Colocado por: Pedro BarradasQual a potencia contratada?
Monofasico ou trifásico?
Colocado por: mecBoa noite, veja se a sua instalação está como trifasica em vez de monofásica, tem a mesma potência contratada mas dividida em 3fases o que provoca o disparo do quadro, é apenas uma hipótese que lhe coloco.
Cumprimentos
Colocado por: Pedro BarradasNa sua anterior casa poderia era ter o disjuntor da EDP "martelado"....e tinha mais potencia disponível do que a declarada....
Colocado por: PedroGomesRecentemente remodelei a minha casa e pedi ao construtor para me deixar cada circuito de tomadas com o máximo de 6 tomadas de forma a não sobrecarregar circuito e além disso cada equipamento de elevado consumo ter o seu próprio disjuntor. Será que o seu electricista teve o cuidado de fazer isso? Ou quis poupar nos disjuntores e colocou tudo no limite?
Colocado por: pauloagsantos
passou-me essa ideia pela cabeça, eheh
já tive 6,9, baixei para 5.75 e tenho agora 4.6.
com 6.9 e 5.75 o quadro nunca disparou com 4.6, já dispara em algumas situações, mas é uma questão de nos habitarmos e desligar umas coisas para ligar outras.