  1.  # 1

    Boas,

    Comprei um T3 com pré instalação de aquecimento e queria comprar o equipamento necessário.
    A minha dúvida é como calcular o número de elementos necessários por m2.

    O apartamento é de 2014 e fui ver as especificações da construção.
    * Paredes exteriores, 32 cm:
    * Parede dupla de alvenaria de tijolo furado (panos interior de 11 cm e exterior de 11 cm) e caixa de ar parcialmente preenchida com isolamento térmico (XPS) com 4cm de espessura, fixado ao pano interior. É revestida exteriormente por reboco e interiormente por estuque projectado.
    * Janelas simples em PVC com caixilharia metálica com corte térmico com vidro duplo e com proteção solar pelo exterior.

    Em termos de certificado energético o apartamento está com C, sendo que as paredes exteriores tiveram 4 estrelas em 5, as paredes interiores 2 estrelas em 5 e os pavimentos 1 estrela em 5. Os vãos envidraçados tiveram 5 estrelas em 5.

    Resumo dos principais indicadores:
    Nic Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (kWh/m'.ano) 22,9 / 16,2
    Nvc Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (kWh/m'.ano) 4,9 / 6,7
    Qa Energia útil para preparação de água quente sanitária (kWh/ano) 2 377,3 / 2 377,3
    Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia primária (kWhep/m'.ano) 71,6 / 6

    Dados climáticos:
    Altitude 209m
    Graus-dia (18ºC) 1480,7
    Temperatura média exterior (l / V) 9,2 / 19,9ºC
    Zona Climática de inverno l2
    Zona Climática de verão V1
    Duração da estação de aquecimento 6,6 meses
    Duração da estação de arrefecimento 4,0 meses

    Por exemplo, para um quarto com 15,20m2 em que só uma das paredes é externa, como calcular o número de elementos.
    Obrigado
  2.  # 2

    Qual é a fonte de calor?
  3.  # 3

    Vai ser uma caldeira de condensação
  4.  # 4

    Já há alguns tópicos sobre caldeiras de condensação, sugiro pesquisa e leitura.
    Basicamente quanto maior área de radiadores houver, menor será a temperatura da água a circular, o que para além de gastar menos ainda favorece o funcionamento do aproveitamento da condensação. Sugestão à partida é aumentar em 33% da área de um radiador que for calculado para trabalhar a um DeltaT de 50 (delta que surge na ficha de qualquer radiador).
    Também tem a opção de ventilo convectores - aparece em alguns sítios como radiadores de baixa temperatura.
  5.  # 5

    Colocado por: jfredsilvaOu seja na teoria é então benéfico ter radiadores a mais do que a menos pois o gasto será menor?


    Ou seja na teoria é então benéfico ter radiadores a mais do que a menos pois o gasto será menor?
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    • SrR
    • 25 outubro 2024

     # 6

    Colocado por: jfredsilva

    Ou seja na teoria é então benéfico ter radiadores a mais do que a menos pois o gasto será menor?
    depende do que esta para trás
  6.  # 7

    Colocado por: SrRdepende do que esta para trás


    Ele referiu caldeira de condensação gás natural
    • SrR
    • 25 outubro 2024

     # 8

    A caldeira de condensação tem um ponto ideal de funcionamento de temperatura que é onde ela é mais eficiente.
  7.  # 9

    para uma primeira aproximação, pode usar estes dados:
      Screenshot-2024-10-25_14.22.54.png
  8.  # 10

    se for uma casa recente, bem isolada, pode usar valores mais baixos
  9.  # 11

    depois de calcular a potencia que necessita em cada divisão, consultar as tabelas do fabricante dos radiadores

    exemplo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR, jorgemlflorencio
      Screenshot-2024-10-25_14.22.45.png
  10.  # 12

    ter em conta que há compartimentos com mais necessidades de aquecimento que outros...

    depende das areas de contacto com o exterior, os isolamentos, o tipo de vidro e caixilhos, a orientação solar, etc...
    isto é possivel calcular com rigor, mas o trabalho que dá, mais vale sobredimensionar.
  11.  # 13

    Colocado por: SrRA caldeira de condensação tem um ponto ideal de funcionamento de temperatura que é onde ela é mais eficiente.


    Sim tem, mas se a demanda de temperatura para água quente for menor obviamente que gasta menos na mesma, apesar de não atingir o pico de eficiência.
  12.  # 14

    Colocado por: fernandoFerreirapara uma primeira aproximação, pode usar estes dados:
      Screenshot-2024-10-25_14.22.54.png


    Obrigado desde já pela ajuda. A área útil do fogo é de 120.37 m2.
    Pelo texto que indicou em que estimam 100 watts por m2, precisaria de 12kW de potência de aquecimento.
    Contudo no relatório do certificado energético a NIC (Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (kWh/m2 ano) tem como “Valor / Referência” “22,9 / 16,2 ”.
    Será que estamos a falar do mesmo valor, ou seja eu calculei 12kW mas na realidade pelo relatório preciso de 22,9kW?
  13.  # 15

    Colocado por: jfredsilva(kWh/m'.ano)


    O certificado energético indica Kwh por metro quadrado por ano, certo?
    • SrR
    • 25 outubro 2024

     # 16

    Colocado por: LrLisboa

    Sim tem, mas se a demanda de temperatura para água quente for menor obviamente que gasta menos na mesma, apesar de não atingir o pico de eficiência.
    atenção que estamos a falar de radiadores que se a temperatura de impulsao for muito baixa a convecção começa a ter dificuldades em funcionar em condições e para alem disso pode estar condicionado com o espaço disponível para os radiadores
    Concordam com este comentário: LrLisboa
  14.  # 17

    Colocado por: SrRatenção que estamos a falar de radiadores que se a temperatura de impulsao for muito baixa a convecção começa a ter dificuldades em funcionar em condições e para alem disso pode estar condicionado com o espaço disponível para os radiadores
    Concordam com este comentário:LrLisboa


    Sim, radiadores normais têm essa questão. Temperaturas de impulsão de Dt30 para baixo devem ser desconsideradas com estes radiadores.
    Se se pensar em ventiloconvectores, tipo jaga hybrid (se não me engano no nome), ou Ferroli Varese HE já será possível.

    Já fiz essas contas, mas não tenho aqui presente. Fiquei na cabeça que radiadores normais se deve fazer a conta como se fosse Dt50 e aumentar cerca de 33% à área destes. Será o tamanho ótimo para aproveitar a eficiência de condensação da caldeira sem que se arrisque o mau funcionamento do efeito de convecção.
    Teoricamente é sempre possível, mas ninguém quer um radiador do tamanho de uma parede 😅
  15.  # 18

    Em que zona se situa a habitação? E é para aquecer até que temperatura??

    Na minha opinião (e experiência já algo diversificada), creio que 100 W por metro quadrado pode ser um exagero. Compreendo que é uma regra que é repetida para 'nunca falhar', e só assim se explica esse valor.

    Mesmo numa casa dos anos 80 (com mau isolamento, portanto), na cidade da Guarda, era raro precisar desse tipo de potência (estou a falar de radiadores a óleo eléctricos, em funcionamento quase contínuo, naturalmente).

    Dependendo da zona, até se pode safar com a caldeira da 'potência abaixo' daquela que estava a contar... Mas convém ver em que regime são mais eficientes, e programar para isso.

    Depois dê feedback.
  16.  # 19

    Colocado por: LrLisboa

    O certificado energético indica Kwh por metro quadrado por ano, certo?


    Certo
  17.  # 20

    Colocado por: jorgemlflorencioEm que zona se situa a habitação? E é para aquecer até que temperatura??



    É no litoral, em Leiria.
    Em termos de temperatura, não tenho ainda bem noção de que temperatura será confortável.
 