  1.  # 21

    Bgreat
    E tente ver (com a ajuda de espelho e lanterna) se o interior da conduta vertical da chaminé não está obstruída (ex: cimento, tijolos, pássaros, etc) ou tentar ir ao topo da chaminé e inspeccionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
    • fpc
    • 2 maio 2019

     # 22

    Tive um caso semelhante há 15 dias e só se resolveu com a instalação de um comutador (?) que desliga o exaustor quendo o esquentador esá a trabalhar. Mas tive que contratar um técnico de gás
  2.  # 23

    Só para deixar feedback acerca da resolução e também agradecer todas as opiniões, então é o seguinte: depois de ter alargado dentro do possível a entrada da chaminé, a mesma só deu para colocar o tubo de 90 do esquentador ventilado à volta de 1m chaminé acima e o tubo do exaustor (que coloquei redutor de 120 para 90) à boca da chaminé meio que oval na ponta par ficar à entrada no buraco. Chamei um técnico que fez as medições apenas com o esquentador ligado (dando entre 0 e 1ppm) e quando ligou exaustor passado 1 ou dois minutos o esquentador desliga com código c6 (ou c8 já não me lembro bem) que indica falta de oxigenio para a queima. Segundo o técnico o exaustor é o responsável por isso acontecer. Os valores nunca passam de 1ppm em qualquer das circunstâncias. Portanto o problema poderá estar na própria conduta da chaminé que não tem saída suficiente ou estar meio entupida. Solução indicada pelo técnico: colocar um computador para alterar entre o esquentador e o exaustor, só permitindo que trabalhe um de cada vez. Desta forma vou aplicar o computador e fico com o problema resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
  3.  # 24

    Onde está computador queria escrever comutador...
  4.  # 25

    Colocado por: fpcTive um caso semelhante há 15 dias e só se resolveu com a instalação de um comutador (?) que desliga o exaustor quendo o esquentador esá a trabalhar. Mas tive que contratar um técnico de gás


    Boa tarde,

    Alguém sabe onde posso comprar um comutador de exaustor já tentei procurar na net mas não achei
  5.  # 26

    já tive uma situação dessas , tudo porque o exaustor tinha uma tiragem muito grande, como o esquentador estava na parede lateral da casa o tecnico do gaz meteu um esquentador que alimentava directo da rua nunca se apagando, com isto passou na inspeção, cheguei a abrir buracos nas caixa de estor e apagava-se sempre.deveia ter comparado um exautor com uma tiragem menor e não como aquele de 1300m3s
  6.  # 27

    Boa tarde Tenho instalado dentro de um armário de parede O esquentador,tem abertura na parte inferior onde ligam as tubagens e na parte superior instalei na boca do esquentador um ventilador que liga através de sonda que quando atinge determinada temperatura dispara (demora cercas de 20 segundos a ligar)o que é normal saí depois o tubo de alumínio individual que vai á boca da chaminé,só que enquanto o ventilador não liga,por vezes apaga-se,já coloquei o tubo em diversas posições e continua a desligar,penso que o problema deve estar na entrada de ventos,não é necessário muito mas basta uma brisa e parece que é só numa determinada direção ele desliga,quando abro a porta do móvel ele aguenta-se a funcionar Alguém me pode ajudar?
  7.  # 28

    Nunca vi um ventilador ligado à saída de um esquentador!

    Durante esses 20 segundos o monoxido que quer sair do esquentador é barrado pelas pás do ventilador (por estar parado). Não consegue aumentar a sensibilidade do detetor de temperatura elevada para accionar o ventilador mais cedo?

    Porque não faz ligação direta à chaminé?
 