Iniciar sessão ou registar-se
    • FJDMC
    • 14 junho 2018 editado

     # 1

    Boa Tarde,

    O meu sonho sempre foi poder construir a minha casa. Idealizá-la, planeá-la e concretizar este grande sonho.
    Em 2015 o sonho tornou-se realidade e eu e o meu marido construímos a nossa casa para a nossa família.
    Mas na verdade o sonho não tem passado de um verdadeiro pesadelo.
    Vejam por favor e opinem.
      3562ABC4-3025-4BC7-9D45-49EA790011AB.jpeg
      DAF4C360-4FE9-4D87-9B88-7231AE4C44DF.jpeg
      7E413E6F-9A9C-4851-9272-D96A45FCDDAB.jpeg
  1.  # 2

    A 3a foto é de 2015! As restantes de agora
    Continuem por favor a ver
      9008E8F4-FFEE-4762-99A9-13644AA402FD.jpeg
      7AFFF3D0-6270-4063-8121-92CE6EB5F435.jpeg
      9A52B3DD-E94B-4858-A5F6-86826AE1E839.jpeg
    • FJDMC
    • 14 junho 2018 editado

     # 3

    Mais
      11EE25BA-4945-4536-9A54-9322A06DEC79.jpeg
      73578619-2072-4B96-9FC6-4CC2D57F4882.jpeg
  2.  # 4

    Se calhar a casa nem está mal construída. Talvez seja um mau projeto e uma má fiscalização. Dependendo de 1 ou 2 pormenores, talvez seja fácil livrar o empreiteito de responsabilidades
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  3.  # 5

    Colocado por: zedasilvaSe calhar a casa nem está mal construída. Talvez seja um mau projeto e uma má fiscalização. Dependendo de 1 ou 2 pormenores, talvez seja fácil livrar o empreiteito de responsabilidades
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal


    E aparentemente pelas fotos é fácil de identificar as patologias e como intervir.

    Tem alguma foto da cobertura?
    Concordam com este comentário: zedasilva
  4.  # 6

    Pontes térmicas não resolvidas, condensação e falta de renovação do ar interior...
    Concordam com este comentário: ADROatelier, neant
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  5.  # 7

    Colocado por: Pedro BarradasPontes térmicas não resolvidas, condensação e falta de renovação do ar interior...


    E infiltrações
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, neant
  6.  # 8

    A minha questão nem é tanto a de quem é a culpa porque essa já está a meu ver definida. A questão é o que fazer para resolver o problema. Que soluções tenho?
    Grata
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fcoucelo
  7.  # 9

    1 coisa a fazer todos esses terraços e cobertura ou nao tem impermeabilizacao ou foi mal feita ou furada. Levantar o chao dos terracos e impermeabilizar,da cobertura nao da para ter ideia mas tem problemas de infiltracao. Esse é o principal problema. Depois reparar as fachadas, as fissuras e aplicar uma tinta acrilica tipo aquarapel da robialac ou outra equivalente, isto antes de reparar por dentro. Possivelmente tb necessita de arejar a casa mas tem muitas infiltracoes.
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  8.  # 10

    Colocado por: FJDMCA minha questão nem é tanto a de quem é a culpa porque essa já está a meu ver definida. A questão é o que fazer para resolver o problema. Que soluções tenho?
    Grata


    Fotos da cobertura, sff
  9.  # 11

    Assim que tiver fotos da cobertura. Ponho-as aqui para verificarem. O único sítio onde há infiltração é onde se visualiza aquela rachadela e o interior é este
      F6B75F16-C15F-44EF-A2A5-7C479E59529A.jpeg
      7F701E49-EA46-47CB-8D56-CE54A29757CD.jpeg
  10.  # 12

    Pedro Barradas o que quer dizer com pontes térmicas mal resolvidas? E com falta de renovação do ar interior? Como se resolve?
  11.  # 13

    Colocado por: FJDMCPedro Barradas o que quer dizer com pontes térmicas mal resolvidas? E com falta de renovação do ar interior? Como se resolve?

    Tem fotos da construção?
    Tem ideia de que tipo de isolamento levou a sua casa?
    Costumam abrir janelas para arejar a casa?
    Têm algum sistema de aquecimento?
  12.  # 14

    Epá, sim e infiltrações.... Além da devida impermeabilização e reforço do isolamento térmico dessa panóplia de palas e terraços... Face também a deformação das zonas em consola... Faria bem em aplicar ETICS em toda a envolvente.
    Concordam com este comentário: FJDMC
    • FJDMC
    • 14 junho 2018 editado

     # 15

    Aqui seguem as fotos da cobertura
      4F28E801-427F-47E6-A7A0-77FE1C8BE3DA.jpeg
      7EB6B8B6-C140-42D5-994D-712223C89434.jpeg
      694D3DB4-B469-4871-9C50-A899CB4372E4.jpeg
  13.  # 16

    Estás fotos que partilhei são as da cobertura do terraço
  14.  # 17

    Esses tectos levaram algum isolamento térmico!?!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  15.  # 18

    A impermeabilização é esse material branco?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  16.  # 19

    Qual?!! A tinta mal lambida?!
  17.  # 20

    Colocado por: Pedro BarradasQual?!! A tinta mal lambida?!


    Pois não sei, dá-me ideia da betonilha ter expandido e na fachada ter essa saliência.
    Mas as fotos são tipo pala
 
0.0359 seg. NEW