Escadas: Manter a relação cobertor-espelho? As normas referem que o degrau de arranque de uma escada pode ter dimensões diferentes se a relação do espelho com o cobertor se mantiver constante. O que se pretende com esta norma?
As normas referem, no seu ponto 2.4.4:
“O degrau de arranque [das escadas] pode ter dimensões do cobertor e do espelho diferentes das dimensões dos restantes degraus do lanço, se a relação de duas vezes a altura do espelho mais uma vez a profundidade do cobertor se mantiver constante”.
A relação cobertor/espelho a que as normas fazem referência é a equação
2 E + C = 64
…em que E é a altura (em cm) do espelho dos degraus da escada, e C a profundidade (em cm) do cobertor. O valor mais usado é 64, mas há quem considere aceitável um valor no intervalo 63 a 66 (cfr. Neufert).
Vejamos a sua aplicação prática:
Espelho de 15cm, Cobertor de 34cm: 2 x 15 + 34 = 64
Espelho de 18cm, Cobertor de 28cm: 2 x 18 + 28 = 64
Esta relação pretende ajustar a configuração das escadas à dimensão da passada do homem médio. A aplicação desta relação em todos os degraus permite, em teoria, manter a passada mesmo quando as dimensões dos degraus se alterem.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima