Colocado por: riscosecho demasiado 9000btu em cada quarto e 12 na sala era o suficiente
Colocado por: quarx0Boa tarde,
Após mais umas leituras e a opinião de alguns instaladores que são no geral divergentes relativamente às potências das máquinas para cada divisão, estou a considerar o setup que podem ver na imagem. Neste setup já algumas decisões que já estão fechadas:
1 - A marca escolhida é a Daikin
2 - A sala+cozinha será um mono split
3 - Os 3 quartos serão em multisplit com uma máquina exterior a servir os 3 interiores
Posto isto, tenho algumas dúvidas que me assombram e que tenho esperança que me consigam ajudar a esclarecer:
1 - Relativamente à sala+cozinha, 3 em 4 instaladores recomendam os 18000BTU, que equivalem à máquina FTXM50M. No entanto houve um instalador que recomendou 22000BTU que equivale à máquina FTXM60M (este instalador perguntou-me as dimensões das janelas da divisão e a exposição solar da divisão). Até ao momento estava decidido pelos 18000BTU para a sala mas agora fiquei com a dúvida... Podem ajudar-me?
2 - Relativamente aos quartos (que estão todos virados a Sudeste e têm portas (2m x 1,5m) - alumínio com corte térmico e vidro duplo - para as varandas) e às máquinas interiores as opiniões dividem-se basicamente entre dois setups: FTXM20M (7000BTU) + FTXM20M (7000BTU) + FTXM35M (12000BTU) ou FTXM25M (9000BTU) + FTXM25M (9000BTU) + FTXM35M (12000BTU). Confesso que neste ponto também não sei que decisão tomar. Qual a vossa opinião?
3 - Relativamente à máquina exterior que servirá as 3 interiores dos quartos a maioria dos instaladores sugere a 3MXM68N para ambos os setups mencionados no ponto anterior. No entanto um dos instaladores sugere a máquina 4MXM80N (que sinceramente me parece demais) para o setup FTXM25M (9000BTU) + FTXM25M (9000BTU) + FTXM35M (12000BTU). Na vossa opinião a 3MXM68N será suficiente para ambos os setups?
Confesso que pensava que seria mais fácil tomar uma decisão relativamente à configuração de ar condicionado, mas tendo em conta que cada instalador recomenda coisas diferentes, e que gostaria de tomar a decisão mais acertada para evitar problemas de futuro, neste momento não sei bem que caminho seguir. Tenho esperança que me possam ajudar nesta indecisão.
Obrigado a todos,
Colocado por: LI077
Para onde vai escoar a condensação das maquinas?
Colocado por: quarx0
A condensação vai ser escoada para as pingadeiras das varandas (representadas pelas gotas de água na imagem que coloquei). As linhas vermelas na imagem representam as tubagens.
Colocado por: LI077
Não deveriam seguir para o esgoto da casa? só estou a alertar para não ter problemas com os vizinhos
Colocado por: quarx0
É de facto uma questão pertinente... Escoar para as pingadeiras foi sugestão dos instaladores e, por incrível que pareça, foi das poucas coisas em que todos tiveram a mesma opinião...
Colocado por: papacurvasAntes de lhe dar a minha opinião gostava de saber se tem ideia de quais as suas temperaturas de conforto de inverno e de verão?
Colocado por: quarx0Obrigado desde já pela resposta. Para mim a temperatura de conforto no Inverno seria algo entre os 18 e os 20 graus. No Verão entre os 22 e os 24.
Colocado por: papacurvascom o riscos, eu tenho essas maquinas e são mesmo muito eficientes. 7k e 12k parece-me suficiente.