Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde! Estou com uma duvida. Como se pode ver no foto, tenho um termoacumulador, e as bocas de água quente e fria dentro da parede ao lado direito. As bocas de agua que estão dentro da parede, estão mais altas do que as bocas de água do termoacumulador, o que significa que vou ter o ponto mais alto aí nas bocas de água na parede. Será que é preciso por um purgador de ar aí na boca de água quente na parede? Obrigado por ajuda.

    termoacumulador e bocas de agua
  2.  # 2

    Nao
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvesNao


    Posso perguntar porque não?
  4.  # 4

    Porque é um circuito aberto e só se usam purgadores em circuitos fechados
  5.  # 5

    Colocado por: jorgealvesPorque é um circuito aberto e só se usam purgadores em circuitos fechados


    Mmm. Ok. Vou lembrar isso. Muito obrigado por ajuda senhor Jorge.
 