Colocado por: tikesem caso de algum problema ficar sem água quente em todossomente enquanto não fizer o percurso entre o acumulador e a torneira de saida.
Colocado por: tikesO retorno tem que estar ligado á válvula termostática na fria e ao acumulador, e também com uma válvula anti-retorno na linha de retorno, estou certo?dependendo do acumulador deve estar ligado numa boca própria do acumulador e sim ter um anti-retorno, se for acumulador higienico é diferente.
Colocado por: tikesOu de que forma é que se pode resolver este problema?se for acumulador higiénico não tem esse risco, se for de acumulação de agua de consumo tem que ter choques térmicos semanais com temperatura acima dos 65ºC durante pelo menos 10 minutos.
Colocado por: jorgealvessomente enquanto não fizer o percurso entre o acumulador e a torneira de saida.
Não sei se percebi, imaginando que tenho 3 Wc e 1 cozinha, o ideal será colocar então um corte a entrada de cada compartimento, assim caso tenha um problema num posso cortar e ter a linha de retorno e os restantes compartimentos a funcionar correcto? Sendo que neste caso tenho que colocar alguma válvula de anti-retorno á "saida" do compartimento na ligação a linha que segue para o próximo compartimento, ou devo ter 2 linhas como no aquecimento, em que 1 leva e a outra faz o retorno?
dependendo do acumulador deve estar ligado numa boca própria do acumulador e sim ter um anti-retorno, se for acumulador higienico é diferente.
se for acumulador higiénico não tem esse risco, se for de acumulação de agua de consumo tem que ter choques térmicos semanais com temperatura acima dos 65ºC durante pelo menos 10 minutos.
Colocado por: tikestenho que fazer o retorno a meio no acumuladorsó aqui.
Colocado por: tikesE para esses choques térmicos existe algum sistema que automatize a coisa,um vulgar controlador horario.
Colocado por: Pedro Barradaseu acho que não se justifica o investimento. numa moradia!!!?.. o retorno financeiro será zero... e ainda ficará refém de mais avarias e manutenção.
Colocado por: tikesorque se assim fosse não existiam paineis solares e muitas outras coisas porque não tem retorno financeiro.
Colocado por: tikesa são uns 25 metros, mesmo que a nivel financeiro não seja rentavel, em termos de coforto será.
Colocado por: Pedro Barradas
Engana-se...tem pois...
Colocado por: Pedro BarradasTalvez... mas tem de ter o incomodo de carregar no botão para fazer actuar a bomba e o trespectivo temporizador...... pois como é uma habitação os consumos/ utilizações são muito exporadicas....
Mas poso estar enganado.
os 25m de distancia entre o equipamento de AQS e os pontos de consumo é que poderia ter sido minimizado em projecto. não?
Colocado por: MNeoAi não falta uma válvula de três vias a jusante da bomba de recirculação?nao
Colocado por: Sergio Rodriguesnao
Colocado por: Anonimo06082021
vai fazer com que materiais?
Colocado por: SkinkxPara prevenir a legionella, a água deve estar acumulada a mais de 50 º. Para descontaminar, a temperatura deve chegar a 65/70º...
Se garantir 50º na rede, garante que não contamina na rede e depois no depósito pode sempre fazer a desenifecção, porque é no depósito que há sempre mais problemas.