro,
Colocado por: pguilhermePor fim, chegando à causa de tudo isto: onde estão as perdas num sistema com mais inércia?
Colocado por: pguilhermeUm relógio avariado tb está certo 2x por dia :)
Mas acredito que sim, que funcionem e possam estar bem configuradas.
O mais importante é que os DO tenham projectos completos, com estas opções bem estudadas, para tomarem decisões fundamentadas e não por crenças.
Colocado por: pguilhermePor outras palavras: se aplicarmos a mesma energia a um sistema com pouca betonilha (pouca inercia) este irá atingir uma temperatura maior do que a um com mais betonilha (mais inercia). Mas a energia armazenada é a mesma.
Colocado por: jorgealvesmaior massa vai precisar de acumular mais energia antes de atingir o equilíbrio térmico,
Colocado por: pguilhermeMas a eficiência/consumo é o mesmo.resumindo concluindo e encerrando: a eficiência não é de forma nenhuma a mesma por mais que isso lhe cause confusão.
Colocado por: rjmpiresEntão e se o termostato estiver a 1m em vez de 1.5m!? E se for uma sonda no pavimento?
Tanta teoria e depois é só pontes térmicas, janelas abertas e água a escorrer nos vidros 😛
Colocado por: AlkimiaJorge consegue explicar o porquê de aconselhar a 1.5mts?é o que está em todos os manuais.
Colocado por: jorgealvesas temperaturas de impulsão/ retorno serão iguais independentemente da espessura do volume mássico para uma mesma área de superfície?
não são