Colocado por: jorgealvesou a 1\4 ou a 3\4, aquece o que quiser nunca fazendo apoio á totalidade do deposito.
Colocado por: Anonimo06082021se tem bom isolamento e boa caixilharia...chega!este ano chegou a -7ºC, se por acaso estiver 2 ou 3 dias com temperaturas entre 0ºC e -7ºC, com os ciclos contínuos de descongelação não vai sobrar nada para o aquecimento, claro que pode nesses dias completar com o recuperador se existir.
Colocado por: sergio_pintasDepósito de inércia grande (500 l ou 800 l),
Colocado por: sergio_pintasDepois, depósito para AQS ligado a painéis solares com apoio do recuperador E/ou outro equipamento. O ideal é que este deposito de aqs seja higienizadodeposito único com serpentina higiénica.
Colocado por: jorgealves
deposito único com serpentina higiénica.
Colocado por: Anonimo06082021
pode ligar o recuperador directo sem acumulador.
Colocado por: jorgealvesdeposito único com serpentina higiénica.
Colocado por: jorgealvescada tecnico tem uma abordagem diferente ao mesmo tema, ambos podem estar certos e ao mesmo tempo errados
Colocado por: Anonimo06082021
eu atrás disse,que a energia deve ser acumulada/guardada e não desperdiçada.
um acumulador é das peças mais importantes num sistema!!
Colocado por: sergio_pintasjá eu lhe respondi a prioridade é feita normalmente para as aqs
Jorge e relativamente à questão que coloquei noutro post:
Se o depósito está a trabalhar para o piso eabsorver todo o calor, corro o risco de não ter aqs para tomar banho, isto tendo em conta que não tenho o recuperador ligado nem outra fonte de calor.
Colocado por: Marco Pires
Isto realmente é verdade e cada vez fico mais confuso...
1º - O recuperador vou ter( porque tenho alguma lenha), a duvida aqui é a potência do mesmo ok
2º Deposito de inercia vou ter também (misto ou separado das aqs? e qual o volume? Ok
3º BC para aquecimento tb vou ter (qual a potência? Fazer apoio ou não às AQS?) Ok
4º BC para AQS (será necessario ou não faz sentido nenhum?) excluía
5º Solar térmico (Paineis planos ou tubos de vácuo?) ; A ideia era que fizessem algum apoio ao PRH tubo
s vácuo
Parece fácil mas não é...
Colocado por: sergio_pintasEntão quanto maior melhordepende do que considerar melhor, quanto maior mais energia pode acumular mas mais energia precisa para aquecer, não é uma escolha facil.
Colocado por: Marco Pires1º - O recuperador vou ter( porque tenho alguma lenha), a duvida aqui é a potência do mesmona minha opinião e considerando alguma contenção orçamental tem esta solução:
2º Deposito de inercia vou ter também (misto ou separado das aqs? e qual o volume?
3º BC para aquecimento tb vou ter (qual a potência? Fazer apoio ou não às AQS?)
4º BC para AQS (será necessario ou não faz sentido nenhum?)
5º Solar térmico (Paineis planos ou tubos de vácuo?) ; A ideia era que fizessem algum apoio ao PRH
Colocado por: jorgealvesna minha opinião e considerando alguma contenção orçamental tem esta solução:
recuperador com 17Kw uteis
deposito misto de inercia com AQS instantanea 400 litros de capacidade
bomba de calor reversivél 8Kw a fazer aquecimento e apoio a metade do deposito, (obriga a ligar recuperador todos os dias em que as temp ext baixarem aos 0ºC)
solar termico com colector com 50 tubos de vacuo,
com orçamento mais folgado:
recuperador com 25Kw uteis
deposito misto de inercia com AQS instantanea 800 litros de capacidade
bomba de calor reversivél 11 Kw a fazer aquecimento e apoio a metade do deposito,
solar termico com colector com 80 tubos de vacuo,
Colocado por: Schlüter-PortugalApenas não entendo o porquê de usar bomba de calor e não prever arrefecimento.
Colocado por: Marco PiresBoa tarde foristas!
Venho mais uma vez pedir a vossa opinião/conselho sobre qual o melhor sistema.
Depois de varios orçamentos pedidos, optei por colocar PRH (180m2) da RDZ/Callefi com passo de 15cm (geral) e passo menor junto às zonas envidraçadas, só para aquecimento, que será alimentado por um recuperador da ALBICALOR de 24 kw, deposito de Inercia de 400lts e apoio de uma Bomba de calor de 11kw (Mitsubishi ou Daikin), esta parte ainda nao decidi.
As minhas duvidas são:
O solar termico proposto pelo instalador foi de dois paineis com apoio de uma BC apenas para as AQS com deposito de 300lts.
(Conheço um caso com esta instalaçao e fala muito bem dela)
Este sistema é eficiente?
Ou vale a pena investir numa solução com tubos de vácuo (20 ou 30 tubos), que poderão dar algum apoio ao PRH (tenho lido alguns bons comentários sobre esta solução.... e sei que é uma das que o Sr. Jorge Alves mais apoia)
Alguém com sistemas semelhantes que possa dar algum feedback?
Colocado por: Marco Pires
porque ainda não fiquei convencido o arrefecimento através do PRH, além dos problemas de condensação que me falam...espero não me vir arrepender...
Mas mesmo que seja só para aquecimento, acha que não faz sentido o uso de uma BC?
Colocado por: Schlüter-PortugalFaz sempre sentido, mesmo só para aquecimento.
A questão não é essa. Usando bc (visto que vai fazer o investimento) pode fazer arrefecimento, desde que o prh esteja dimensionado para o efeito
Colocado por: Marco Pirestantos tubos de vácuo não terei problemas no verão para dissipar a energia?os que instalo não precisam de dissipar nada pois não produzem a mais,
Colocado por: Marco Pires- Menos tubos de vácuo (30 por exemplo)30 tubos num deposito de 500 ou 800 litros é para somente ter aqs por via solar somente no verão.
Colocado por: Marco Piresalém dos problemas de condensação que me falamdevo ser um nabo, pois de todas as que apliquei nenhuma provocou condensação.