  1.  # 1

    user2020 tem acesso ao telhado em segurança?

    Nestes dias mais secos o ideal, era com cuidado levantar toda a linha de telhas que está pousada por cima do sandwich.

    Tirar uma fotografia e deixar aqui para ser aconselhadopor quem tenha experiência (eu não tenho muita), mas do que estou a entender, falta-lhe uma espécie de calha (é como se fosse uma caleira que abraça a placa em altura, não fica alçada para fora) e que faz com que toda a água que corra para lá, seja conduzida para trás.

    O vento não actua só em dias de chuva, a água estando lá parada, acaba por ir para lá com o vento de um dia ameno, e está a acumulação assegurada.
  2.  # 2

    Vamos por partes.
    Primeiro, esse tipo de painel não leva nenhum perfil adicional tapa-juntas, o painel no encaixe tem uma aba própria de sobreposição onde depois é feita a fixação "à vista".

    Muito, mas muito provavelmente, olhando para as fotos, as causas de infiltrações são a fraca vedação das cabeças dos parafusos e respetivas anilhas de vedação, e da pouca pendente da telha cerâmica junto ao beirado, visível na primeira foto da mensagem #2 (a água entra para trás das telhas, escorre e muito provavelmente terá junto ao inicio do sandwich um ponto de entrada para o teto falso.

    O que pode fazer no imediato?
    * Levantar algumas telhas do beirado e perceber se isso acontece (identifique vigas/ripas molhadas e manchas ou depósito de água por exemplo).

    Selar as cabeças de todos os parafusos com um cola e veda (cortar a cânula do tubo do mastique mais larga e aplicar um "poio" em cima de cada parafuso até envolver na totalidade) e eventualmente aproveitar e selar uma ou outra junta entre painéis onde lhe pareça não estar bem assente.

    Verifique também o estado desses topos do sandwich, por baixo do beirado do telhado, onde aquela banda de alumínio de vedação pode estar comprometida.

    Acima de tudo, faça estas verificações/reparações com o tempo bem seco e em segurança.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, snob, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    • snob
    • 28 fevereiro 2024

     # 3

    Colocado por: Vítor MagalhãesSelar as cabeças de todos os parafusos com um cola e veda (cortar a cânula do tubo do mastique mais larga e aplicar um "poio" em cima de cada parafuso até envolver na totalidade) e eventualmente aproveitar e selar uma ou outra junta entre painéis onde lhe pareça não estar bem assente.


    Julgo que com uma fita betuminosa autoadesiva tb poderá resolver...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
  3.  # 4

    Colocado por: Vítor MagalhãesVamos por partes.
    Primeiro, esse tipo de painel não leva nenhum perfil adicional tapa-juntas, o painel no encaixe tem uma aba própria de sobreposição onde depois é feita a fixação "à vista".

    Muito, mas muito provavelmente, olhando para as fotos, as causas de infiltrações são a fraca vedação das cabeças dos parafusos e respetivas anilhas de vedação, e da pouca pendente da telha cerâmica junto ao beirado, visível na primeira foto da mensagem #2 (a água entra para trás das telhas, escorre e muito provavelmente terá junto ao inicio do sandwich um ponto de entrada para o teto falso.

    O que pode fazer no imediato?
    * Levantar algumas telhas do beirado e perceber se isso acontece (identifique vigas/ripas molhadas e manchas ou depósito de água por exemplo).

    Selar as cabeças de todos os parafusos com um cola e veda (cortar a cânula do tubo do mastique mais larga e aplicar um "poio" em cima de cada parafuso até envolver na totalidade) e eventualmente aproveitar e selar uma ou outra junta entre painéis onde lhe pareça não estar bem assente.

    Verifique também o estado desses topos do sandwich, por baixo do beirado do telhado, onde aquela banda de alumínio de vedação pode estar comprometida.

    Acima de tudo, faça estas verificações/reparações com o tempo bem seco e em segurança.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira,snob
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Foi praticamente o que disse o perito quando cá esteve. Apenas acrescentou, que devia colocar parafusos de 2cm, entre as extremidades e o meio, nos locais onde ocorrem as juntas das placas. Também colocar cola e veda por baixo dessas uniões. É o que vou fazer. Obrigado. Já agora, aproveito para questionar, porque não vou fazer eu o trabalho mas prefiro ser eu a comprar o material para ter a certeza que estou a comprar o certo: poderiam indicar-me quais os parafusos adequados a aplicar? Se puderem enviar um link agradeço.
  4.  # 5

    Leroy ou loja de ferragens.



    Leroy
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
      3737435.jpeg
  5.  # 6

    Obrigado a todos
  6.  # 7

    O Vítor seria o nosso vizinho ideal (por vários motivos 😅 mas principalmente pelo seu conhecimento), há 3 quintas aqui em redor, de certeza que as mulheres da sua vida não achariam uma boa ideia?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães
  7.  # 8

    Por mim ia já hoje para esta 👍
  8.  # 9

    Compra aqui uma ao ladinho por metade desse valor e ainda fica com os outros 60K para obras (que obviamente não iam chegar), mas a vizinhança é boa! 🥸
  9.  # 10

    Esse parafuso a apertar na chapa de cima de 0.5mm e na de baixo em outros 0.5mm não vai fazer nada. Passados uns dias estão todos laços.
  10.  # 11

    Ta ai um painel bem aplicado , uma vergonha na profissão, falta tapa ventos e ver se o rufo da uniao dos dois telhados esta bem feito é quase sempre ai que mete agua o pessoal poe qualquer um a fazer esse servico depois da m****…
    É de onde?
  11.  # 12

    Lisboa
 