    Boa noite.

    Aqui no prédio temos poço com bomba, e estava programada para 5 bar.
    Comecei a ter fugas no esquentadores, e rebentou me uma torneira, perguntei ao condomínio se não seria pressão a mais.
    Baixaram para 2.5 bar, e agora não acende o esquentador, ou raramente acende.
    Moro no 1° andar.
    Qual a pressão minima para o funcionamento normal de todos os equipamentos domésticos?
    Obrigado
  2.  # 2

    Volte a colocar a bomba aos 5 bar mas na entrada do seu contador coloque uma válvula redutora de pressão
  3.  # 3

    E a válvula redutora, reduz para quantos bares?
    Quanto custa uma válvula dessas?
  4.  # 4

    A bomba deve ser on off, sem variador de velocidade, e deve de vez em quando dar uns picos de pressão
  5.  # 5

    Colocado por: Gonç@loE a válvula redutora, reduz para quantos bares?
    Quanto custa uma válvula dessas?
    dá para regular elas normalmente vêm a 3bar de pressão, deve rondar os 40 80€ depende do modelo
  6.  # 6

    Mesmo assim todo o prédio deveria ter válvulas redutoras de pressão à entrada da habitação
  7.  # 7

    Se houver cotas manometricas muito diferentes convém senão no último piso para garantir 3bar o do primeiro andar está a levar com 6bar ou 8 depende
  8.  # 8

    Colocado por: Anonimo06082021

    isso não se controla com as ditas válvulas mas sim com a forma como se faz a coluna principal de abastecimento.
    coisa k a válvula apenas com uma coluna simples de abastecimento
  9.  # 9

    Obrigado pelas dicas. Nao sei se o reservatório tem membrana ou não, não me lembro. Provavelmente ha uma ma construção da canalização, tenho ideia do homem que montou a bomba dizer que tinha uma redução no diâmetro da tubagem depois da saída do reservatório.
 