Boas pessoal Tenho um portão com motores Ditec e sem mexer em nada de programação os comandos começaram só a funcionar para fechar e não abrem. Já reprogramei várias vezes os comandos, já resetei a placa e continua tudo na mesma. Ditec LCA70 Desde já agradeço uma possível ajuda. Obrigado JJAlves
Os motores devem provavelmente estar ligados ao contrário y a programação de condomínio entrou em programa. Inverta as ligações dos motores y alter o programa para passo a passo. (Se a pregunta é a do titulo do "post" não alter as ligações.)
Há varios anos que ele esta a trabalhar normalmente assim como está, ao chegar a casa abri o portão e depois já não fecha. já proramei os comdos , ja fis reset a placa e nada! faz o mesmo com todos os comandos
Verifique o que aparece no display da placa quando carrega nos botões do telecomando para confirmar se o receptor está a receber corretamente o sinal de rádio.
Ao carregar nos botões de um telecomando programado deveria aparecer no display algo, p. ex. “RX”.
Normalmente não aparece nada exceto quando dá erro. Tenho programado muitas vezes estes comandos há vários anos e nunca tinha tido um problema destes. Esta placa montei-a há uns dois anos porque a outra já tinha muitos anos e estava deteorada.
Normalmente não aparece nada exceto quando dá erro. Tenho programado muitas vezes estes comandos há vários anos e nunca tinha tido um problema destes. Esta placa montei-a há uns dois anos porque a outra já tinha muitos anos e estava deteorada.
Bom dia. Dispõe do manual da placa? Para que o display apresente dados sobre o estado atual do sistema, creio que é necessário configurar essa funcionalidade no menu.
Dê uma vista de olhos no manual e verifique se tem essa possibilidade. É provável que depois possa ainda visualizar outros dados de diagnóstico, tais como códigos de erro, etc.
Colocado por: BaixinhoHá varios anos que ele esta a trabalhar normalmente assim como está, ao chegar a casa abri o portão e depois já não fecha. já proramei os comdos , ja fis reset a placa e nada! faz o mesmo com todos os comandos
Verifique se o "shunt" das células não se desfez. Verifique se o erro é o A3.