Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite. Hoje vou para tomar banho e a água nunca mais aquecia. Vim verificar o esquentador e ele não arrancou. Abri a torneira e reparo que o piloto acende, a faísca continua e os favos não largam gás. Medi a continuidade do ionizante e está ok. Testei abrir novamente a torneira mas desta vez, enquanto o piloto estava aceso e a faísca sempre a dar, fechei a torneira do gás sem deixar o piloto apagar completamente e voltei a abrir et voilá, o esquentador arrancou. Reparo que mesmo em funcionamento pleno, a faísca por vezes trabalha, o que é estranho. Será da válvula ou da placa electrónica?
    • size
    • 5 novembro 2024

     # 2

    Parece ser problema de falta de gás suficiente na câmara de queima.
    Se calhar, problema no redutor, caso seja gás de botija.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sa7ierf
  2.  # 3

    Colocado por: sizeParece ser problema de falta de gás suficiente na câmara de queima.
    Se calhar, problema no redutor, caso seja gás de botija.

    Pensei nisso, mas depois de arrancar, parece estar a queimar sem qualquer problema. O gás é de botija
 
0.0085 seg. NEW