Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite,

    isto parece-vos que posso correr bem assim os esgotos do wc que estou a renovar?
      504150150.JPG
  2.  # 2

    Quando se utiliza mais de uma ligação ao sifão de pavimento deve utilizar um sifão de 110mm e sempre ligações independentes ao sifão.
    Concordam com este comentário: pkasa
  3.  # 3

    Colocado por: Costa53Quando se utiliza mais de uma ligação ao sifão de pavimento deve utilizar um sifão de 110mm e sempre ligações independentes ao sifão.


    Qual sifão?
    Vejo é um T de "110" a fazer de canhão de sanita.
  4.  # 4

    Agora vi melhor um tê a receber a sanita, isto é um trabalho extremamente mal feito, devia ter colocado uma forquilha e uma curva de sanita independente e antes da forquilha de 90 u ma forquilha de 90x50 a receber um sifão vindo do bidé e duche.
    • SrR
    • 9 fevereiro 2024

     # 5

    Sem grande rigor ficava melhor assim
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
      5041501502.JPG
  5.  # 6

    Boa noite a todos!

    Ressuscitando este topico (acho que nao vale criar outro, pois há aqui um ponto que pode correlacionar-se com a minha duvida, ou não):

    Estou a colocar um tubo de 110 (independente) para a minha sanita e outro 75 para a caixa sifonada.

    No caso da sanita, na vez de uma curva de sanita (até porque não existe 110-110, apenas 90-110), é valido colocar uma curva a 90º com o-ring + uma ponta 110 que vai até à sanita? O canhão deverá entrar perfeitamente?

    Obrigado
 
0.0098 seg. NEW