Colocado por: manelisas trocas de ar não são suficientesalém dos condensados e do ruído.
Colocado por: jorgealvesgunta relativamente simples, pode se instalar uma máquina exterior de ar condicionado num sotao não habitado, com chão de placa, sem placa diagonal apenas com vigotas nas telhas ? (Portanto na prática com bastantes trocas de ar com o exterior)? Ou as trocas de ar não são suficientes ?
Colocado por: nhenriquesEu tenho um AC nessas condições - é utilizado apenas de Inverno e até agora zero problemas (penso eu)
Colocado por: Paramonte
O facto de não dar problemas não quer dizer que esteja a funcionar bem.
Pode estar a funcionar com um COP muito baixo. Com um COP próximo de 1 não é uma bomba de calor
Colocado por: jorgealvesalém dos condensados e do ruído.
Colocado por: VarejoteSe for só telhas, pelas telhas passa muito ar, dependendo também da área do telhado, onde vai estar a unidade exterior.
Colocado por: nhenriques
No meu caso são apenas telhas e sim sempre que lá vou sente se que existe ventilação....
Colocado por: nhenriquesNão consigo avaliar isso. Como o posso fazer?
Colocado por: Paramontee como mede a produção???
Comra um medidor de consumo de energia, e vê qual o COP, fazendo umas contas