Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos.

    Estou a reconstruir uma casa anexo à casa principal (em principio, no futuro, é para torná-la independente) e preciso da vossa ajuda, porque eu e o eletricista que anda lá temos opiniões diferentes (e como não sou especialista é bem provável que ele tenha razão).

    A casa vai receber enegia da casa principal, no entanto, está preparada para receber energia da via pública no futuro. Embora não vá ter inspeção, pedi ao eletricista para fazer tudo como se fosse para ter.

    Neste momento a casa principal tem uma ligação trifásica a 13.8 kVA (3x20A) e o eletricista separou uma fase dedicada para a casa secundária. Estamos a falar de uma casa de apenas 80m2.

    Quando mostrei a minha ideia de montagem do quadro ao eletricista ele disse que eu era maluco (talvez seja mesmo!). O esquema era este:



    Ele disse-me que estava a exagerar em tudo, nomeadamente, no número de interruptores diferenciais (para ele bastava dois, um de alta e outro de baixa sensibilidade). Entretanto já falei com algumas pessoas e as opiniões dividem-se.

    Só para entenderem a lógica:

    1. A alimentação é feita pela casa principal via cabo 6mm (que já foi passado para as obras). Na verdade eu só tenho uma fase com 20A, mas coloquei um corte geral do quadro a 32A que será o limite para o 6mm.

    2. Dividi o quadro com 3 iIDs (2 de alta sensibilidade e 1 de baixa sensibilidade). A lógica foi balancear a carga nos de alta sensibilidade. Sei que não é obrigatório os 30mA nos quartos, sala, etc. mas não vou perder com isso. Coloquei o de baixa sensibilidade para equipamentos e tomadas exteriores.

    Provavelmente vai haver divisão de opiniões com o iID do 300mA. Supostamente em zonas com humidade devia ser 30mA, no entanto, achei curioso o próprio planeador de quadros da Schneider sugerir o de 300mA para tomadas e iluminação exterior. Claro que seria mais seguro usar o de 30mA, mas não iria ter muitos cortes no quadro indesejáveis?

    Gostaria de saber a vossa opinião em relação à minha proposta. Não sou especialista, apenas um curioso que já leu vários tópicos aqui no fórum e noutros locais. Estarei mesmo a exagerar, como diz o meu eletricista?

    Algumas dicas para alterações? Tenho algumas dúvidas na capacidade da fase para alimentar tudo, sim. Mas na prática os Ar Condicionados nunca irão estar na potência máxima e todos ligados ao mesmo tempo. Tal como os equipamentos que consomem mais como o forno, placa, etc.

    Provavelmente no futuro, se tiver rede elétrica própria, posso ter que alterar o corte geral para 63A e os iIDs para 40A. Ou estou a pensar tudo errado?

    Já agora, colocavam alguma coisa na saída da fase do quadro da casa principal e que vai alimentar a secundária?

    Em relação às intensidades elétricas dos interruptores, disjuntores, cortes, etc., de facto, não discuti com ele. Mas queria levar um esquema já montado para ele se orientar e agradecia mesmo a vossa ajuda.

    Muito obrigado a todos.
  2.  # 2

    Pensando no futuro recomendo:
    - diferencial dedicado aos AC
    - quadro com mais espaço para:
    -- circuito para fotovoltaico (Diferencial + disjuntor) deixar tubagem (dois tubos) de reserva até ao ponto previsto para instalar o inversor
    -- circuito para ponto de carregamento de VE (Diferencial + disjuntor) deixar tubagem de reserva até ao ponto previsto
    - para albergar domotica simples (ex. shellys)
    - contactor para comando dos toalheiros elétricos
    - contactor para comando da iluminação exterior
    - instalava já o corte geral de 63A (futuramente permite viabilizar potencia até 13,8kVA* (mono))
    - diferencial do meio colocava de 40A/30mA
    - se possível financeiramente instalava disjuntores do tipo 1P+N
  3.  # 3

    Colocado por: BigmousePensando no futuro recomendo:
    - diferencial dedicado aos AC
    - quadro com mais espaço para:
    -- circuito para fotovoltaico (Diferencial + disjuntor) deixar tubagem (dois tubos) de reserva até ao ponto previsto para instalar o inversor
    -- circuito para ponto de carregamento de VE (Diferencial + disjuntor) deixar tubagem de reserva até ao ponto previsto
    - para albergar domotica simples (ex. shellys)
    - contactor para comando dos toalheiros elétricos
    - contactor para comando da iluminação exterior
    - instalava já o corte geral de 63A (futuramente permite viabilizar potencia até 13,8kVA* (mono))
    - diferencial do meio colocava de 40A/30mA
    - se possível financeiramente instalava disjuntores do tipo 1P+N


    Antes de mais, muito obrigado pela ajuda.

    Em relação aos circuitos propostos, sim, foram deixadas várias tubagens para situações distintas, nomeadamente, as indicadas.

    Se eu deixar o corte geral a 63A, uma vez que só vou ter 20A, não estou a por em perigo a instalação elétrica, porque a cablagem não tem capacidade para mais de 32A, neste caso tenho os 6mm nos condutores principais.
    O mesmo acontece para o diferencial do meio.

    Efetivamente será um grande rombo financeiro com a utilização de disjuntores 1P+N, ainda vou confirmar a diferença de preço e se realmente não fica algo muito exagerado.

    Em relação ao último diferencial, deixo a 300mA, ou deveria alterar para 30mA?

    Muito obrigado
  4.  # 4

    Os interruptores, incluídos os diferenciais não possuem capacidade de proteção. Ambos tem capacidade de sessionamento.

    Quem faz a proteção é o disjuntor. Esse sim deve possuir características que protegam o circuito. No seu caso para 6 mm2 o de 32A.

    O calibre dos interruptores deve ser superior aos dos disjuntores a montante.
  5.  # 5

    Colocado por: oliveirafernando(...)
    Provavelmente vai haver divisão de opiniões com o iID do 300mA. Supostamente em zonas com humidade devia ser 30mA, no entanto, achei curioso o próprio planeador de quadros da Schneider sugerir o de 300mA para tomadas e iluminação exterior. Claro que seria mais seguro usar o de 30mA, mas não iria ter muitos cortes no quadro indesejáveis?
    (...)

    Tenho um diferencial de 30 mA a proteger tomadas e iluminação exterior, e ainda uma bomba de água com pressoestato. É novo, testado (não tenho motivos para pensar que não funcione), e ainda não disparou nenhuma vez... Hesitei entre este e um de 300, mas ainda bem que optei pelo mais sensível. Sugiro que faça o mesmo, se as coisas estiverem bem não vai ter problemas.
  6.  # 6

    Colocado por: jorgemlflorencio
    Tenho um diferencial de 30 mA a proteger tomadas e iluminação exterior, e ainda uma bomba de água com pressoestato. É novo, testado (não tenho motivos para pensar que não funcione), e ainda não disparou nenhuma vez... Hesitei entre este e um de 300, mas ainda bem que optei pelo mais sensível. Sugiro que faça o mesmo, se as coisas estiverem bem não vai ter problemas.


    Muito obrigado. Na minha cabeça também estaria sempre um de 30mA, acho que vou optar por um. Nesse caso deixava de parte a utilização de qualquer ID de 300mA ou mesmo assim considerariam um? Está a tornar-se prática não usar ID de 300mA em sistemas residenciais? Já li isso, mas opiniões, mais uma vez, dividem-se.

    Em relação às intensidades, o dimensionamento parece correto? 32A de corte geral, uma vez que só tenho cabo de 6mm e os ID de 25A?

    Muito obrigado mais uma vez pela vossa ajuda.
  7.  # 7

    para tomadas exteriores necessita de 30mA. Iluminação pode ter 300mA, mas para simplificar pode ficar tudo no mesmo diferencial.

    A instalação deverá possuir ainda uma terra dedicada e respectivo ligador amovível.
 
0.0122 seg. NEW