Boa tarde, venho aqui pedir uma pequena ajuda. Já estive a ler em vários fóruns etc mas não consigo por esta porcaria funcionar.
Então é o seguinte:
1.º. A Casa tem dois andares, é uma casa de férias que não é usada muito no inverno e já não se liga o aquecimento há anos (eu sei que se devia ligar uma vez por ano mínimo)
2.º É uma caldeira Vulcano e esta com a pressão certa.
3.º eu tenho ideia que o primeiro radiador que sai da caldeira vai para o andar de cima porque estão mesmo um em cima do outro.
4.º no andar de cima aquecem todos menos um, e cá em baixo não aquece nenhum.
5.º também “descolei” os pinos que estão por baixo da tampa do termostato, alguns estão difíceis de descolar.
Então vou explicar o que fiz até agora:
1.º fechei o caudal de todos, abri a torneira (termostato) de todos ao máximo e abri um caudal em todos em uma volta.
2.º fui purgar os radiadores cá em baixo e só saía água, e ao sair a água o radiador aqueceu mas só porque estava a “puxar” a água, quando parava apenas ficas morno e depois arrefecia.
Conclusão:
Não sei mais o que fazer. Pode estar alguma canalização entupida? O que estou a fazer de errado?
1º abra os passadores de baixo de todos. 2 abra as torneiras em cima de todos. 3 meta a aquecer e passado um bocado comece por purgar o ar dos mais altos e mais afastados do sistema. (os do piso 0 dificilmente terão ar a menos que tenha linha dedicada) 4 reponha água no sistema se necessário. 5 se ainda não aquecerem todos pode ter que calibrar caudais através dos passadores embaixo. 5 mesmo assim, se ainda não aquecerem feche todas as torneiras dos que aquecem para forçar os que não aquecem a circular água. Volte a abrir. 6 se nada funcionar disto chame um técnico
Calibrar significa abrir ou fechar os passadores de baixo consoante aquecam melhor ou pior. Os que aquecem bem pode rodar 1/4 ou 1/2 de volta. Os que aquecem menos roda 1 volta por exemplo. Tem que ir testando
Estas pessoas agradeceram este comentário: CCoelho
Boa noite a todos! Ando às voltas com o meu aquecimento há algum tempo. Moro num apartamento e a caldeira funciona bem quanto a águas quentes - conseguimos tomar banho nos 2 wc ao mesmo tempo.
O aquecimento central está ligado à caldeira. Connosco nunca funcionou mas o antigo morador disse que estava a funcionar. Sem testar, tirámos os radiadores para limpar e para pintar as paredes. Quando voltámos a ligar vimos que não funcionava.
Já andamos há algum tempo de volta disto e em estudo aqui no fórum com as muitas entradas sobre este tema Muito úteis!
Hoje consegui que os 2 toalheiro e 4 dos 5 radiadores aquecessem. Finalmente! Liguei-os todos, abri todos os retornos e purguei todos: 1° os toalheiros e depois do mais próximo da caldeira para o mais afastado. Abri mais um pouco a válvula da purga automática da caldeira e no final tive de abrir a entrada de água da caldeira pois tinha a pressão a zero.
Resultado: a água aquece nas torneiras, bem como os toalheiro e 4 dos 5 radiadores. O que está mais longe nem sinal. Mas dou-me por satisfeita!
Pergunto: o retorno dos radiadores é para ficar aberto ou fechado? E a válvula de purga automática da caldeira, fecho totalmente?
Já tivemos de fazer sair água da caldeira para baixar a pressão.
Goatava de ter a certeza de que esta resolvido. Obrigada!
Colocado por: CCoelhoPergunto: o retorno dos radiadores é para ficar aberto ou fechado?
Deve purgar 1º os mais afastados e mais altos do sistema. Se a pressão foi a zero, reponha a água e torne a purgar pela mesma ordem. A automática da caldeira deixe como estava. Se depois destes passos não aquecerem todos, feche os que aquecem para forçar a água quente a ir para os que não aquecem. Quando tiver a certeza que a água quente lá chega, abre os restantes e calibra as válvulas de retorno se necessário. Calibrar é basicamente fechar mais o retorno àqueles que aquecem facilmente, e abrir mais os que não aquecem tão facilmente
Estas pessoas agradeceram este comentário: CCoelho
Chegámos agora a casa e tínhamos a pressão da caldeira a 3 e a água a sair em contínuo pela mangueira de saída de água da caldeira. Deixámos o aquecimento desligado na caldeira, mas tinha 2 radiadores ligados e um toalheiro. Frios, o que faz sentido.
Para baixar a pressão retirámos mais água até à pressão vir para 1,5. Liguei o radiador mais próximo da caldeira e aqueceu bastante bem, mesmo já tendo ajustado o retorno para abertura de 2 voltas de 6,5 possiveis. Os restantes não tinha ainda calibrado, agora coloquei todos entre 1-2 voltas de abertura.
Espero não ter estragado alguma coisa na caldeira... tenho aquecimento desligado na caldeira e todos os radiadores e toalheiros a 0. Amanhã confirmo se subiu a pressão e faço nova purga para garantir.