Só tem mesmo o disjuntor !? Hager MW116 C16 (Penso eu de que...)
Para colocar o tal térmico, obrigará a ter mais cabos entre a bomba e o quadro eléctrico? ou é ligado no mesmo cabo?
Colocado por: MDASó tem mesmo o disjuntor !? Hager MW116 C16 (Penso eu de que...)
Para colocar o tal térmico, obrigará a ter mais cabos entre a bomba e o quadro eléctrico? ou é ligado no mesmo cabo?
Isso quer dizer que tem um disjuntor de 16 amperes, o que é um bocado alto para a bomba e nem sequer o ideal.
Se for para por só o térmico não terá que passar mais nenhum cabo, se optar por por também o condensador nesse quadro então terá que colocar mais um fio, se ja não existir.Estas pessoas agradeceram este comentário:paulotomas
1) Como é feita a purga de um balão sem membrana?
2) A bomba submersível encontra-se muito perto do fundo, cerca de 50 cm, já que o poço tem pouca altura de agua (1,25m). Seria correcto colocar uma rede que permita a entrada de agua, mas que filtre a terra?
O primeiro balão veio furado de fabrica. O segundo esta na garagem a espera do picheleiro para ser instalado.
como é que vai controlar o ar necessário para um bom funcionamento??
O que me recomenda fazer MDA?
Colocado por: MDAO que me recomenda fazer MDA?
Para que isso fique bem baratinho poderá fazer o seguinte, ponha o térmico ligado em série depois do tal disjuntor, e o condensador isole-o bem inclusive os contactos, se tiver mais um cabo livre ponha-o no quadro. Atenção não mexa nos contactos dos condensadores mesmo com a electricidade desligada, a experiência é literalmente chocante e perigosa.
ATENÇÃO NÃO TRABALHO PARA NENHUMA EMPRESA QUE FABRICA VENDE OU INSTALA BOMBAS
As vezes posso ser mal entendido.Estas pessoas agradeceram este comentário:paulotomas
Colocado por: aprendiz2Colocado por: MDAmas desaconselho a utilização deste tipo de bombas em poços, pois dão problemas demais,
dão...porquê??
Colocado por: aprendiz2Colocado por: MDAIsso acontece, basta uma pequena distração durante a solda, nada que não se repare facilmente
isso acontece porque não existe controlo de qualidade...e muitos menos um ensaio.
Colocado por: aprendiz2Colocado por: MDAcomo é que vai controlar o ar necessário para um bom funcionamento??
Existem duas válvulas que permitem que quando para a bomba um dos tramos da canalização se encha com ar, e da próxima vez que ligar a bomba esse ar é injectado para dentro do balão.
não vai nada....pensam que vai.
Colocado por: aprendiz2Colocado por: MDA
ATENÇÃO NÃO TRABALHO PARA NENHUMA EMPRESA QUE FABRICA VENDE OU INSTALA BOMBAS
As vezes posso ser mal entendido.
então faz o quê???...trabalha no quê