Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde.
    Qual a espessura do cabo elétrico que deve o usar para ligar forno?
    O sítio onde vou instalar o forno não têm nenhuma tomada por perto e vou ter de ir buscar corrente a uma tomada que esta a uns 3 ou 4 metros, vou passar o cabo por calha.
  2.  # 2

    Pelo menos 4mm2

    Mas naõ deve colocar só da tomada ao forno , mas sim do quadro eletrico a tomada e depois forno .

    Pois muito provavelmente do quadro a tomada será de 2,5mm2 (se não for ainda mais inferior)
  3.  # 3

    Colocado por: larkhePelo menos 4mm2

    Mas naõ deve colocar só da tomada ao forno , mas sim do quadro eletrico a tomada e depois forno .

    Pois muito provavelmente do quadro a tomada será de 2,5mm2 (se não for ainda mais inferior)


    Tanto?
    Um fio de 2.5mm^2 protegido por disjuntor de 16A aguenta cerca de 3600W.
    Os fornos têm tipicamente 2000W. Não são muito diferentes de um aquecedor a óleo.

    Agora, se me disserem que é forno+placa, o caso muda radicalmente de figura.
    Concordam com este comentário: vasoide
  4.  # 4

    Colocado por: ClioII

    Tanto?
    Um fio de 2.5mm^2 protegido por disjuntor de 16A aguenta cerca de 3600W.
    Os fornos têm tipicamente 2000W. Não são muito diferentes de um aquecedor a óleo.

    Agora, se me disserem que é forno+placa, o caso muda radicalmente de figura.

    o meu tem 3300W
  5.  # 5

    Colocado por: nelson__ricardo
    o meu tem 3300W


    Chiça penico, 3300W? Isso dá para assar um javali inteiro no espeto!??

    Se não for indiscrição, pode dizer marca e modelo desse forno?
  6.  # 6

    Colocado por: ClioII

    Chiça penico, 3300W? Isso dá para assar um javali inteiro no espeto!??

    Se não for indiscrição, pode dizer marca e modelo desse forno?

    afinal é menos é só 3200W mas como só ligamos meia duzia de vezes ano não interessa
      forno.jpg
    •  
      skypt
    • 16 julho 2018 editado

     # 7

    Idealmente:
    Cabo de 3,5mm2 c/terra, directo ao quadro, com disjuntor de 16A exclusivo para esse equipamento.
  7.  # 8

    Colocado por: nelson__ricardo
    afinal é menos é só 3200W mas como só ligamos meia duzia de vezes ano não interessa
      forno.jpg


    Obrigado.

    Também fui pesquisar uns fornos um pouco mais sofisticados que o meu (n é difícil) e vi que de facto as potências andam mais pelos 3000W do que 2000W.

    Ainda assim, 16A e cabo de 2.5mm2. Como disseram, o melhor é um disjuntor no quadro dedicado só ao forno, de onde partem os fios só para este equipamento. Não usar ficha e tomada: unir os fios de forma permanente em caixa de derivação.
  8.  # 9

    Mas eu posso passar um cabo dessa toma existente até ao forno e colocar lá a tomada?
    Essa tomada existente irá ser ligado o frigorífico.
  9.  # 10

    Colocado por: TiagooMas eu posso passar um cabo dessa toma existente até ao forno e colocar lá a tomada?
    Essa tomada existente irá ser ligado o frigorífico.



    O frigorífico consome pouco, aponte para uns 200W.
    Normalmente o recomendado é ter um circuito dedicado para cada grande consumidor (como um forno).
    Se tiver um forno de 3300W e um frigorífico de 200W dá 3500W no pior caso. Ainda está dentro dos valores nominais.
    Mais, o frigorífico não está sempre a trabalhar.
    Pode fazer isso. Mas certifique-se que as ligações ficam solidamente feitas, porque vai andar aí muita corrente. Nestas situações não se recomenda usar os terminais da própria tomada para fazer a derivação, mas usar ligadores apropriados (de preferência de mola).
  10.  # 11

    A 16A um cabo de 2,5mm2 entubado na parede e durante muito tempo vai aquecer significativamente. Não só isso, as perdas também são significativas, daí que nas novas instalações tenha fio de 4mm2 directamente ao quadro (sem derivações e sem sobrecarregar os condutores até à derivação).

    Certifique-se que o fio que chega a essa tomada é de 2,5mm2. Não é ideal, mas...
  11.  # 12

    No forno metesse 4mm^2 ... mandam as boas regras e o que nao faltam ai é fornos a consumir 4700w... pelo menos o meu gasta e ja os gastou :)
  12.  # 13

    Ideal era 4mm, como sugeriram e se conseguir efectuar o enfiamento passe 3 condutores de 4 desde essa tomada até ao quadro, e posteriormente faça chegar esses fios de 4mm ao local do forno, mantenha a tomada original para o frigo, não é um trabalho fácil, mas também não é impossível, se essa tomada for Directa ao quadro facilita, se andar a passar por outras já é mais difícil.

    Isto não deixa de ser contra regulamentos, mas entre isto e forno a ligar à tomada normal mais frigo.....
  13.  # 14

    Colocado por: ClioII


    O frigorífico consome pouco, aponte para uns 200W.
    Normalmente o recomendado é ter um circuito dedicado para cada grande consumidor (como um forno).
    Se tiver um forno de 3300W e um frigorífico de 200W dá 3500W no pior caso. Ainda está dentro dos valores nominais.
    Mais, o frigorífico não está sempre a trabalhar.
    Pode fazer isso. Mas certifique-se que as ligações ficam solidamente feitas, porque vai andar aí muita corrente. Nestas situações não se recomenda usar os terminais da própria tomada para fazer a derivação, mas usar ligadores apropriados (de preferência de mola).


    Colocado por: ClioII


    O frigorífico consome pouco, aponte para uns 200W.
    Normalmente o recomendado é ter um circuito dedicado para cada grande consumidor (como um forno).
    Se tiver um forno de 3300W e um frigorífico de 200W dá 3500W no pior caso. Ainda está dentro dos valores nominais.
    Mais, o frigorífico não está sempre a trabalhar.
    Pode fazer isso. Mas certifique-se que as ligações ficam solidamente feitas, porque vai andar aí muita corrente. Nestas situações não se recomenda usar os terminais da própria tomada para fazer a derivação, mas usar ligadores apropriados (de preferência de mola).

    Já comprei o forno e a potência máxima é de 2615W
    Já comprei também cabo de 2,5 rígido.
    Então não sendo correto ligar o cabo nos terminais da própria tomada como posso fazer?
    Esses ligadores ficam dentro da tomada?
  14.  # 15

    Colocado por: Bruno.AlvesA 16A um cabo de 2,5mm2 entubado na parede e durante muito tempo vai aquecer significativamente. Não só isso, as perdas também são significativas, daí que nas novas instalações tenha fio de 4mm2 directamente ao quadro (sem derivações e sem sobrecarregar os condutores até à derivação).

    Certifique-se que o fio que chega a essa tomada é de 2,5mm2. Não é ideal, mas...

    Penso que seja 2,5 que chega a essa tomada.
    Ainda não estive muito atento à cozinha mas penso que terá uma caixa de derivação correto?
    Seria melhor ir buscar corrente a essa caixa para colocar uma tomada perto do forno ou vai dar ao mesmo
  15.  # 16

    Colocado por: Tiagoo


    Já comprei o forno e a potência máxima é de 2615W
    Já comprei também cabo de 2,5 rígido.
    Então não sendo correto ligar o cabo nos terminais da própria tomada como posso fazer?
    Esses ligadores ficam dentro da tomada?


    Não sei como está a sua instalação. Nos dias que correm o mais habitual é haver uma caixa funda embebida na parede: os ligadores ficam no fundo é a tomada à face da parede, naturalmente. O mais habitual é usar ligadores rápidos com mola.

    Junto ao forno não coloque tomada: use uma caixa de derivação e o cabo do forno vai directo a essa caixa. Use uma placa de terminais ou conectores rápidos. Se usar destes últimos compre dos que admitem tanto fio rígido como flexível.

    Se quiser ponha fotos da situação para opinarmos com mais rigor.
  16.  # 17

    Colocado por: ClioII

    Não sei como está a sua instalação. Nos dias que correm o mais habitual é haver uma caixa funda embebida na parede: os ligadores ficam no fundo é a tomada à face da parede, naturalmente. O mais habitual é usar ligadores rápidos com mola.

    Junto ao forno não coloque tomada: use uma caixa de derivação e o cabo do forno vai directo a essa caixa. Use uma placa de terminais ou conectores rápidos. Se usar destes últimos compre dos que admitem tanto fio rígido como flexível.

    Se quiser ponha fotos da situação para opinarmos com mais rigor.

    Tenho uma caixa de derivação destas, serve para colocar ao pé só forno? Nem sem como bem o cabo do forno se com ficha ou de ligação direta
      Screenshot_20180718-030111.png
  17.  # 18

    Coloco agora a questão de outra maneira,se eu liga-se o forno e o frigorífico na mesma tomada com uma daquelas triplas o que poderia acontecer? Se o disjuntor tiver a capacidade de aguentar as duas coisas é na boa?
  18.  # 19

    Colocado por: TiagooColoco agora a questão de outra maneira,se eu liga-se o forno e o frigorífico na mesma tomada com uma daquelas triplas o que poderia acontecer? Se o disjuntor tiver a capacidade de aguentar as duas coisas é na boa?


    Cuidado, principalmente se forem triplas de chinês, já cortei o cabo de muitas e quase sempre é entre 0,75mm e 1,5. Ou seja pouca secção para o que quer ligar. Isso serve para secretárias o de estão equipamentos de baixo consumo
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, CD00
    •  
      aacc
    • 18 julho 2018

     # 20

    Colocado por: TiagooJá comprei também cabo de 2,5 rígido.


    Era melhor ser flexível
 
0.0202 seg. NEW