Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Bom dia

    Estou a utilizar um termoaculador Vulcano de 150L há cerca de 3 meses, até há pouco tempo sem problemas.

    Recentemente comecei a notar que, quando está a aquecer, ao abrir uma qualquer torneira de água fria na casa, seja próximo ou longe do aparelho, ele faz um barulho agudo (chiar) durante uma fração de segundo.

    Já testei a válvula de segurança e está ok. O que poderá ser? Pressão a mais? Alguma coisa desapertada?

    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    • SrR
    • 20 junho 2024

     # 2

    Anti retorno
  2.  # 3

    Tenho ideia que a válvula de segurança é também anti-retorno, vinha de origem.

    De toda a maneira, gostava de saber qual a consequência de não ter o anti-retorno. Põem em causa a integridade de algum elemento ou mesmo do termoacumulador?

    Obrigado
    • SrR
    • 20 junho 2024

     # 4

    A anti retorno nao esta a vedar bem, normalmente essas valvulas que vêm com o termo acumulador sao com a sebe em plástico cumprem a função mas nao sao de grande qualidade, o que acontece é quando o termo acumulador aquece a agua aumenta de volume e consequentemente aumenta a pressão, quando abre a agua fria alguma agus do lado da quente consegue passar pela anti retorno em sentido contrário o que faz ouvir esse assobio.
 