Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Tenho um recuperador ADF linea 100, é o modelo de embutir dentro da parede mas instalei fora como se fosse uma salamandra com uma base e a chaminé em ferro por fora

    É excelente e aquece bem mas o espaço em que está instalado tem muito volume e demora a aquecer. A sala tem duplo pé direito com cerca de 390m3 (5,2m de altura x 10m de cumprimento x 7,5m de largura)

    A unica forma de aquecer a sala é o recuperador e gostava de saber se alguem sabe como aumentar a eficiencia.

    Li que com ventilação melhora muito a eficiencia, será que vale a pena instalar ventilação?

    No interior tem nos lados e por baixo um material macio, tem aspecto de cortiça, será que vale a pena remover essas placas, visto que está instalado fora da parede como uma salamandra e as salamandras não costumam ter essas placas?


    Obrigado pela ajuda!
      IMG_20190209_124240.jpg
      IMG_20190209_124318.jpg
      IMG_20190209_124143.jpg
  2.  # 2

    Características do recuperador
      recuperador-de-calor-a-ar-adf-modelo-linea-100-11-1kw-s-ventilacao_5652.jpg
      recuperador-de-calor-a-ar-adf-modelo-linea-100-11-1kw-s-ventilacao_5650.jpg
  3.  # 3

    E com pé direito duplo não é fácil... Com a estratificação o ar quente vai todo para cima
  4.  # 4

    Colocado por: ****E você quer aquecer 400 m3 , assim num ápice!


    ****, eu não disse isso, só perguntei se havia forma de melhorar, se a ventilação poderá ser boa ideia neste caso e se as "cortiças" que estão no fundo e laterais servem para alguma coisa da forma que estou a usar o recuperador e se posso retirar as mesmas sem problemas para o recuperador, ando com vontade de as remover porque ficaria com mais espaço dentro e a parte de baixo do recuperador só passadas algumas horas é que fica morno devido ao isolamento que estas placas fazem.



    Colocado por: manelvcE com pé direito duplo não é fácil... Com a estratificação o ar quente vai todo para cima


    Isso mesmo manelvc, a questão é mesmo essa, apesar da sala aquecer na mesma, o recuperador é muito bom, eu sei funcionar com ele muito bem e estando fora da parede radia calor da base até ao topo da chaminé, a questão tem só a ver com melhorar (mais calor, menos lenha e menos tempo de arranque) além disso tenho tecto em betão à vista (90m2 de tecto continuo) e uma janela em vidro com 7.5m de largura por 5.2 de altura virada a sul-poente, de noite é o principal factor de arrefecimento, de dia basta haver um pouco de sol é só abrir as cortinas e tenho a sala toda quase nos 30 graus mesmo no pico do inverno com 12 graus lá fora... tenho é que andar de óculos escuros dentro de casa. Esta janela no Verão também me trás problemas de calor pelo que penso meter estores de laminas no exterior.


    Alguém tem opiniões sobre estas duvidas?

    Obrigado!
  5.  # 5

    Só trocando o recuperador.
  6.  # 6

    essas placas no interior com aspecto de cortiça são placas de vermiculite, não as deve retirar.

    para que serve aqueles buracos ??
    será para ventilar? o que diz no manual?
      IMG_20190209_1243182.jpg
  7.  # 7

    Como está este recuperador? Satisfeito?
 