Colocado por: Vítor MagalhãesSelar as cabeças de todos os parafusos com um cola e veda (cortar a cânula do tubo do mastique mais larga e aplicar um "poio" em cima de cada parafuso até envolver na totalidade) e eventualmente aproveitar e selar uma ou outra junta entre painéis onde lhe pareça não estar bem assente.
Colocado por: Vítor MagalhãesVamos por partes.Foi praticamente o que disse o perito quando cá esteve. Apenas acrescentou, que devia colocar parafusos de 2cm, entre as extremidades e o meio, nos locais onde ocorrem as juntas das placas. Também colocar cola e veda por baixo dessas uniões. É o que vou fazer. Obrigado. Já agora, aproveito para questionar, porque não vou fazer eu o trabalho mas prefiro ser eu a comprar o material para ter a certeza que estou a comprar o certo: poderiam indicar-me quais os parafusos adequados a aplicar? Se puderem enviar um link agradeço.
Primeiro, esse tipo de painel não leva nenhum perfil adicional tapa-juntas, o painel no encaixe tem uma aba própria de sobreposição onde depois é feita a fixação "à vista".
Muito, mas muito provavelmente, olhando para as fotos, as causas de infiltrações são a fraca vedação das cabeças dos parafusos e respetivas anilhas de vedação, e da pouca pendente da telha cerâmica junto ao beirado, visível na primeira foto da mensagem #2 (a água entra para trás das telhas, escorre e muito provavelmente terá junto ao inicio do sandwich um ponto de entrada para o teto falso.
O que pode fazer no imediato?
* Levantar algumas telhas do beirado e perceber se isso acontece (identifique vigas/ripas molhadas e manchas ou depósito de água por exemplo).
Selar as cabeças de todos os parafusos com um cola e veda (cortar a cânula do tubo do mastique mais larga e aplicar um "poio" em cima de cada parafuso até envolver na totalidade) e eventualmente aproveitar e selar uma ou outra junta entre painéis onde lhe pareça não estar bem assente.
Verifique também o estado desses topos do sandwich, por baixo do beirado do telhado, onde aquela banda de alumínio de vedação pode estar comprometida.
Acima de tudo, faça estas verificações/reparações com o tempo bem seco e em segurança.