Colocado por: jorgealves
Colocado por: ricardoantunes
Antes de mais obrigado pela explicação. Muito completa de facto.
Não consegui no entanto encontrar nem na portaria nem no DL a referencia aos 75% de eficiência obrigatórios. Consegue-me ajudar?
Colocado por: NortenhoA tabela está praticamente no final da portaria:https://dre.pt/application/file/a/647194
Já agora, como é que se processa a certificação energética de uma moradia cuja climatização esteja assegurada, em primeira instância, por ar condicionado? A classe energética do recuperador de calor também é utilizada na avaliação energética do imóvel?
É que por cima há alguns fabricantes de recuperadores de calor que não têm a certificação energética homologada.
Colocado por: ricardoantunesA solzaima emite no seu PDF que cumpre a norma EN13229
http://welcome.solzaima.pt/manuais/man-instr-ac-pt-mod-090-m.pdf
Eficiência mínima aplicável a caldeiras, recuperadores de calor e salamandras a biomassa
Equipamento
Eficiência
Norma/Referência
Aplicável
Caldeira a combustível sólido
Lenha
≥
0,75
EN12809
Granulados
≥
0,85
Recuperadores de calor e salamandras
≥
0,75
EN13229
EN13240
EN14785
Colocado por: NortenhoSim, claro, além de que o calor produzido por uma lareira / recuperador de calor tem um encanto que qualquer outro equipamento não tem :).
A minha questão tinha mais a ver com a forma como o recuperador pode influenciar a certificação do edifício. Para ser mais direto, o construtor propôs a aplicação de um recuperador da marca Newfire (um fabricante nacional de Ponte de Lima). Daquilo que consegui apurar, estes recuperadores são bem construídos e duráveis, mas creio que o fabricante ainda não tem certificação energética dos recuperadores.
Ora não tendo certificação energética, não sei se pode sequer ser instalado, ao abrigo dessa Portaria, ou se é simplesmente descartado no cálculo da eficiência energética do edifício.
Colocado por: jorgealvesUm equipamento com eficiência superior debita mais calor com a mesma quantidade de combustível.
Colocado por: ricardoantunesJá viram os preços de um equipamento que cumpra os 75%? Isto realmente de legislar é fácil.
Já recebi 4 propostas e nenhuma delas contempla um recuperador com essa eficiência.
Colocado por: ricardoantunesPelo que tenho lido e ouvido, a temperatura da água para aquecer o ambiente num aquecimento com painéis precisa de ser bastante superior à do pavimento radiante hidráulico. Em função disso e dependendo das áreas e utilização, a diferença de preços pode ser menor a longo prazo.
Infelizmente não é viável economicamente...
Colocado por: SkinkxE não é que eu ache que haja diferenças práticas entre ter um recuperador de calor com rendimento de 75% ou de 71%, mas acho desprestigiante que um fabricante se deixe andar neste meio termo, sabendo de antemão que não está em cumprimento da lei, pois esse equipamento em princípio não está em condições de ser aplicado em Portugal, seja obra nova ou reabilitação.