Iniciar sessão ou registar-se
  1. Então se optar por um piso radiante hidraulico que faça calor e frio, e se decidir colocar VMC, dispenso o sistema de desumidificação?

    Colocado por: jorgealvesnão é obrigatório se existir controle do ponto de orvalho que sim este é obrigatório em situações de arrefecimento.


    De que forma é feito o controlo do ponto de orvalho? (Sim, sou um verdadeiro leigo na matéria)
  2. Colocado por: Rebeldee se decidir colocar VMC, dispenso o sistema de desumidificação?
    a VMC faz controle da humidade interior ao extraila para o exterior, mas não é imprescindível para o funcionamento do piso radiante.

    Colocado por: RebeldeDe que forma é feito o controlo do ponto de orvalho?
    directamente na bomba de calor através de sensores e programação, obviamente que a bomba de calor tem que ter esta capacidade, em todas as que instalo tem esta funcionalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rebelde
  3. sistemas PRH Uponor com deposito de inércia 100l e uma bomba de calor LG a aquecer o mesmo deposito.

    Em que intervalo de temperaturas deve operar a Bomba de Calor?

    Os termoestatos estão nos 20º, a bomba de circulação está a funcionar em continuo e a bomba de calor liga e desliga a cada 30 min com intervalo 28-33.
  4. Qual o acabamento do piso?
  5. Colocado por: jorgealvesQual o acabamento do piso?


    Ceramico no RC e flutuante no 1º andar com preparação para PRH (aquece mais rápido que o cerâmico)
  6. Colocado por: shlak

    Ceramico no RC e flutuante no 1º andar com preparação para PRH (aquece mais rápido que o cerâmico)


    Deve ter faltado tubo em baixo.
  7. Colocado por: Schlüter-Portugal

    Deve ter faltado tubo em baixo.


    Olhe que não :) tenho fotos antes da betonilha e o passo é o mesmissimo
  8. Então deve estar a aquecer também a fundação da casa.
  9. pode é ter mais argamassa e demorar mais tempo ate chegar ao acabamento
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  10. Colocado por: shlakflutuante no 1º andar com preparação para PRH (aquece mais rápido que o cerâmico)
    que preparação especial foi executada?
    qual a localização do imovél?
  11. Colocado por: jorgealvesque preparação especial foi executada?
    qual a localização do imovél?


    Pelo que me pude aperceber levou uma tela própria da quickstep.
    Distrito de Aveiro
  12. Colocado por: shlakPelo que me pude aperceber levou uma tela própria da quickstep.
    então foi enganado, pois a tela é somente para permitir uma menor resistência temica que a vulgar tela de polietileno.


    mas a funcionar correctamente nunca em circunstancia alguma o flutuante aquece mais depressa que a cerâmica.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    • ik
    • 3 janeiro 2017
    O calor sobe :)
  13. Colocado por: shlakcom intervalo 28-33.
    Não sendo fundamentalista diria que seria mais adequado um intervalo 38ºC-33ºC, pois o flutuante precisa de mais uns quantos graus para ter eficiência adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shlak
  14. Colocado por: ikO calor sobe :)
    num sistema radiante NÃO, pois somente 20% da energia é que é por convecção, sendo por isso muito indicado para grandes naves industriais com elevado pé direito.


    somente sente calor nos planetas que estão por cima do sol, os planetas abaixo do sol já sentem frio???
    o sol que por acaso esta lá bem no alto não consegue aquecer nada? é isso?

    (sergio dixit)
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  15. Então por exemplo, numa caixa de escadas, três pisos, sendo uma altura enorme, com grande deficiência em climatização é exequível colocar prh nos patamares?
    • ik
    • 3 janeiro 2017 editado
    Colocado por: jorgealvesnum sistema radianteNÃO,pois somente 20% da energia é que é por convecção, sendo por isso muito indicado para grandes naves industriais com elevado pé direito.


    somente sente calor nos planetas que estão por cima do sol, os planetas abaixo do sol já sentem frio???
    o sol que por acaso esta lá bem no alto não consegue aquecer nada? é isso?

    (sergio dixit)


    Ahh bom, afinal o calor não.sobe.
  16. Colocado por: callinasEntão por exemplo, numa caixa de escadas, três pisos, sendo uma altura enorme, com grande deficiência em climatização é exequível colocar prh nos patamares?
    numa situação exactamente assim em Aveiro e por não ter espaços plano livre optei por colocar uma parede radiante e ficou um espectaculo.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  17. Colocado por: callinasEntão por exemplo, numa caixa de escadas, três pisos, sendo uma altura enorme, com grande deficiência em climatização é exequível colocar prh nos patamares?
    se n for nos patamares mete na parede
  18. Colocado por: ikAhh bom, afinal o calor não.sobe.
    se não sabe ler nem interpretar recomendo leituras formativas antes de babosar.



    Colocado por: jorgealveso sol que por acaso esta lá bem no alto não consegue aquecer nada?
    ps: o sol dista da terra uns quantos ziliões de kilometros, portanto na sua optica não aquece nada!!!!!!!
 
0.0343 seg. NEW