Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Viva,

    Vou aplicar teto falso em duas divisões da casa: sala e quarto.
    Estas divisões são adjacentes, ou seja, partilham uma parede e a varanda, pelo que consigo aplicar a máquina exterior na varanda e passar as tubagens para cada divisão pela mesma zona.

    A minha ideia é esconder os tubos no teto falso e descer só na zona das unidades interiores.

    É comum fazê-lo desta forma?
    Que norma devo seguir e que dicas têm para este trabalho?

    A ideia seria tratar do teto de deixar as tubagens passadas e só depois aplicar as máquinas.

    Obrigado
  2.  # 2

    Qual é o pé direito que tem agora?
  3.  # 3

    Tem 2,80m.
  4.  # 4

    Se for numa parede exterior pode sempre furar para traz.
    Se for parede interior pode vir com o cobres pelo teto, mas o esgoto terá sempre de descer não pode subir.
  5.  # 5

    A minha duvida está mesmo no esgoto das unidades interiores.

    A ideia era mesmo vir com os tubos de cobre por dentro do teto falso e descer junto à parede até às máquinas.
    Agora não sei como fazer com a questão dos esgotos de condensação.

    Junto à parede e furar para fora não queria fazer por causa das janelas/cortinados.
  6.  # 6

    Colocado por: elNuNeZ-_-A minha duvida está mesmo no esgoto das unidades interiores.

    A ideia era mesmo vir com os tubos de cobre por dentro do teto falso e descer junto à parede até às máquinas.
    Agora não sei como fazer com a questão dos esgotos de condensação.

    Junto à parede e furar para fora não queria fazer por causa das janelas/cortinados.


    Estou neste momento numa situação parecida e vou instalar um sistema de 4 máquinas interiores com 1 exterior.

    Todo o apartamento tem teto falso e não tenho pre-instalação nenhuma feita.

    A máquina exterior vai ficar numa das pontas da casa, pois só tenho uma varanda.

    A empresa que veio cá e vai fazer a obra disse que bastava abrir uns buracos no teto com uma distância 1,5~2,0 metros entre eles, o suficiente para passar os tubos/cabos/cobre, e que se tivessem cuidado depois ainda conseguiam aproveitar as placas de pladur dos buracos para voltar a colocar no sítio, pelas contas dava cerca de 10 buracos.

    Em relação ao esgoto disseram que bastava colocar uma bomba de água em cada split interior para puxar a água para fora, no meu caso vai ser para junto da máquina exterior.
    • FFAD
    • 3 outubro 2024

     # 7

    Colocado por: andrereis93

    Estou neste momento numa situação parecida e vou instalar um sistema de 4 máquinas interiores com 1 exterior.

    Todo o apartamento tem teto falso e não tenho pre-instalação nenhuma feita.

    A máquina exterior vai ficar numa das pontas da casa, pois só tenho uma varanda.

    A empresa que veio cá e vai fazer a obra disse que bastava abrir uns buracos no teto com uma distância 1,5~2,0 metros entre eles, o suficiente para passar os tubos/cabos/cobre, e que se tivessem cuidado depois ainda conseguiam aproveitar as placas de pladur dos buracos para voltar a colocar no sítio, pelas contas dava cerca de 10 buracos.

    Em relação ao esgoto disseram que bastava colocar uma bomba de água em cada split interior para puxar a água para fora, no meu caso vai ser para junto da máquina exterior.


    além de feias e grandes, as bombas fazem barulho e precisam de alguma manutenção. cuidado com isso.

    eu fiz neste momento o inverso, tinha os AC no tecto e nos que pude, pus murais.
  7.  # 8

    Colocado por: FFAD

    além de feias e grandes, as bombas fazem barulho e precisam de alguma manutenção. cuidado com isso.

    eu fiz neste momento o inverso, tinha os AC no tecto e nos que pude, pus murais.


    Pelo que a empresa disse, era a única solução no meu caso, a outra solução era partirem paredes e chão para ligarem os esgotos, o que iria ficar muito dispendioso e aumentar em muito o tempo da obra, o que ficou logo fora de questão.

    Em relação às bombas, a empresa na altura disse que faziam barulho quando estavam a trabalhar, do género de um grilo, mas que não era nada de mais.

    Em relação a serem grandes e feias, elas nem sequer vão estar à vista, por isso não me interessa muito o aspeto delas.

    Eu na altura cheguei a perguntar como seria em termos de manutenção das bombas e eles disseram que me iam ensinar a testar se as bombas estavam ou não a funcionar corretamente.

    Já agora as minhas máquinas internas vão ser todas murais.
  8.  # 9

    Pois, realmente já tinha visto as bombas para a água da condensação.

    Certamente deverá dar para esconder por trás da unidade interior, na mesma zona onde entram as tubagens...

    As unidades vão ser de parede, não no teto. Vão é descer do teto os tubos do gás do AC e o tubo da drenagem, ligado então à bomba.
    • FFAD
    • 7 outubro 2024

     # 10

    Colocado por: elNuNeZ-_-Pois, realmente já tinha visto as bombas para a água da condensação.

    Certamente deverá dar para esconder por trás da unidade interior, na mesma zona onde entram as tubagens...

    As unidades vão ser de parede, não no teto. Vão é descer do teto os tubos do gás do AC e o tubo da drenagem, ligado então à bomba.


    e não tem espaço para por as máquinas? assim resolvia a questão do esgoto (seria a descer).
  9.  # 11

    Colocado por: FFAD

    e não tem espaço para por as máquinas? assim resolvia a questão do esgoto (seria a descer).


    Não compreendi. Colocar as máquinas dentro do teto falso?
    Para isso já teria de ir para máquinas de conduta, correto?
    • FFAD
    • 8 outubro 2024

     # 12

    Colocado por: elNuNeZ-_-

    Não compreendi. Colocar as máquinas dentro do teto falso?
    Para isso já teria de ir para máquinas de conduta, correto?


    sim
  10.  # 13

    A minha ideia era fazer agora os tetos falsos e deixar a pré-instalação já feita e aplicar as máquinas só no próximo ano.

    É possível fazer pré instalação para máquinas de conduta? Na teoria para depois aplicar as máquinas teria de abrir novamente o teto falso, correto?
  11.  # 14

    Boas, estive aqui a pesquisa no forum e encontrei esta discussão, pois bem estou com o mesmo problema: desejo instalar AC, tenho teto falso sem pré instalação. Aos 2 users que aparentemente o fizeram (andrereis93 e elNuNeZ), têm alguma recomendação? Todas as empresas que contactei ou não respondem, ou apenas fazem instalação

    obrigado
  12.  # 15

    Eu consegui fazer a instalação, mas foi antes de montar o teto falso.
    Acabei por fazer como deve ser, rasgar paredes para passar tubagem de AC e condensados de forma a evitar bombas.
    Só depois é que escondi parte da instalação no teto falso.

    O meu caso é diferente pois ainda não tinha o teto falso.

    Em relação a efetuar o serviço, também tive o mesmo problema. Acabou por ser um técnico de AC que fez o trabalho "fora da empresa" ao fim de semana, mas só a parte das tubagens. Tudo o que eram empresas, não mostraram muito interesse a fazer o trabalho grande.
    Depois tapar as paredes, acabamento e pintura foi tudo feito por mim.
  13.  # 16

    Colocado por: elNuNeZ-_-Eu consegui fazer a instalação, mas foi antes de montar o teto falso.
    Acabei por fazer como deve ser, rasgar paredes para passar tubagem de AC e condensados de forma a evitar bombas.
    Só depois é que escondi parte da instalação no teto falso.

    O meu caso é diferente pois ainda não tinha o teto falso.

    Em relação a efetuar o serviço, também tive o mesmo problema. Acabou por ser um técnico de AC que fez o trabalho "fora da empresa" ao fim de semana, mas só a parte das tubagens. Tudo o que eram empresas, não mostraram muito interesse a fazer o trabalho grande.
    Depois tapar as paredes, acabamento e pintura foi tudo feito por mim.


    Pergunta honesta. Fazer passar a tubagem pelo teto falso e só descer nas divisões onde se quer não é um trabalho bem feito?
 