Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Tenho um cilindro em que a temperatura nestes dias anda pelos 60º e pretendo, para que ninguém se queime, adquirir uma válvula misturadora termostática (penso que é assim que se chama) para que a água ande no máximo nos 40º, mas, que seja digital ou melhor ainda que, de alguma forma, seja possível de comandar remotamente.
    Alguma sugestão?

    Se não existirem destas, qual das "convencionais" sugerem?

    Obrigado.
  2.  # 2

    Assim de cabeça lembro me da callefi que tem um mas com não sei se tem controlo remoto o legionix ou legionix depois deve existir em módulos de aqs instantânea a meibes penso eu que tinha uma coisa assim com controlo ou consulta de dados já não me recordo
  3.  # 3

    Meta uma destas.. manuais.... é para um Termo acumulador electrico residencial, presumo?
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-regulavel-520430
    ou mais evoluida
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-com-manipulo-antiqueimadura-com-valvulas-de-retencao-e-filtros
    ou
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/misturadora-termostatica-regulavel-com-manipulo-valvulas-de-retencao-e-filtros-521814
    aproveite que está a preocupado e faça um upgrade ao grupo de segurnaça do TE...
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/grupo-de-seguranca-para-termoacumuladores-526140

    PS: quer comandar remotamente para quê!!? Qundo estiver definida a temp de saida, está definida.não averá necessidade de andar a alterar.
  4.  # 4

    Colocado por: Sergio RodriguesAssim de cabeça lembro me da callefi que tem um mas com não sei se tem controlo remoto o legionix ou legionix depois deve existir em módulos de aqs instantânea a meibes penso eu que tinha uma coisa assim com controlo ou consulta de dados já não me recordo


    ou

    Agora fiquei confuso, é a maior ou a mais baixa?
  5.  # 5

  6.  # 6

    Isso é caro pa xuxu
  7.  # 7

    Colocado por: Sergio RodriguesIsso é caro pa xuxu


    Mais vale comprar as do callinas, então :)
  8.  # 8

    Sr bem que o que postei o objetivo daquilo é outra coisa
  9.  # 9

    Colocado por: Pedro Barradasquer comandar remotamente para quê!!

    Pancada, só isso. Tenho a pancada de tentar que as coisas da casa, que são reguláveis, que o possam ser remotamente.

    Para este caso, o que me ocorre é: que lá em casa, as senhoras querem sempre a água mais quente que eu. Em vez de estar a tentar regular a temperatura na misturadora, podia abrir ao máximo a água quente e esta vinha à "minha" temperatura. Quando fossem as senhoras, estas também podiam abrir à vontade que vinha à temperatura delas! Só isso :)

    A água quente, na torneira da rua, por exemplo, podia controlar a uma temperatura sem precisar de uma misturadora. Sim, sei que é mais barato uma misturadoras, mas, pancadas são pancadas!!!
  10.  # 10

    Meta a termostatica à saida do TE, regule para uns 55ºC, depois compre uma misturadora termoestatica de duche/ banheira.... e tem o problema resolvido. sem complicações "remotas". ;)
  11.  # 11

    Acho que vou tentar adaptar uma das manuais com um servo electrónico. Tipo do que é utilizado nos controladores de rega:) e um sensor de temperatura :)
    Será muito diferente?
  12.  # 12

    Colocado por: Pedro Azevedo78acho que era esta que o Sérgio se referia
    https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/legiomixr-misturadora-eletronica-com-desinfecao-termica-programavel-e-verificacao-de
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues


    Essa misturadora tem outras funções, o propósito da mesma é garantir a desinfecção à legionella, mais do que servir simplesmente de misturadora. São 1000 € mal empregues para o fim que se pretende.
  13.  # 13

    Colocado por: Skinkxgarantir a desinfecção à legionella

    Isso não é como nos cilindros, que é subir a temperatura acima dos 60º, de vez em quando?
  14.  # 14

    Colocado por: RibeiroSantos
    Isso não é como nos cilindros, que é subir a temperatura acima dos 60º, de vez em quando?


    É, a montante da válvula. O problema é a jusante, onde não há controlo nenhum.
  15.  # 15

    Tem controlo, é o que defendido na temperatura no depósito, que também pode ter um programa de desinfecção
    • fsc
    • 6 junho 2017

     # 16

    A legiomix é uma misturadora de central térmica para grandes caudais e precisa de um anel de recirculação (como aliás todas as misturadoras de central térmica).
  16.  # 17

    Todas como assim?
  17.  # 18

    Colocado por: Sergio RodriguesTodas como assim?


    A grande vantagem desta misturadora é o bypass ao circuito de mistura de modo a fazer a desinfecção à legionella em toda a rede de água quente e retorno. Se não houver rede de retorno, não é preciso gastar 1000 euros e qualquer misturadora termostática de 50 € faz o mesmo trabalho.
  18.  # 19

    Se calhar as válvulas fazem mais do que isto, mas a minha ideia é:
    - se eu tiver 1 electroválvula, esta, por exemplo, do Leroy (http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega/Rega-enterrada/Eletrovalvulas/14170863.aspx)
    - esta está ligada à água quente
    - a saída desta vai dar um "T", onde a outra entrada do "T" é da água fria
    - na saída desse "T" tenho um sensor de temperatura
    - tenho um controlador que lê a temperatura de saida do "T"
    - com base na temperatura de saída do "T" abre mais, ou menos, a electroválvula até a temperatura de saída ser a configurada no controlador

    Estou a pensar bem?
  19.  # 20

    Colocado por: Skinkx

    A grande vantagem desta misturadora é o bypass ao circuito de mistura de modo a fazer a desinfecção à legionella em toda a rede de água quente e retorno. Se não houver rede de retorno, não é preciso gastar 1000 euros e qualquer misturadora termostática de 50 € faz o mesmo trabalho.
    não tem bypass nenhum o que faz é abrir a válvula e deixar passar a água mais quente, dá para fazer o mesmo com uma válvula de três vias, o que eu estava a perguntar era o porquê de todas as válvulas necessitarem do retorno como foi dito pelo outro user
 
0.0208 seg. NEW