Os circuitos são distintos. Existem inversores duplos? Perguntei à Efapel e eles disseram que só tinham simples, pelo que julgo que vou ter que duplicar os comutadores de escadas e inversores, certo?
Boas, poderia se explicar melhor? acho que o consigo ajudar... mas vamos por fazes ver se percebi... trocando por miúdos, quer ligar e desligar 2 pontos de luz de 4 sitios diferentes? é isso mas quer desligar 1 ponto de luz a partir de 2 lugares ou quer mesmo desligar os 2 a partir de 4 lugares diferentes?? assim sem andar aqui a fazer rabiscos diria que com 2 comutadores de lustre ou 4 de escada daria pra fazer isso mas posso tar enganado, o melhor é especificar onde e como quer as luzes e os comandos.
possível possível será, a velha máxima da electronica é que tudo é possível... Mas isso tem mesmo que ser assim? o espaço das instalações são assim tão grandes que vale a pena ter pontos de comando assim tão perto um dos outros? pode ser feito a partida com butões de pressão e uma unidade automoto de comando com imputs simples de ligar e desligar. tipo tipica instalação de predio mas sem temporizador. Sei que existe sistemas de automatos simples para controlo de varios pontos de luz e varios pontos de comando, tipo o que o user fabio piedade disse, so não sei especificar o modelo e marca mas vou pesquisar.
O que está na figura está OK, simplesmente no ponto em que pretende controlar ambos os circuitos tem que ter dois comutadores de escada distintos, ou então um comutador de escada duplo (que vai dar no mesmo).
Ou seja, entre dois comutadores de escada (Inicio e o de Fim) tenho que colocar sempre Inversores, certo? Caso queira controlar do mesmo ponto dois circuitos distintos, tenho que duplicar os inversores, uma vez que a Efapel não tem inversores duplos, certo?
Julgo que nenhum fabricante tem inversores duplos, pelo menos eu nunca vi.
Como você no desenho só tem um ponto comum de controlo para os circuitos N e G, consegue fazer isso com um comutador de escada duplo naquele ponto.
Entretanto, se você quiser adicionar mais pontos comuns de controlo, terá de o fazer adicionando inversores.
Pelo cobre que você vai gastar a fazer isso, pondere usar um telerruptor comandado por botões de pressão (1 toque liga, outro toque desliga). Os botões poderão ou não ter sinalizador luminoso.