    Qual a melhor posiçao para a unidade exterior,ficar instalada num nível inferior ou superior á unidade interna?
  2.  # 2

    Colocado por: Rogerio silvaQual a melhor posiçao para a unidade exterior,ficar instalada num nível inferior ou superior á unidade interna?
    Qual é a finalidade dessa pergunta?
  3.  # 3

    É irrelevante.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  4.  # 4

    Colocado por: GT_racingÉ irrelevante.
    Concordam com este comentário:jorgealves


    Não existe por ai um limite tecnico aconselhavel de 3 metros de desnivel no maximo?( tenho ideia deste valor mas pode ser mais)
  5.  # 5

    Não existe nada disso. Você até pode ter uma máquina no rc e a outra no sótão se a mesma aguentar. Existem máquinas que podem ter circuitos de 30 ou mais de distância. Trata se de um circuito fechado pelo que não tem influência alguma o desnível
  6.  # 6

    Colocado por: PedroGomesNão existe nada disso. Você até pode ter uma máquina no rc e a outra no sótão se a mesma aguentar. Existem máquinas que podem ter circuitos de 30 ou mais de distância. Trata se de um circuito fechado pelo que não tem influência alguma o desnível
    incorreto pois todas as maquinas tem limites de operação, tipicamente em equipamentos domesticos o desnivel maximo é de 10mt a 15mt com comprimento maximo total de 15mt a 25mt.

    Os equipamentos mais grandinhos (acima dos 10kw) tem comprimento minimos a respeitar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
  7.  # 7

    Obrigado Jorge já aprendi mais uma coisa hoje. Mas olhe que já cheguei a fazer instalações em que passei tanto os 15 metros de desnível como os 25 de comprimento e ainda hoje estão a funcionar bem.
  8.  # 8

    Colocado por: PedroGomesObrigado Jorge já aprendi mais uma coisa hoje. Mas olhe que já cheguei a fazer instalações em que passei tanto os 15 metros de desnível como os 25 de comprimento e ainda hoje estão a funcionar bem.
    o problema é a garantia e o rendimento que nao é o mesmo.
  9.  # 9

    Isso é como as bombas de puxar água... Quanto maior a altura mais potência tem de ter...

    Os equipamentos estão dimensionados para um funcionamento normal e o compressor frigorífico pressuriza a linha de descarga em qualquer situação sem problema esteja em cima ou em baixo... Claro que se mete uma unidade no RC e a outra no 6°andar já existe alguma altura considerável a vencer e cujo equipamento pode não suportar... Mas isso não é uma situação normal.
  10.  # 10

    Colocado por: PedroGomesNão existe nada disso. Você até pode ter uma máquina no rc e a outra no sótão se a mesma aguentar. Existem máquinas que podem ter circuitos de 30 ou mais de distância. Trata se de um circuito fechado pelo que não tem influência alguma o desnível


    Pelo que tive a ler hj por causa de outro Topico , o desnivel maximo de catologo nas maquinas da Daikin é de 7,5 metros , entre a unidade exterior e a unidade interior.

    Tinha a ideia de ser menos, porque aqui a uns anos Numa empresa onde trabalhava instalamos um AC da mitsubishi de alguns 30000btus era uma maquina enorme e segundo os instaldores o desnivel maximo não podia ultrapasar os 3 metros.
  11.  # 11

    Eu tive que subir "um nivel" na máquina exterior devido ao desnivel e à distância. Para cumprir os metros da ficha técnica, fui "obrigado" a pagar na altura uns 250€ para subir de gama.

    Naturalmente que iria funcionar na mesma com o modelo abaixo... mas como disse o Jorge, há aspetos a ter em conta.

    E se formos para marcas ditas fracas/brancas/pretas estes pormenores irão fazer maior diferença certamente.
 