Colocado por: Dias12Parece ter 20 cm.
Se vir bem a parede termina com um tijolo deitado pelo que a espessura da parede de bloco termoco deve andar pelos 20 cm
Colocado por: Pedro BarradasDa azo a condensações se tiver a tal dita caixa de ar, que para funcionar ainda deve ser ventilada
Colocado por: kaligaUma parede dupla com isolamento mas sem caixa de ar não promove as condensações?
Colocado por: kaligaMesmo se a caixa de ar for bem executada, com drenagem e ventilação
Colocado por: Pedro Barradas
Não necessáriamente, depende da sua composição.
Colocado por: SEEING
Caixa de ar sem ventilação.
Colocado por: kaligaPois continua a ser confuso, já li nos livros de sistemas de construção (Mascarenhas) que convém ter ventilação e drenagem, aqui pelo fórum também, há opiniões que seguem este Sistema.
Colocado por: SEEING
Não é uma questão de opiniões!
É mesmo uma questão de analisar os factos.
A parede dupla com caixa de ar deve ter surgido na década de 70-80 mas foi a partir da década de 90 que o isolamento térmico preenchendo parcialmente ou totalmente a caixa de ar começou a aparecer em algumas construções, principalmente de emigrantes que viam esse tipo de construção no estrageiro.
Se pegarmos no ITE50 (do LNEC) que apresenta valores de coeficiente de transmissão térmica de elementos da envolvente, podemos ver em determinada altura as "Resistências térmicas de espaços de ar não ventilados".São factos.
Porque o espaço de ar não ventilado constitui um componente de isolamento térmico. Mesmo não sendo um espaço em vácuo (o que seria ótimo) só o facto de não circular ar (caixa de ar não ventilada) é suficiente para ter uma temperatura maior em alguns °C. Esse facto é importante para diminuir a probabilidade de ocorrerem condensações na face fria do pano interior, no caso de parede dupla, corresponderá ao tijolo. Se colocarem isolamento térmico corresponderá à face fria do isolamento.
Uma caixa de ar não ventilada, por exemplo com 25mm, tem uma resistência térmica de 0,18 (m2.K)/W.
Quantificando esse facto numa parede dupla 11+15 é suficiente para passar o U de 1,16 W/(m2.ºC) para U de 0,96 W/(m2.ºC).
Não é muita diferença, mas era o que havia!
Com uma diferença tão pequena não influencia muito no desempenho térmico pelo que vou ventilar e sempre afasta as humidades. É isso que costuma dizer! 🤔
OK. Depois de ventilar vamos simplesmente fazer corresponder a temperatura da caixa de ar à temperatura que está na rua.
Esse facto,ao baixar a temperatura exterior do pano interior de alvenaria ou da face do isolamento térmico (se existir), vai também baixar o ponto de condensação. Significa que começa a condensar mais cedo (menores temperaturas).
Se antigamente se colocavam uns tubinhos para drenar as caixas de ar, vamos neste caso precisar de muitos tubinhos 😉.
Se muitas vezes fazem mal as drenagens das caixas de ar, imaginem o que significaria isso.
E além disso…
Aumentaria a perdas térmicas porque iria prescindir do isolamento térmico proporcionado pela caixa de ar não ventilada e pelo facto do pano exterior de alvenaria deixar até de ser contabilizado termicamente.