Depois de termos colocado o betão celular nos pisos vamos agora definir o isolamento.
Na cave iremos colocar só isolamento térmico , nos restantes pisos vamos colocar isolamento acústico.
Por cima do isolamento levará a betomilhas.
A minha questão passa pelo seguinte, a medida do isolamento acústico terá entre 3 a 5mm.
Estamos indecisos nestas 2 soluções:
1solução Fieltro fonas da Isover; 2,8 mm; Produto que consiste num véu tecido de vidro de elevada densidade impregnado parcialmente por um betuminoso especial com acabamento de um tecido de prolipopileno. Graças à sua facilidade de aplicação proporciona uns resultados excelentes no que diz respeito à obrigatoriedade de isolamento ao ruído de impacto ou transmissão marginal nas habitações, em espaços destinados a habitação ou comércio.
Melhoria ao isolamento a ruídos de impacto: Ln,w = 49,5 dB; DL = Lnwo = 24 dB (segundo informação do CSI - 0136 / DC / ACU / 03) Preço 3,00€/ m2
2 solução:
Impactodan 5 Menbrana espuma de propitileno de 5 mm Melhoria Ruido de impacto 21 db Preço 1,30 € /m2
O construtor não conhece a 2ª opção, não sabendo se é indicada para o que pretendemos, e ainda se não se deteriora pois ainda leva a betomilha por cima. O que me dizem? Obrigada Alice
A 2º opção, mais barata deve ser suficiente, pois Estamos a falar de lajes entre pisos do mesmo fogo. É vulgarment especificada com o manta resiliente em espuma de polietileno. É importante que a manta acustica suba em todo o perimetro das betonilhas e fique com as pontas sob os rodapés