Colocado por: tostexE já fez obras desta dimensão?
Colocado por: tostexSeria algo que lhe interessaria dar preço?
Colocado por: firebladeCaro jorge Alves, para prh qual será a melhor colocacão?? pavimente flutuante ac5 ou flutuante vinilico?termicamente são iguais,
Colocado por: eu20 ampéres... isso dá para uma potência absorvida de cerca de 4,5 kVA ... qual é a potência elétrica da bomba?
Colocado por: omega16KW
Colocado por: euPode atenuar esse problema se substituir esse disjuntor por um de 25A.
Com condutores de 4 mm2 não recomendo um disjuntor de 32 A...
Colocado por: eu
Cruzes, isso deve ser a potência térmica...
Colocado por: eu20 ampéres... isso dá para uma potência absorvida de cerca de 4,5 kVA ... qual é a potência elétrica da bomba?a bomba tem uma potencia maxima de 4670W, os 20A estam justos o que não necessária mau, no entanto se a tensao de alimentação for abaixo dos 230V podem ocorrer disparos intempestivos pelo podera mudar para os 25A mas não mais do que isso.
Colocado por: RebeldeOs pisos radiantes para aquecimento e arrefecimento necessitam de ter sistema de desumidificação?não é obrigatório se existir controle do ponto de orvalho que sim este é obrigatório em situações de arrefecimento.
Colocado por: Rebelde a ventilação mecânica pode ser uma alternativa?é uma enorme mais valia na qualidade do ar interior mas não é obrigatório por causa do piso radiante mesmo com arrefecimento.